电。电压降低异步电机转差率变大,使电动机各绕组电流增大,温度升高效率降低,缩短寿命。电炉会因电压过低而影响冶炼时间,从而影响产量。电压过高会使电气设备绝缘受损,尤其对于白炽灯电压高,其寿命将大为缩短,电压低其亮度和发光效率将大幅下降。
60、电力系统中无功功率最优分布主要包括哪些内容?其分别服从什么准则?(P227/P228)
答:电力系统中无功功率最优分布主要包括无功功率电源的最优分布和无功功率负荷的最优补偿。无功功率电
源最优分布服从等网损微增率准则,无功功率负荷的最优补偿服从最优网损微增率准则。
61、电力系统中电压中枢点一般选在何处?电压中枢点调压方式有哪几种?哪一种方式容易实现?哪一种最不容易实现?为什么?(P241)
答:一般选择下列母线作为中枢点,1、大型发电厂的高压母线(高压母线有多回出线时)。2、枢纽变电所的二次母线。3、有大量地方性负荷的发电厂母线。电压中枢点调压方式有1、逆调压。2、顺调压。3、常调压。顺调压最易实现,逆调压最不容易实现。
62、电力系统电压调整的基本原理是什么?当电力系统无功功率不足时,是否可以通过改变变压器的变比调压?为什么?
答:原理是常常在电力系统中选择一些有代表性的点作为电压中枢点,运行人员监视中枢点电压将中枢点电压
控制调整在允许的电压偏移范围,只要中枢点的电压质量满足要求,其他各点的电压质量基本上满足要求。当电力系统无功功率不足时不可以通过改变变压器的变比调压,因为这种调压方式只改变了系统的无功功率的流动,并没有产生新的无功,即使这一处的无功得到了补充,会在其他地方更加缺少无功。
63、电压系统常见的调压措施有哪些? (四种,见填空十)
答:有四种,1、改变发电机端电压2、改变变压器的变比3、借并联补偿设备调压4、改变输电线路参数。
64、有载调压变压器与普通变压器有什麽区别?在什么情况下宜采用有载调压变压器?(P243)
答:区别是,有载变压器不仅可在有载情况下更改分接头,而且调节范围比较大,这是普通变压器没有的功能。一般如果系统中无功功率充足,凡采用普通变压器不能满足调压的场合如长线路供电、负荷变动很大系统间联络线两端的变压器以及某些发电厂的变压器,均可采用有载调压变压器
6更多内容请访问久久建筑网
5、在按调压要求选择无功补偿设备时,选用并联电容器和调相机是如何考虑的?选择方法有什么不同? (P245)
答:不考。
66、并联电容器补偿和串联电容器补偿有什么特点?其在电力系统中使用情况如何?(P245)
答:并联电容器补偿是对系统进行无功补偿,串联电容器补偿是改变了线路的参数。
以下为暂态部分
67、什么是电力系统短路故障?电力系统短路的类型有哪些?哪些类型与中性点接地方式有关?(P3)
答:短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。短路类型有三相短路、两相短路、
单相短路接地、两相短路接地。单相短路接地、两相短路接地与中性点接地方式有关。
68、什么是横向故障?什么是纵向故障?(P5)
答:横向故障是相与相之间的故障。纵向故障是断线故障。
69、什么时短路?简述短路的现象和危害?(P1-2)
答:短路是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地之间的连接。危害有发热、电动力效应、电网
中电压降低、干扰通信设备、改变电网的结构破坏系统的稳定。
70、无限大功率电源的特点是什么?(P11)
答:功率无限大,电压恒定,内阻为零,频率恒定。
71、什么是短路冲击电流?出现冲击电流的条件是什么?(P13)
答:是指短路发生在电感电路中、短路前为空载情况下的最大瞬时值。
条件是电路为空载下的感性电路(即φ≈90°)
72、无限大容量电源供电系统发生对称三相短路周期分量是否衰减?(P13)
答:不衰减。
73、无限大容量电源供电系统发生对称三相短路是否每一相都出现冲击电流?
答:不是每一相都有冲击电流。只是某一相可能出现冲击电流。
74、什么是无限大容量电源供电系统短路电流最大有效值?如何计算?(P14)
IM?
答:
7更多内容请访问久久建筑网
5、无限大容量电源供电系统短路电流含哪些分量?交流分量、直流分量都衰减吗?衰减常数如何确定?(P11)
答:含有直流分量、交流分量,其中交流分量不衰减,直流分量衰减。衰减常数Ta=L/R。
76、如何算转移电抗?转移电抗和计算电抗有什么关系?(P83)
zif?
答:转移电抗EiIfEj?0,j?i就是消去中间节点后,网型网络中电源与短路点间的阻抗,将各电源的转移电抗,
按该电源发电机的额定功率归算就是各电源的计算电抗。
77、简述运算曲线法计算三相短路电流步骤?(P81)
答:1、化简网络,得到各电源电动势与短路节点间的转移电抗。2、求各电源的计算电抗。3、按时刻t和计算电抗查运算曲线,得到各电源送至f点的短路电流标幺值。4、求3中各电流的有铭值,其和即为短路电流的有铭值。
78、用曲线法查出的各发电机电流后是否可直接相加得到短路点电流?
答:不能。因查曲线法查出的是各发电机的电流必须转换到同一基准之下才可直接相加。
79、简述利用对称分量法进行不对称故障分析的基本思路?(P90)
答:首先要列出各序的电压平衡方程,或者说必须求得各序对故障点的等值阻抗,然后组合故障处的边界条件,解方程即可算得故障处a相的各序分量,最后求得各相的量。(符合序网法)。
80、发电机零序电抗为什么与中性点接地有关?
答:中性点不接地时发电机无零序电抗,中性点接地时有零序电抗,因为不接地时零序电流无法流通,接地时零序电流可通过中性点流通。
81、各种变压器的零序电抗和等值电路怎样考虑?(P94-98)
答:
82、系统三相短路电流一定大于单相短路电流吗?为什么?
答:不一定。
83、什么是正序等效定则?
答:
84、变压器零序激磁电抗和正序激磁电抗是否相同?说明理由。电力线路通过零序电流时,有架空线与无架空线的零序电流通路有何不同?(P95/P101-109)
答:不相同。电力线路通过零序电流时,有架空线的线路可以在导线与架空地线形成回路,而无架空线的零序电流通路为导线与大地形成的回路。有架空线的零序电抗小。
8更多内容请访问久久建筑网
5、发电机、变压器、线路的正序电抗与负序电抗是否相同?(P91-109)
答:发电机的正序与负序电抗不同,变压器、线路正序与负序电抗相同。
86、正序、负序、零序电流、电压经过Y/Δ11变压器后相位和数值如何变化?(P103)
答:
87、电源处与短路点哪一点的负序电压高?电源处负序电压值为多大?
答:短路点的负序电压高,电源处负序电压值为0.
88、比较下列几种情况下输电线路阻抗的大小。(P101-109表格)
(1)单回路输电线路零序阻抗
(2)单回路输电线路零序阻抗
(3)单回路输电线路零序阻抗
答:Z(0)Z(0)Z(0)和双回路输电线路零序阻抗Z(0)(2) 和有架空地线的单回输电线零序阻抗和单回路输电线正序阻抗;Z(0)(W) Z(1) Z(0) <Z(0)(2);Z(0) > Z(0)(W)Z(0) > Z(1)