厦漳跨海大桥大体积混凝土施工温控技术(2)

 

达到温峰。第一层测点监测到内部最高温度62??2??、最高断面平均温度59??4??,最大内表温差26??9??;第二层测点监测到内部最高温度63??4??,最高断面平均温度60??9??,最大内表温差26??3??。其中内部最高温度62??2??、63??4??较之温控方案计算值67??1??略低,最大内表温差26??9??、26??3??略高于温控标准25??,应受封底混凝土散热影响;第三层测点监测到内部最高温度67??1??,最高断面平均温度59??2??,最大内表温差21??2??。该层内部最高温度、内表温差较之温控方案计算值相差不大,均在合理的波动范围内。温峰过后早期降温较快,降温速率约为3~4??/d,后期降温渐趋缓慢至1~2??/d,约9天左右内部温度渐趋平稳,最高温约为41??左右。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、温控结果分析

根据监测要求,承台混凝土浇注后,对每天的温度作了详细记录并汇总成表,承台混凝土内部温度监测成果下表。

下层:承台混凝土于58~82h(即浇注后第2~3天)期间

表5??测点所测最高温度数据表

温峰/??第一层(115cm)第二层(185cm)第三层(260cm)

测点158.150.350.3

测点253.162.260.7

测点360.263.464.4

测点458.96061.3

测点557.559.9-测点662.260.656.1

测点759.963.461.3

测点8--60.3

测点957.360.7-测点10测点1155.861.367.1

53.560.2-测点12-50.752.1

表6??单层最高温度数据表

测点部位第一层(115cm)第二层(185cm)第三层(260cm)

Tmax62.263.467.1

Tmax测点编号6#7#10#

Tmax出现时间76~82h64~76h58~66h

??tmax26.926.321.2

2层测点区域混凝土内部最高温度67??3??,最高断面平均温度63??1??,最大内表温差18??2??。其中内部最高温度65??0??、67??3??与温控方案计算值67??1??相近,最大内表温差22??3??、18??2??低于温控标准25??,说明温控措施起到了良好的效果。第3层测点区域混凝土内部最高温度69??6??,最高断面平均温度63??9??,最大内表温差22??6??,略有超出计算值,但仍在正常范围之内。温峰过后第1、2层测点区域混凝土降温速率稳定,降温速率约为2~2??5??/d;第3层测点区域混凝土温峰过后早期降温较快,降温速率大于5??/d,后期降温渐趋缓慢至0??5~1??/d;约10天左右内部温度渐趋平稳,最高温约为50??左右。

????上层:承台混凝土浇注温度23??7~29??0??,基本在温控标准??28??范围内。承台混凝土于84~106h(即浇注后第3~4天)期间达到温峰。第1层测点区域混凝土内部最高温度65??0??、最高断面平均温度60??4??,最大内表温差22??3??;第

表7??测点所测最高温度数据表

温峰/??第一层(115cm)第二层(185cm)第三层(260cm)

测点151.155.658.5

测点256.359.667.8

测点359.36465.8

测点458.164.454.7

测点561.365.169.6

测点660.760.363.6

测点76567.359

测点860.664.866.3

测点959.766.168

测点10测点1158.266.465.8

5057.860.2

测点1249.550.357.8

表8??单层最高温度数据表

测点部位第一层(115cm)第二层(185cm)第三层(260cm)

Tmax()6567.369.6

Tmax出现时间(h)88~11494~10482~94

Tmax测点编号7#7#5#

max(??)21.91822.6

????

五、结束语

通过对大体积承台温控仿真计算,从优化配合比、冷却水

管布置、温控措施、养护、现场温度监控等措施,有效提高了承台施工质量,大大降低了大体积承台出现危害裂缝的风险,提高了承台混凝土耐久性。