底面S3(-3.9mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
底面S1(-1.0mpa~1.0mpa)扣除应力集中区域
顶面S3(-5.2mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
轴侧S3 11
(2) 应力路径图
底面路径1
底面路径2
顶面路径3
顶面路径4
小结3:
(1)由工况3主拉应力云图可知,上盘顶底面的主拉应力S1,扣除应力集中区域外,大多处于-1.0mpa~1.0mpa之间,其中1.0mpa处于交界墩近拱肋侧,可通过配置普通钢筋处理。
(2)由工况3主压应力云图可知,上盘顶底面主压应力S3,除应力集中区域外,大多处于-3.9mpa~0.1mpa之间,可见上盘上下面均处于受压状态。
(3)由(1)、(2)可知,第一批背索张拉控制量合理。
12
3.4工况4计算结果
(1) S1、S3应力云图
顶面S1(-2.1mpa~1.0mpa)扣除应力集中区域
轴侧S1
底面S3(-4.2mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
底面S1(-1.3mpa~0.3mpa)扣除应力集中区域
顶面S3(-7.1mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
轴侧S3) 13
(2) 应力路径图
底面路径1
底面路径2
顶面路径3
顶面路径4
小结4:
(1)由工况4主拉应力云图可知,上盘顶底面的主拉应力S1,扣除应力集中区域外,大多处于-2.1mpa~1.0mpa之间,其中1.0mpa处于交界墩近拱肋侧,可通过配置普通钢筋处理。
(2)由工况4主压应力云图可知,上盘顶底面主压应力S3,除应力集中区域外,大多处于-4.2mpa~0.1mpa之间,可见上盘上下面均处于受压状态。
(3)由(1)、(2)可知,第三批背索张拉控制量合理。
14
3.5工况5计算结果
(1) S1、S3应力云图
顶面S1(-2.4mpa~0.7mpa)扣除应力集中区域
轴侧S1
底面S3(-7.18mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
底面S1(-1.39mpa~0.7mpa)扣除应力集中区域
顶面S3(-7.18mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
轴侧S3 15
(2) 应力路径图
底面路径1
底面路径2
顶面路径3
顶面路径4
小结5:
(1)由工况5主拉应力云图可知,上盘顶底面的主拉应力S1,扣除应力集中区域外,大多处于-2.4mpa~0.7mpa之间,其中0.7mpa处于交界墩近拱肋侧,可通过配置普通钢筋处理。
(2)由工况5主压应力云图可知,上盘顶底面主压应力S3,除应力集中区域外,大多处于-7.18mpa~0.1mpa之间,可见上盘上下面均处于受压状态。
(3)由(1)、(2)可知,拱圈托架时刻上盘的应力状态合理可控。
16
3.6工况6计算结果
(1) S1、S3应力云图
顶面S1(-2.0mpa~0.7mpa)扣除应力集中区域
轴侧S1
底面S3(-6.1mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
底面S1(-1.1mpa~1.7mpa)扣除应力集中区域
顶面S3(-6.1mpa~0.1mpa)扣除应力集中区域
轴侧S3 17
(2) 应力路径图
底面路径1
底面路径2
顶面路径3
顶面路径4
小结6:
(1)由工况6主拉应力云图可知,上盘顶底面的主拉应力S1,扣除应力集中区域外,大多处于-2.0mpa~1.7mpa之间,其中1.7mpa处于纵向预应力锚固区域,可通过配置普通钢筋处理。
(2)由工况6主压应力云图可知,上盘顶底面主压应力S3,除应力集中区域外,大多处于-6.1mpa~0.1mpa之间,可见上盘上下面均处于受压状态。
(3)由(1)、(2)可知,拆除硬支撑时刻上盘的应力状态合理可控。
18
4 分析结论
通过ANSYS实体单元建模分析,由各工况应力云图及应力路径可得如下结论:
(1) 所考察各阶段上盘的应力均处于合理的应力状态,整个上盘基本处于受压状态,个别
锚固区域出现较小的拉应力,可通过配置普通钢筋处理。
(2) 通过分析可知,纵筋和背索分批,扣锁分级的控制量均合理。整个转体系统处于合理
可控的状态,为工程所需要的。