1、首先找到人机界面上“手动、自动”的输入点,对应厂方原配plc的那个输入,标记。
2、确定输入点的电压级别是220伏还是直流24伏。
3、这个输入点作为新改造plc的输出点,(无源 )。
4、将系统回水温度、出水温度引入plc的模拟量输入。两路。
5、确定回水温度的设定上限和下限 。(需分时节能控制的话、进入定时模块串联,既早、晚控制温度有差别)
6、温控回路完成;输入的安全回路包括热交换器补水、循环泵的运行输入点、膨胀水箱的液位控制点、锅炉循环泵变频器的故障输入点 等需要引入的安全监测点,作为温控启动条件给plc。
8、完成实验后,plc可以自己配文本显示器,远程显示,原锅炉自带人机界面作为现场显示。
还有那些没考虑到的呢?
控制核心:锅炉控制根据设定温度自己控制。plc定时记录启动频次和回水温度。 当回水温度在循环泵 已运行30分钟还没有上升的情况下启动锅炉加温,这是白天运行模式,省油。
夜间模式是: 回水温度到设定下限就启动锅炉,上限停止锅炉。