塔吊基础方案 修改版 标准(2)

 

fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm2;

经过计算得:αs=2177.33×106/(1.00×16.70×5000.00×1300.002)=0.015;

ξ =1-(1-2×0.015)0.5=0.015;

γs =1-0.015/2=0.993;

Asx =Asy =2177.33×106/(0.993×1300.00×300.00)=5622.25mm2。

基础承台配筋为Φ22@180双向双层(As=11018.26mm2)>5622.25mm2,满足要求.

XXX(集团)有限公司

8


XXX2#楼塔吊基础方案

标准节

技术要求:、混凝土标号,基础总重不小于80吨。2、混凝土按施工要求振捣密实,表面平整。、基础承压力不低于0.2。

1

4、固定支脚平面与水平的斜度不大于

塔吊基础图

5.矩形承台斜截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ/T187-2009)的第6.4.2条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性, 记为V=778.24kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00; bo──承台计算截面处的计算宽度,bo=5000mm; ho──承台计算截面处的计算高度,ho=1300mm; λ──计算截面的剪跨比,λx=ax/ho,λy=ay/ho, 此处,ax,ay为柱边(墙边)或承台变阶处

XXX(集团)有限公司

9


XXX2#楼塔吊基础方案

至x, y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得

λx=ax/ho=400/1300=0.307

λy=ay/ho=400/1300=0.307

当 λ<0.3时,取λ=0.3;当 λ>3时,取λ=3, 满足0.3-3.0范围; 在0.3-3.0范围内按插值法取值。得λ=0.96;

β──剪切系数,当0.3≤λ<1.4时,β=0.12/(λ+0.3);当1.4≤λ≤3.0时,β=0.2/(λ+1.5),

得β=0.15;

fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=16.70N/mm2;

fy──钢筋受拉强度设计值,fy=300.00N/mm;

S──箍筋的间距,S=180mm。

则,1.00×1103.18kN =11.03×105N≤0.15×16.7×5000×1300=16.2×106N; 经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

6.抗倾覆验算

1、根据建筑施工简易计算手册中,为防止塔机倾覆需满足以下条件:

e?t2?Hh

F?G?b 3

Mt----作用于塔身的不平衡力矩;

Fh-----作用于基础的水平力;

h-----整体基础高度;

F-----作用于基础顶面的竖向力; G-----基础自重;

b-----基础宽度。

即e?

2564.81?67.60?1.32652.69??1.399<b/3=5/3=1.67 符合要求 1052.88?25?1.35?5?51896.63

XXX(集团)有限公司 10


XXX2#楼塔吊基础方案

2、根据上图所示,可得:

1倾覆力矩 M倾?M?Fh?H?2564.81?67.60?5.05?2906.19kN.m ○

2单桩抗拔力特征值计算 ○

R?

a?up??iqsiali?Gpk (DB33/1001-2003)(9.2.7-1)

=6339.28+439.82=6779.10kn

up??iqsiali

6339.28kn =3.14×0.8×(0.8×180×3.7+0.7×330×2.8+0.8×1200×1.4)=

Gpk=π×0.42×35×25=439.82kN

3抗倾覆力矩M抗?(F?G)?○a?2Ra'?bi 23.4?(1052.88?1012.5)??2?6779.10?(3.4?0.4)?55032.306kN.m2

故由上述计算结果,得

M抗

M倾?54437.442?18.4?1.6 所以抗倾覆满足要求。 2906.19

7.桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ/T187-2009)的第6.3.6-1条。

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1103.18kN kN;

XXX(集团)有限公司 11


XXX2#楼塔吊基础方案

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;

fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=11.90N/mm2;

A──桩的截面面积,A=5.03×105mm2。

则,1.00×1103180=11.03×105N≤11.9×5.03×105=84.0×106N;

