广东某大型水闸完整工程设计(4)

 

3.5.3海漫长度计算

海漫的长度计算主要包括(1)消力池末端的单宽流量

(2)上下游水位差、下游水深

(3)河床土质抗冲能力

(4)闸孔与河道宽度的比值

(5)海漫结构形式等 当qs?H?=1~9,LP?KSqs?H'?9?3.6.25?4.92?17m 式中 Lp——海漫长度,m;

qs ——消力池末端单宽流量,m3/(sm);

ΔH'——泄水时上、下游水位差,m;

ks ——海漫长度计算系数,查《水工建筑物》,取ks=9。

故确定海漫长度为17m。

3.5.4海漫的构造

因为对海漫要求进一步消除余能,所以要求海漫有一定的粗糙度、透水性、一定的柔性,本设计在海漫的起始段为5m长的浆砌石水平段,其顶面高程与护坦齐平。后作成坡度为1:10的干砌石段,以便使水流均匀扩散,调整流速分布,保护河床不受冲刷。海漫厚度为0.4m,下面铺设15cm的砂垫层。

3.6防冲槽设计

3.6.1作用 防止冲刷坑向上游扩展,保护海漫末端的安全。

3.6.2工作原理

为了使水流经过海漫时能量进一步消除,流速分布接近水流的正常状态水流经,但在海漫末端仍有冲刷现象。为了保证安全和节省工程量,常在海漫末端设置防冲槽或采取其他加固措施。

3.7上、下游岸坡防护

为了保护上、下游翼墙以外的河道两岸岸坡不受水流的冲刷,需要进行护坡。采用浆砌石护坡,厚度为0.3m,下设0.1m的砂垫层。

第 21 页 共 43 页


4防渗排水设计

4.1防渗设计的目的

防止闸基渗透变形;减小闸基的渗透压力;减少水量损失;合理选用地下轮廓的尺寸,以延长渗径,防止闸基和两岸产生渗透破坏。

4.2防渗排水的布置原则及方式

原则:防渗和排水相结合

方式:(1)高水位侧采用铺盖、板桩、齿墙等防渗设施;

(2)低水位侧设置排水设施

4.3防渗设施

本工程根据自身地质条件,防渗措施常采用水平铺盖。砂性土易产生管涌,要求防止渗透变形是其考虑的主要因素,可采用铺盖与板桩相结合的形式。

(1)铺盖

为水平防渗措施,适用于粘性和砂性土基。

(2)板桩

为垂直防渗措施,适用于砂性土基,一般设在闸底板上游或铺盖前端,用于降低渗透压力。

(3)齿墙

一般设在底板上、下游端,利于抗滑稳定,延长渗径。

4.4地下轮廓线布置

4.4.1闸底板长度拟定

本工程采用整体式底板,影响底板顺水方向的长度的因素主要有(1)闸室地基条件(2)上部结构布置(3)满足闸室整体稳定和地基允许承载力等

初拟时可参考已建工程的经验数据选定,当地基为碎石土和砾(卵)石时,底板长度取(2-4)H(H为水闸上下游最大水位差);砂土和砂壤土取(2-3.5)H;粉质壤土和壤土取(2-4)H;黏土取(2.5-4.5)H。

本工程取底板长度L底=3.5×4.6=16.1 取闸底板长度为18m。

4.4.2闸底板厚度的拟定

第 22 页 共 43 页


对于小型水闸,底板厚度不小于0.3可取t=1.0m。两端设齿墙。

4.4.3齿墙尺寸的确定

一般深度为0.5-1.5m,厚度为闸孔净宽的1/5-1/8。该设计深度取0.7m,

厚度取1.0m。如图4—1所示。

图4—1 底板尺寸图(单位:cm)

4.4.4铺盖

主要用来延长渗径,具有相对不透水性和一定的柔性。铺盖常用材料有黏土、

黏壤土或沥青混凝土等。铺盖的长度采用上、下游最大水头差的3-5倍。根据上

述原则,本工程铺盖采用混凝土铺盖,其混凝土强度等级一般不低于C20,其长

度确定取L=18m;铺盖的厚度,取0.4m,两端设齿墙深度取0.6m,宽度取0.5m,

以便和闸底板连接。

4.4.5闸基防渗长度的确定

初步拟定闸基防渗长度应根据《水闸设计规范》公式 L≥C×H 式中 L——闸基防渗长度,m;

C——允许渗径系数值,见《水工建筑物》教材表4-6,查表取C=7;

H——上、下游最大水头差,m。

L=C×H=7×4.6=32.2(m)

4.4.6校核地下轮廓线的长度

根据以上设计数据,实际的地下轮廓线布置长度应大于理论的地下轮廓线长

度。

铺盖长度+闸底板长度=18+18m ≥L=32.2(m)

第 23 页 共 43 页


通过校核,地下轮廓线的长度满足要求。

4.5 排水设施的设计

为降低闸底渗透压力,在闸下游应设置排水设施,即渗流的出口。而排水体的位置直接影响闸底渗透压力的大小。

反滤层的设计应遵循下列原则:

1、各层内部颗粒不应发生移动;

2、较细一层颗粒不应穿过较粗一层的空隙;

