-136m防水闸门施工措施

 
-136m防水闸门施工措施

-136m阶段运输水平防水闸门施工

安全技术措施

首云项目部

2015年3月18日


审 批 表

1


-136m阶段运输水平防水闸门施工安全技术措施

http:///
一、工程概况

-136m水平防水闸门位于X1至X2方向42m处开始,62.8m处结束,全长20.8m;支护形式为抗渗混凝土,强度C25,混凝土抗渗等级不低于S8;其中4-4、5-更多内容请访问久久建筑网
5、6-6断面为抗渗钢筋混凝土。

工程量为:2-2断面4.502m,净宽为6.4m,净高为4.04m,支护厚度为450mm;3-3断面5.398m,净宽6.4m,净高4.32m,支护厚度为450mm;4-4、5-更多内容请访问久久建筑网
5、6-6断面5m,为渐变断面净宽为4.156m,净高为4.04m;7-7、8-8断面5.9m,净宽6.4m,净高4.04m,支护厚度为450mm;9-9断面4m, 净宽为3m,净高为3.2m,支护厚度为300mm。防水闸门掘进量为573.17m3,支护量为452.41m3。

二、地质水文情况

根据已揭露的岩石情况,此处为辉石岩,岩石裂隙轻微发育,局部有滴水。该段和已施工完的巷道涌水通过已施工好的永久水沟排至进水巷,通过建设单位永久排水系统排至地面。

三、 施工方案

1、 刷扩

1) 首先从防水闸门硐室自外向里,按2-2断面两帮刷扩至起拱线。

2) 从外往里顶部刷扩,刷扩完把锯齿崩出。

3) 随出渣随崩出两墙部的锯齿。

4) 最后施工底板及锯齿(从里向外)。

2、 混凝土支护

1)在井口用1.2 m3矿车装入混凝土骨料,用罐笼运至-136m水平,再由电机车运至工作面,用25千瓦调度绞车将矿车拉翻。由人工将混凝土骨料装入滚筒式搅拌机搅拌混凝土,再用25m3砼输送泵将混凝土输送到模板内。

2


2)混凝土浇筑顺序:先底、后墙、再拱(先浇筑里面后浇筑外面最后浇筑防水闸门部位)。

3)钢筋绑扎:钢筋采用22#螺纹钢,200×200规格,搭接长度49d。

3、注浆及铺设永久轨道

1)浇筑混凝土前预埋注浆管,防水闸门硐室浇筑完毕后,混凝土达到一定

强度后。对硐室主体采用全方位壁后注浆。垂直方向:先硐室两帮,次两腮,最后顶部。注浆终压为3.6Mpa。

2)防水闸门硐室段为双轨(整体道床),钢轨型号43kg/m。两轨道中心线

相距1.7m,轨距900mm,轨道之间采用鱼尾板连接,底板浇筑混凝土时直接将整体道床施工完毕,达到设计要求。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工方法

1、掘进:

防水闸门硐室的施工质量要求严格,掘凿硐室时应浅打眼、放小炮和采用

光面爆破,以保证围岩的完整性,扩大断面时应采用风镐掘凿,切忽放炮,在保证硐室外部几何形状的前提下,尽量减少掘凿量,岩壁要凿掉浮石,并用清水冲洗净岩粉及碎片。

施工时从防水闸门硐室由外向里刷扩两侧墙部至起拱线,在响炮以后人踩

在渣上打腮部及顶部炮孔,直至施工到顶部荒规格并把顶部锯齿崩出来。然后出渣,随出渣随崩两墙部锯齿,最后将墙基及底板锯齿部分掘出。

1)打眼:

采用钻眼爆破法破碎岩石,钻眼工具采用YT-28型凿岩机,B22×2200mm

中空六角钢钎杆,Φ42mm一字钻头。掘进时必须采用光面爆破作业,严格按照爆破图表要求打眼装药爆破,严格控制周边眼的眼间距(300-450mm)施工过程中应根据地质条件及时调整爆破参数,确保成形规整,以减少对围岩的震动破坏。

