电箱安装是指成套配电箱和箱内元器件、配线已组装好
的配电箱安装,定额不分型号,只按安装方式和箱半周长划分 项目。
举例:
成套配电箱落地式套用定额 4-263 -267 悬挂或嵌入式按箱半周长套用4-264
配电板是指未装电气元件的空配电板,分制作、安装 安装不分材质及安装方式,均按配电板半周长划分,套用 4- 380 -382
注意问题
1.配电板安装未包括板内电气元件的安装,各电气元
件安装另套有关单项定额。 2.配电箱、配电板属自行制作的应另套制作定额 3.配电箱安装定额未包括支架和基础槽钢、角钢的制 作及安装,若发生应按相应定额另行计算。 4-360 -365
作业1: 计算安装1台落地式成套配电箱950×900×200 的直接工程费。(设:成套配电箱5000元/台, 14#基础槽钢3m,4500元/t,2.5kg/m)套用定 额。
1.1.3 配电箱、板制作
1.木配电箱制作分木板配电箱和墙洞配电箱 P92
按箱半周长不同,分别套用4-369-372 2.配电板制作按板的材质不同分别套用定额4-376-378 3.木配电板包铁皮套用定额4-379 4.工程量以“套、m2”为计量单位,按施工图图示数量
计算
注意问题:木板配电箱制作仅指空箱体的制作; 木板配电箱制作未包括箱内配电板的制作;木 板配电箱制作、配电板制作及包铁皮定额均已 包括了主材费用。
1.1.4控制开关安装
1.控制开关安装,是指将各种空气开关、刀型开关、
铁壳开关、胶盖开关、组合开关、万能转换开关等, 单独安装在配电箱或配电板中。 2.定额按开关种类及其特征划分项目,使用时分别套 用定额4-268~284
3.工程量计量单位:个,工程量按施工图图示个数计
算 定额 P69
1.1.5 熔断器安装
1.熔断器安装,是指单独安装的瓷插及螺旋式、管式
和防爆式等三种熔断器,定额不分熔断器的规格大 小,使用时分别套用定额4-285~287。 2.工程量计量单位:个,工程量按施工图图示数量计 算。 定额 P73
1.1.6 测量仪表安装
1.定额不分测量仪表的品种、类型和规格大小,使用
时套用定额4-309;但对于电度表的安装,浙江省规 定按单相、三相分别套用4-310、311。 2.工程量计量单位:个,工程量按施工图图示数量计 算。 定额 P79
1.1.7 端子板安装及端子板外部接线
1.一般用于成套控制设备或现场组装配电箱等内部出
线头与外部线路的连接。 2.定额不分型号、规格和安装方式,只设一个子目, 使用时套用定额4-330。 3.端子板安装定额不分型号、规格和安装方式,按 “组”计量,每10个端子为一组,不足10个也按一 组计。 P83
1.1.8 盘柜配线
1.盘柜配线是指非标准盘柜现场制作时,配电盘柜内
组装各种电器元件之间的线路连接
,不包括配电盘 外部的引入线。定额不分导线材质,只按配线导线 的截面大小划分子目。使用时分别套用定额4- 321~327。
2.工程量计量单位:10m,工程量按实际延长米计算。
P82
盘柜配线工程量因受电器元件在配电盘上位置排列不同的
影响,故在按延长米计算工程量时有一定差异,为了合理
简便地计算,可采用下式计算: 盘柜配线单线长度(m)=配电盘柜半周长(m)×配线
根数
式中:配线根数是指盘柜内部电器元件之间的连接线根数。 盘柜配线工程量=盘柜配线单线长度÷10 注意问题:定额未包括配线用导线的价值,应另行计算。
1.2 配管配线
配管配线是指由配电屏(箱)接到各用电器具
的供电和控制线路的安装,一般有明配管和暗配管 两种方式。 明配管是用固定卡子将管子固定在墙、柱、梁、 顶板和钢结构上。
暗配管是需要配合土建施工,将管子预敷设在
墙、顶板、梁、柱内。暗配管具有不影响外表美观、 使用寿命长等优点。目前常用的电气配管的管材有 焊接钢管、电线管和 PVC塑料管三种。
电气暗配管宜沿最近线路敷设,并应减少弯曲。
埋于地下的管道不能对接焊接,宜穿套管焊接。明 配管不允许焊接,只能采用丝接。 电线是电气工程中的主要材料。绝缘电线按照 绝缘材料不同分为橡皮绝缘电线、聚氯乙烯绝缘电
线、丁腈聚氯乙烯复合绝缘电线等。绝缘电线可用
于各种形式的配线和管内穿线。
1.2
1.2.1 配管
配管、配线
P249
(1)工作内容 测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、 刨沟、抹砂浆保护层、接地,刷漆. (2)定额套用
