高压开关柜工作原理(3)

 


QF WS

PML SB1

SB2

当变压器内部发生 故障时WS接通 KO S3 QF S2 HQ KO OFF Y1 KA1得电 QF QF S9 QF S8 QF S1 S2 M S3

KCO

SEL

KA1 IN

QA1
L-



LOGO

4-9 继电保护-重瓦斯
L+

QA1

5
SA

1 2

L R

KA1接点 闭合 PML SEL KCO IN

KA1 2HL2 XB4 1HL2 3HL2

203

205

6

SEL SEL SEL 204 206 XB1 XB2 XB3

QF WS

PML SB1

SB2

当变压器内部发生 故障时WS接通 KO S3 QF S2 HQ KO TQ Y1 KA1得电 QF QF S9 QF S8 QF S1 S2 M S3

KCO

SEL

KA1 IN

QA1
L-

TQ得电



LOGO

4-10 继电保护-开关跳闸
L+

QA1

5
SA

1 2

L R

KA1断开 PML SEL KCO IN

KA1 2HL2 XB4 1HL2 红灯灭 3HL2 绿灯亮

203

205

6

SEL SEL SEL 204 206 XB


1 XB2 XB3

QF WS

PML SB1

SB2

KO S3 QF S2 HQ KO QF

开关的辅助接点全 部转换

S9 QF

S8 QF

S1

S2 M S3

QF

KCO OFF Y1

SEL

KA1 IN

QA1
L-

断路器合位指 示灯灭



LOGO



LOGO