七、模板、钢筋、混凝土工程安全技术措施
(一)、模板工程
地下室模板安装应先检查基坑土壁边坡的稳定情况,发现有塌方危险的必须采取安全加固措施之后,才能开始作业,操作人员上下基坑要设扶梯,基坑上口边缘1m以内不许堆放材料,模板支撑在土壁上,应在支点加垫板。
墙模板采用预拼装成大模板,拼装牢固,设置φ16圆钢吊环,大模安装就位后,除了用穿墙螺栓将两片大模板拉牢之外,还必须与相邻支模架连成整体,模板吊装的绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完完全有效,做到稳起落,在大模拆装区,挂有明显的标志牌,禁止非作业人员入内,装拆模板时,作业人员要站在安稳地方操作,防止垂直交叉作业。拆模之前必须有拆模申请,必须在结构混凝土强度达到要求后在技术负责人同意下方可拆模,雪霜雨后先清扫施工现场不滑时进行作业,装拆模板时禁止使用2×4㎝木料和钢模板作跳板使用,以免坠落伤人,高空作业应搭设操作平台,使用梯子上下,操作人员严禁穿硬底鞋及高跟鞋作业。
第14页
浙江开隆建设工程有限公司 桑植新城三期工程紫荆苑·紫桂苑安全组织设计
(二)、钢筋工程
1、钢筋断料、配料、弯料在地上进行,不得在高空操作,搬运半成品时要注意架空电线及其它临时电气设备防止钢筋在回转碰撞电线而发生触电事故,现场绑扎钢筋时,搭设工作台,绑扎立柱,墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上以及攀登骨架上下,不准站在箍筋上绑扎,也不准将木料、钢管、钢模板穿在箍筋内作立人板,起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降到距模板1m以下方可靠近,就位支撑后方可摘钩,钢筋起吊规格应统一,不准单独起吊。
2、切割机、电焊机、对焊机等使用前必须严格检查机械运转是否正常,是否漏电,电源线必须经过漏电开关(实行三级保护),切割机后方不准堆放易燃物品,在雷雨时必须停止露天操作,防止雷击伤人,使用钢筋机械时,应熟悉及其操作规程,钢筋冷拉时,冷拉丝两端设置防护挡板严禁两边站人,焊机、切断机、弯曲机等必须接地。
(三)、混凝土工程
1、浇墙、板混凝土应设操作台,不得直接站在模板或支撑上操作,使用振动棒应穿胶鞋,戴绝缘手套,湿手不得接触开关,电源线不应有破皮,输电必须安装漏电开关,电源线不得有接头,振动机移位时,应一个人提机,一个人布线,不能硬拉线,防止割破拉断电线而造成触电事故,输送混凝土管子卡箍、密封圈必须完好,管子架子必须牢固,输送前必须试送,检修时必须卸压。
2、严禁将垂直管道直接装接在泵的输出口上,应在垂直管架设前端装接长度不小于10m的水平管,水平管近泵出应装变径管。
八、现场防火、防爆按照措施
第15页
浙江开隆建设工程有限公司 桑植新城三期工程紫荆苑·紫桂苑安全组织设计 施工现场标识平面消防布控图,维护工地消防设施,实行专人专管,落实消防工作责任制,配备相应各类数量的消防器材、设备和防护设施(包括灭火器、高压水泵和符合要求的给水管等),配电房配备绝缘灭火器材(干粉)。
明确划分用火作业区,作业时必须申请动用明火审批制度,加强防火监控,易燃可燃材料堆放仓库、易燃废品集中点和生活区都有要符合防火规定要求。
加强防爆品储存、保管、采购、领用管理工作,严格按规定执行,气瓶放置地点应距明火作业点10m远以外。要防暴晒,气瓶防震圈、瓶帽、回火装置必须齐全、瓶阀嘴禁止沾染油脂类物质,必须熟悉各种可燃性液体、油漆、涂料等运输、保存和使用,并根据其性能采取相应的防爆、防火措施,在运输、储存、使用时都要做好安全交底。
施工现场用电防火,执行《施工现场电气安全管理规定》加强电源管理,防止发生电气火灾。
根据施工现场防火检查制度,发现火险隐患立即清除,施工现场发生火灾时及时报告公安消防部门,并组织力量抢救。
九、悬挑外架安全措施:
1、搭拆脚手架必须由经安全教育,持特殊工程操作证的架子工承担,患有高血压、心脏病者酒后不得上脚手架操作。
2、搭拆脚手架时,工人必须戴好安全帽,系好安全带,工具及零配件要装在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧。
3、工现场带电线路如无可靠的安全措施,不准通过脚手架,非电工不准擅自拉接电线和电器装置。
第16页
浙江开隆建设工程有限公司 桑植新城三期工程紫荆苑·紫桂苑安全组织设计
4、严禁在脚手架上堆放模板、钢筋、木材等施工多余的材料,以确保脚手架畅通及防止超载。
更多内容请访问久久建筑网
5、运脚手片、钢管等时必须用专用保险钩,否则严禁起吊,并要堆放平整,并严格控制脚步手架上的荷载。
6、脚手架四周应有接地保护和防雷装置。
7、严禁拆除脚手架拉结件、栏杆和其它任何杆件,如特殊需要必须拆除某部件时,必须经项目负责人同意。经加固后方可拆除。
8、在搭拆作业时,注意力要集中,严禁开玩笑,严禁酒后上班作业。
9、配置适当的灭火器,做好防火措施。
10、由架子班长俞小平负责日常检查,维修,保养工作,确保施工安全。