3


2)爆破:

打眼爆破前将电缆及风水管路移至已施工好的水沟内(保证水沟正常排

水),并用木板或道木做防护。施工中严格控制周边眼装药量,若岩石条件较差,爆破采用预留光爆层,分次装药分次起爆。掘进必须严格执行爆破有关规定。爆破器材及光爆参数:

A、炸药:采用2号岩石乳化炸药。

B、雷管和导爆管:采用电磁针引爆导爆管起爆。

C、炮眼及装药参数(因为是刷扩,根据实际情况定)。

D、爆破要求:采用反向装药,并联起爆。

3)、出矸

采用0.6m3耙岩机装碴,1.2 m3U型矿车运矸;采用电机车推车,矿车运输至副井井筒后,经罐笼升井;地面通过调度绞车拉至矿方永久翻车机,利用1.2 m3翻车机翻矸,使用铲车装入汽车内排至甲方指定位置。

4)、防治水

集中出水的地方用高压胶管(加扣头)导出,散水采用2mm厚铁板制作漏斗,将水集中后导出。

5)临时支护

由于硐室的断面较大,为防止冒顶、片帮事故的发生,岩石破碎时须增加锚、网、喷临时支护,锚杆为Φ20×2000mm的树脂锚杆,间排距为1000×1000mm,锚杆锚深1900mm,每孔装树脂药卷2支,树脂药卷型号:MSZ2360K。金属网采用Φ6.5mm的盘条焊制,规格1200×1200mm,网格100×100mm;喷射混凝土厚度50mm,强度C20。岩石裂隙特别发育时增加锚索支护,锚索间排距2000×2000mm,规格φ15.24mm,长度4.3m,锚深4.0m,每孔装树脂药卷4支,树脂药卷型号:MSZ2360K。

2、绑扎钢筋及安装防水闸门

1)防水闸门全部按设计掘进完以后,先将底部锯齿部位浇筑混凝土至底板钢筋 4


下沿,然后绑扎底板及两侧墙体钢筋,底板钢筋绑扎完毕后(墙部绑扎一部分主体钢筋)。由于绑扎钢筋工作量大,井下受空间限制不易操作,故把所有配筋解体,编号下井,对号入座绑扎成一体。

钢筋加工:采用人工与机加工相结合;人工加工直筋、弯筋,机加工弧型筋,所有钢筋必须编号。

钢筋绑扎:

①现场模内绑扎。墙部和顶部的钢筋绑扎与支模、浇筑砼交替进行。

②钢筋绑扎搭接长度: 49d。

③校核两帮规格,墙基深度,墙基要挖到实底。

④放出墙体边线和垂线,分别在离底板500mm、1500mm打两排橛子,架起2~4根定位纵筋和平筋形成骨架,并在其上画出钢筋间距标志;再绑其它纵筋和平筋,然后绑连接筋,支模后固定保护层。

⑤钢筋的交叉点全部扎牢,搭接处在中间和两端绑扎三把铁丝,严格按设计进行绑扎。

2)将绑扎钢筋之前解体运至井下的防水闸门组装好,在防水闸门设计位置顶部左中右施工三组起吊锚杆,每组两根,用钢丝绳套或三连环连接,起吊锚杆必须保证锚固力(起吊锚杆布置见附图)。手拉葫芦吊起,找正、垫平、就位,再将门框用锚杆与围岩联成一体,用脚手架或者锚杆固定,固定必须要固定牢固、卡死。然后安装预埋管,预埋管严格按设计位置放置,并固定牢固,各预埋管焊上防滑角钢,使各种管路和门框及四角的钢筋联成一体。

防水闸门运输:

