⑹当导管堵塞而混凝土尚未初凝时,应按下列方法处理:
1)用钻机的起重设备,吊起一节钢轨或其它重物在导管内冲击,把堵塞的混凝土冲开,或迅速提出导管,用高压水冲通导管,重新下隔水球塞灌注。
2)灌注时,当隔水球塞冲出导管后,应将导管继续下降,直至导管不能再插入时,然后再少许提升导管,继续灌注混凝土,这样,新灌注的混凝土能与原灌注的混凝土结合良好。
2、主要安全技术措施
⑴吊机司机起吊混凝土及其它重物时要注意安全,听从指挥,严格遵守有关操作规程。
⑵高空操作人员要衣着灵便。佩戴安全带,严禁穿带钉易滑的鞋在高空操作。 ⑶夜间施工要有足够的照明,现场电线、电缆不能乱拉乱搭,并且要架空2m以上。
3、产品保护:严格按本章工艺标准第一节有关产品保护各项规定执行
结束语:实践证明,为了减少和避免水下浇筑混凝土受环境的侵蚀、稀释、扰动和水压等不利因素的影响,要从选择水下混凝土拌合物的原料,采取特殊的
施工方法,影响水下混凝土耐久性的环境等因素方面,有针对性地采取应对措施来提高耐久性。
参考资料:1.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)
2.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)
3.其他相应施工操作规范规定