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

1)根据DB33/1001-2003中的9.1.10的要求,本方案设计中的桩不属于抗拔桩及承受水平力为主的桩,所以桩身配筋按最小配筋率计算。

灌注桩桩身按最小配筋率0.65%计算。

Asi??A?0.65%???2502?1275.65mm2

2)桩抗压钢筋计算

经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋。

3)桩受拉钢筋计算

桩不受拉,不计算这部分配筋,只需构造配筋。

4)桩内锚固钢筋配置

主筋8Φ18,锚入桩内7米,箍筋Φ8@150。

8.桩竖向极限承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ/T187-2009)的第6.3.4条;

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大N=1103.18kN ; 单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:

其中

R──最大极限承载力;

QSIa──单桩总极限侧阻力标准值:

Qpa──单桩总极限端阻力标准值:

ηs, ηp──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,

γs, νp──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,

qsIa──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;70KP

qpa──极限端阻力标准值;3000KP

XXX(集团)有限公司

12


XXX2#楼塔吊基础方案

u──桩身的周长,u=1.57m; Ap──桩端面积,取Ap=0.196m2; li──第i层土层的厚度; 各层土层厚度及阻力标准值如下表:

由于桩的入土深度为32m,所以桩端是在第○8层土层。 单桩竖向承载力验算:

R=1.57×(1.0×28×1.0+6.65×20×1.0+1.2×35×1.0+2.4×60×1.0+1.5×50×1.0+2.5×50×1.0+7.6×34×1.0+1.6×50×1.0+10×30×1.0+4×44×1.0+10.5×70×1.0)/1.65+1.06×3000×0.196/1.65=1648.29 kN >N=893.52kN;

上式计算的R的值大于最大压力1103.18kN kN,所以满足要求!

七、塔吊基础施工

根据本工程现场实际情况及本工程图纸设计情况、塔吊说明书要求塔吊基础做法详见附图。

http:///
一、塔吊基础施工顺序

土方开挖→塔吊基础垫层→塔吊基础钢筋绑扎→塔吊基础混凝土→塔吊基础混凝土养护。

XXX(集团)有限公司

13


XXX2#楼塔吊基础方案

基础施工

1、开挖基坑,边坡按1:1的比例放坡,。边坡底离开承台砼边1000mm。并在基坑底四周设排水沟,在施工过程中如有积水,要及时排除,夯实坑底土方。

2、浇筑塔吊基础垫层,混凝土强度等级为C20,厚度为150 mm。

3、在垫层上弹线,砌筑塔吊基础侧模——砖胎模。砖胎模采用MU15砼砖,M10水泥砂浆砌筑(砖胎模与挡土墙同步施工,砖胎模施工完后夯实胎模土方)。

4、绑扎塔吊基础钢筋,做好过程控制、施工记录及质量验收。施工中将预埋件节点焊好,各方向位置偏差不得大于1‰。

更多内容请访问久久建筑网
5、塔吊基础砼采用C35砼浇注,浇筑混凝土时,随时注意塔吊预埋节的水平度。混凝土不能沿一个方向浇筑,以免挤偏塔吊预埋节。

6、对塔吊基础混凝土进行养护,当混凝土强度达到75%时,经验收合格后方能安装塔机。

八、安全及环保措施

1、安全操作要求

1)进入施工现场必须戴好安全帽,不得在施工现场吸烟。

使用电焊机作业时,操作人员必须戴好绝缘手套及护目镜等防护用品。

参加施工人员应严格执行安全操作规程和技术要求,服从指挥,集中精神认真操作。

2)塔吊基础施工前工长要对施工人员进行技术安全交底,容易出现隐患处要进行专门交底。对特殊地段,工长亲自指挥生产并办理签字手续。

塔吊基础施工过程中项目部安全员及工长要在现场旁站、指挥。

2、环保措施

1)施工中要尽量减少噪音,噪音大的工序尽量安排在白天施工。

2)施工中产生的废弃物等垃圾必须及时清理并分类运至现场垃圾站。

XX有限公司

2013年3月

XXX(集团)有限公司 14

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
  • 上一篇:工程施工质量报验单
  • 下一篇:杭州地区投标一般所需资料