①、门扇及门框拆开,用吊车及客货车运到井口北码处。用两根2寸钢管将门框开口处焊住,防止变形。

②、在井口北码处将门框装到平板车上运到北码摇台处,卸下平板车。

③、用三层小绞车将二层平台门拉起并固定好。再将门框点动起立到合适角度,门 5


框下面垫上两根2米长的4寸钢管做滚杠,用倒链拴柱慢慢拉入罐笼,倒链一端拴在二层平台的立柱上。门框倾斜位置严禁站人,防止门框倾倒伤人。

④、将门框用铁丝牢固的栓在罐笼上,特运下放到-136m水平。

⑤、将-136m水平的二层平台板拆除,三角杆支在摇台处,挂好倒链,门框下面垫滚杠,同进入罐笼一样,倒链一端拴在平台立柱上,将门扇拉出,拉出时倾斜一侧严禁站人,慢慢放到平板车上,固定好,运到安装位置。慢慢卸到巷道里。

⑥ 、门扇运输措施同门框。

⑦、设备在运输过程中应避免受强力振动,严禁翻滚,必须轻放。

现场安装步骤:

①按照设计院水闸门硐室图确定防水闸门位置,严格防止防水闸门移位。

②防水闸门运到现场后,将门框用螺栓对接成整体,注意对角线误差,检查无误后,开始组装门,将门恢复成原样。

③在门框的上、左、右三面每200×200mm2左右焊接一根地脚螺栓(长约300mm)或者花纹钢板,并在原网状配筋焊接,注意设计高度。

④校正对角线,从上门框挂线,用钢板尺测得挂线与下门框之间的距离,保证防水闸门沿顺水方向倾斜50’~1°。

⑤将在门框上头将用起吊锚杆固定,两侧将分别用上中下三组锚杆进行固定,每组三根,并用架子管进行加固。

⑥混凝土浇筑高度超过防水闸门一半以后,才允许开门。

3、预留注浆管及预埋件

1)、浇筑混凝土前预留注浆管。布置方式为:锯齿处布置三排,具体布置见附图,注浆管选用皮厚3.2mm,直径为一寸的无缝钢管,中间加工马牙扣,一端焊接Φ1寸扣头,长度根据实际情况而定,另一端采取临时封堵措施,防止浇筑混凝土时混凝土进入注浆管内。防水闸门混凝土浇筑完毕后,待混凝土养护具有一定强度后,对

6


硐室主体采用全方位壁后注浆。垂直方向:先硐室两帮,次两腮,最后顶部。注浆终压为3.6Mpa。注浆管布置见附图。

2)、预埋件

①预埋管要求进行防腐、防锈处理,并在关键表面加焊角钢和止水圈以增加锚固力和防水。

②预埋件要严格按设计的位置进行放置,为防止预埋件移位要把预埋件进行固定,和周边的钢筋进行固定,或者打锚杆进行固定,并严格进行检查。

4、立模板及浇筑混凝土

1)当防水闸门、排水管及底部钢筋绑扎好后,自下而上、从里向外方向浇注混凝土,并使用机械振动棒捣固。硐室底部浇注完混凝土后,立模、接钢筋。模板用50mm厚土建钢制模板以及50mm木模板分块制成,对号组装,按中、腰线对正、找平,辅立柱和撑木固定牢。

①立柱

立柱采用150×150mm的方木,用树脂锚杆固定,巷道中间采用脚手架加固。 ②碹箍、模板

采用20#槽钢制作碹箍,共加工6道碹箍。模板采用土建钢模板,墙部模板宽300mm,拱部模板宽100mm,模板长度均为1500mm。

2)浇筑混凝土前用高压风或高压水冲洗干净底板。为了保证连续浇注混凝土,采用机械搅拌、送料。为防止分段后混凝土向下流动,用临时模板阻隔,直到拱顶,避免出现水平接茬面。当立模、接钢筋和安装管路不能连续浇注时,混凝土接茬部位必须施工止水带。再浇注混凝土时把混凝土面,用高压水冲洗干净,开始浇筑时先浇筑一层细砂浆,并指派专人振捣。由于底板及锯齿混凝土厚度较厚,施工时必须留有温度检测孔(采用直径25mm钢管,每2m处留一个检测孔),每天有专人检测混凝土凝固时产生的水化热温度并留有记录。浇注好的混凝土待拆模后,每天洒水6次,养 7