11、严格执行脚手架检查验收制度,经项目部、公司工程部验收合格后,方可持合格牌使用。
12、定期对脚手架进行检查,发现隐患必须定措施、定人、定时做好整改工作。
十、井架安全措施
(一)井架安装、拆卸安全措施
1、井架的纵向中心至建筑物的距离,按照说明书结合现场的施工条件确定,距离为 2000mm。一般承载力不小于100KN/m2,基础采用C25混凝土。考虑到工程后期拆除砼基础时为了不影响地下室顶板砼结构,故采用在浇筑砼基础时与地下室顶板之间加一层毛毡作为隔离层的方法。
2、安装和拆卸过程中,有专人统一指挥,并熟识图纸、安装程序及检查要点。
3、装上两节立柱后,要在其两个方面调整垂直度,并把平衡重、梯笼就
第17页
浙江开隆建设工程有限公司 桑植新城三期工程紫荆苑·紫桂苑安全组织设计 位。
4、调试梯笼,调试导向滚轮与导轨间隙,以电梯不能自动下滑为限,并在离地面10cm高度以内,做上下运行试验。
更多内容请访问久久建筑网
5、随立柱的升高,必须按规定进行附墙连接,第一道附墙距地面为8m左右,以上每两层做一道附墙连接,连接件必须紧固,随紧固随调整立柱的垂直度,每10m偏差不大于5mm。
6、在立柱加节安装时,梯笼内可以载两个安装工人和安装工具进行使用,因此时尚没安装上限位保险,所以必须控制梯笼的上滚轮升至离齿条顶端50cm处。另外因梯笼处于无配重运行,工作时,还必须用钢丝绳做保险,把梯笼顶部与钢丝绳牢固连接在立柱上。向下运行时,应靠梯笼自重分段逐节下滑,每下滑一个标准节,停车一次,以免超速刹车发热。
7、立柱接至全高后,装上天轮组,将梯笼升高到离天轮1.5m左右,钢丝绳绕过天轮其下端与平衡重用卡子(绳夹)固定。当配重碰到下面缓冲弹簧时,梯笼顶离天轮架的距离应不小于300mm。
8、安装完毕进行整机调试,荷载试验按照《建筑机械技术试验规程》进行,合格后方能投入使用。
9、在拆除平衡重之前,必须对升降机及附墙杆制动器的间隙、主传动机构的运行进行检查,确认正常后,方可拆除。
10、梯笼升至柱顶,使平衡铁落地,然后再点动慢慢上升50cm左右,梯笼不发生下滑即可开始按顺序拆除。
11、先把平衡重拆下平放,拆下钢丝绳及天轮组。
12、把梯笼开至接近柱顶处拆除立柱标准节。此时梯笼处于无平衡重运动,应按第6条中的措施进行。每拆除两个标准节,随之把附墙支撑架同时拆
第18页
浙江开隆建设工程有限公司 桑植新城三期工程紫荆苑·紫桂苑安全组织设计 下,拆下的附件装入梯笼时,其吊重不能超载。因无配重,电梯负荷时间太长会产生过热,这给安装和拆除工作带来一定危险(此时因无平衡重载重量应折减)。
13、安装拆卸附墙,以及各层通道架设铺板时,梯笼应随之停置在作业层的高度,不得在拆除过程中同时上下运行。
14、安装和拆卸人员必须按高处作业要求,挂好安全带。
(二)施工升降机使用安全措施
1、电梯应按规定单独安装接地保护和避雷装置。
2、电梯底笼周围2.5m范围内,必须设置稳固的防护栏杆。各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口应设置安全可靠的强制式闸门。
3、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠。
4、电梯每班首次运行时,应空载及满载试运行,将梯笼升至离地面1m左右停车,检查制动器灵敏性,确认正常后方可投入运行。
更多内容请访问久久建筑网
5、梯笼乘人、载物时应使载荷均匀分布,严禁超载使用。
6、应严格控制载运重量,在无平衡重时(如安装及拆卸时)其载重量应折减50% 。
7、电梯运行至最上层和最下层时仍要操纵按钮,严禁以行程限位开关自动碰撞的方法停车。
8、当电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位。作业后,将电梯降到底层,各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。
9、风力达六级以上停止使用,并将梯笼降至底层。
10、多层施工交叉作业,同时使用电梯,要明确联络信号。]
第19页
浙江开隆建设工程有限公司 桑植新城三期工程紫荆苑·紫桂苑安全组织设计
11、电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层一定高度的地方架设防护棚,搭设方法参见高处作业要求。
12、各停靠层通道口处,应安装栏杆或安全门。其他周边各处,应用栏杆和立网等材料封闭。
十http:///
一、塔吊装拆使用安全措施
起重机的安装与拆卸应严格按本说明书规定的顺序和要求进行。尤其是安装时先装平衡臂,再装起重臂,最后装平衡重;拆卸时先拆平衡重,再拆起重臂,最后拆平衡臂。否则有倒塔的危险 。
1、作业人员在安装(拆卸)时应戴安全帽,佩安全带,穿工作鞋。
2、本机各部件之间的连接销轴、螺栓、螺母、轴端卡板和开口销等必须使用塔机生产厂随机提供的专用件,不得随意代用。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。