①管子材质 ②建筑物结构 ③安装方式 ④管子口径 套定额:4-1025-1218 1.MT20砖混结构暗敷 2.SC40砖混结构暗敷 3.金属软管DN32
(3)工程量计算
①计量单位:100米
②配管工程量计算,可以从配电箱开始,按其进线和出线 的各个回路进行计算;或按建筑物自然层划分计算;或按 建筑平面形状特点及特点电气系统图的组成特点分区划块 计算,然后逐级合并汇总。 ③配管工程量按图示延长米计算,包括水平及绕梁、柱和 上下走向的垂直长度。不扣除管线中间接线箱、盒、灯头 盒、开关盒所占长度。
④水平方向敷设的线管应以施工平面图的管线走向、敷设部 位和设备安装位置的中心点为依据,并借用平面图上所标墙、 柱轴线尺寸进行线管长度的计算,若没有轴线尺寸可利用时, 则应运用比例尺或直尺直接在平面图上量取线管长度 。
水平方向敷设长度示例
⑤垂直方向敷设的线管(沿墙、柱引上或引下),其配 管长度一般应根据楼层高度和箱、柜、
盘、板、开关、 插座等的安装高度进行计算
垂直方向敷设的配管长度=楼层高度-电器设备距楼地面安装高度 -设备自身高度
⑥当配管埋地敷设(文字标注FC)时,水平方向的配管仍 按墙、柱轴线尺寸及设备定位尺寸进行计算,穿出地面至 地面设备或至墙上电气设备的配管,应按配电线管的埋设 深度和由地面引上至设备的高度进行计算。 一般配管在楼地面埋深按0.1米考虑;设备落地式安装,其 未标明的基础高度按0.2米考虑。
配管埋地敷设示例
设图中配电箱安装高度底边距地1.5M,插座距地0.3M, 配电箱至插座配管为沿墙、地面暗敷设,设埋地深度0.1M。
(4)注意问题 ①配管工作不包括接线盒、箱、支架的制作与安装; ②配管工作不包括灯头盒、开关盒、插座盒的安装; ③配管工作包括接地,但不包括接地装置部分; ④套接扣压式、套接紧扣式金属线路导管安装,参照电 线管敷设定额; ⑤UPVC电线管参照“粘接”方式套用阴燃塑料管定额; ⑥金属软管敷设4-1201~4-1218仅适用于电机与配管 之间的连接。
练习:书P54
例2.4
2.配线
配线工程定额按不同的配线形式编有管内穿线,瓷夹 板配线,塑料夹板配线,鼓形绝缘子配线,针式绝缘子配 线,蝶式绝缘子配线,木槽板配线,塑料槽板配线,塑料 护套明敷配线,以及线槽配线等。
(1)管内穿线 ①工作内容:穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编 号、接焊包头。 ②定额套用:定额分照明线路、动力线路和多芯软 导线,并按导体材料、导线截面积及芯数划分项目。
照明线路管内穿线,当导线截面积大于或等于6平方毫 米时,应执行动力线路相应项目。 ③工程量计算:计量单位100米、100米/束,工程 量按施工图图示单线(束)延长米计算。 管内穿线单线长度(米)=(配管长度+规定的导线预留 长度)×管内所穿同型号规格导线根数 管内穿线工程量=管内穿线单线长度(米)÷100
(4)应注意的问题 ①各种配线进入灯具、开关、插座等的预留线,均已 综合在定额内,不再另计;
②各种配线进入开关箱、柜、板的预留线,应按定额 P249表 计算工程量
连接设备导线预留长度(每一根线)
序号
1 2
项目
各种开关箱、柜、板 单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、 闸刀开关、启动器、母线槽进出 线盒等
预留长度
高+宽 0.5m
说明
盘面尺寸 以安装对象 中心算
3
4 5
由地坪管子出口引至动力接线箱
电源与管内导线连接(管内穿线 与软、硬母线接头) 出户线
1m
1.5m 1.5m
以管口计算
以管口计算 以管口计算
导线与柜、箱、设备等相连预留长度示意图
3.接线箱、接线盒安装
P335
(1)工
作内容
接线箱包括测位、打眼、埋螺栓、箱子开孔、刷漆、 固定;接线盒包括测位、固定、修孔。 (2)定额套用
接线箱定额按明装、暗装及接线箱的不同规格(半周长)划 分项目,使用时套用4-1425~1428,接线盒按接线盒、开关 盒、普通接线盒、防爆接线盒、钢索上接线盒及明装、暗装划分 子目,使用时套用4-1429~1433。 如,暗装开关盒套用4-1430,而暗装灯头盒则套用4- 1429。
(3)工程量计算
计量单位:10个。按施工图图示数量计算,或按 施工工艺及规范要求计算。
(4)注意问题 ①定额未包括接线箱、接线盒本身价值,应另计主 材费,接线箱无损耗率,接线盒损耗率为2%。 ②暗装的开关、插座以及暗配管位于灯位处应有相配 套的开关接线盒、插座接线盒以及灯头盒