3、被保护土层的颗粒不应穿过反滤层而被深水带走,个别特别细小的颗粒即使被渗流带走,亦不应在反滤层空隙中停留而堵塞反滤层。

排水体由透水性较强的大颗粒砂石料组成。土基水闸一般采用平铺式排水体。

第 24 页 共 43 页


5闸门、启闭、闸墩的设计

闸室是水闸的主体部分。开敞式水闸闸室的主要组成部分有底板、闸墩、闸门、工作桥、交通桥、胸墙等。

5.1 闸门和启闭机

1、闸门形式

采用直升平面钢闸门,因为闸孔数为5个,闸门两侧挡水,闸门宽度为6m,在6m~9m范围内采用平板钢闸门较为合理,高度取为8m。

2、尺寸

高×宽=8m×6m

3、闸门重

露顶式平面闸门

当5m﹤H﹤8m时(查《水工建筑物手册》6.P131页)

G?KZKCKgH1.43B0.88?9.8KN (5--1) 式中:H.B---分别为孔口高度和宽度(m)

KZ

KC----闸门行走支承系数;对滑动式支承取为0.81。 -----材料系数,闸门采用普通碳素钢取为1.0。

-----孔口高度系数;当5<H<8时, KgKg=0.13。

所以 :

4、 启闭力计算

滑道摩阻力

TZd?fzPG?0.81?1.0?0.13?81.43?60.88?9.8?97KN (5--2)

---------滑动支承的摩擦系数,钢对钢0.5~0.6取0.6。 式中:fz

P-----闸门上总水压力:

11212P??H外江?H内涌??9.8?(6.252?32)?147.3122?2KN

所以: Tzd?0.5?147.31?73.655KN

启闭力:

第 25 页 共 43 页


FW?nt(Tzd?Tzs)?nGG (5--3) 式中:nG —— 门重修正系数,0.9~1.0取1.0。则:

Fw?1.2?73.655?1.0?7.8?80.586KN

因此选用卷扬式启闭机。

加配重后的启门力

T启?Fw?Gj?147.31?80.586?227.896KN

更多内容请访问久久建筑网
5、选择启闭机

根据《水工设计手册》,选择液压卷扬机QPQ—2×16,参数如下:

表5—1启闭机的参数

类别

双节耳集

中驱动 启闭机型号 QPQ—2×16 启闭力(t) 2×16 启闭启门速度吊距(m) 2.1—

7.5 重(Kg) 3500 量高度(m) (m/min) 8 2.23

5.2 闸墩

中墩厚度取1.2m,边墩厚度取0.8m。工作门槽、检修门槽的布置如图5—1所示:

图5-3 闸墩结构图(单位:图5-1 闸墩示意图

5.3工作闸门与检修闸门高程 )

?门??外江设?0.7m超高??河床?6.25?0.5?3.5?3.25m

闸墩高程:

?墩??门?0.75超高?4.0m

第 26 页 共 43 页


闸墩最顶部与工作桥底高程: ?顶??河床?hmax?h门高?A (5--4) 式中:hmax-----校核流量时水位高,取3.15+3.5=6.65m h门-----为闸门高,取7.3m

A——安全超高,0.5~1.0m,取0.65m 则: ?顶??3.5?6.65?7.3?0.65?11.0m 下游部位与上游齐平。

第 27 页 共 43 页


6闸墩、闸底板设计

6.1闸底板的设计

作用闸底板是闸室的基础,承受闸室及上部结构的全部荷载,并较均匀地传给地基,还有防冲、防渗等作用。

形式常用的底板有平底板和钻孔灌注桩底板。在特定的条件下,也可采用低堰底板、箱式底板、斜底板、反拱底板等。平底板按底板与闸墩的联结方式,有整体式和分离式两种。

闸墩与底板浇筑成整体即为整体式底板。其顺流向长度可根据闸身稳定和地基应力分布较均匀等条件来确定,同时应满足上层结构布置的需要。水头愈大,地基愈差,底板应愈长。底板厚度必须满足强度和刚度的要求。大中型水闸可取闸孔净宽的1/5-1/8,一般为1-2m,最薄不小于0.6m,底板内配置钢筋。底板混凝土强度等级应满足强度,抗渗及防冲要求,一般选用C15或C20。根据本工程的地质资料,采用整体式平底板。

(1)底板长度

根据前面设计已知闸底板长度为18m。

(2)垂直水流方向布置

垂直水流方向为了满足闸门的顺利提升以及地基不均匀沉陷的要求,一般要对垂直水流方向布置要进行分段。

(3) 底板厚度

考虑强度、刚度的要求,一般厚度为1m,并另外设置齿墙,取厚度为0.7m。

6.2闸墩的设计

作用分离闸孔并支撑闸门,工作桥等上部结构,使水流顺利地通过闸室。 长度的确定应能满足过闸水流平顺,侧向收缩小,过流能力大的要求。上游墩头采用半圆形,下游墩头采用流线型。其长度为18m。

厚度的确定由本设计中的闸孔孔径、受力条件、结构构造要求、施工方法等因素的条件。厚度为中墩1.2m,边墩0.8m。

6.3 工作桥、检修便桥、公路桥

1、工作桥和检修桥

工作桥是供设置启闭机和管理人员操作时使用。其高度应保证闸门开启后不影响泄放最大流量,并考虑闸门的安装及检修吊出需要。为了安装、启闭和检修时的方便,工作桥尽量应设置在工作闸门的正上方。其机座尺寸可根据启闭机型 第 28 页 共 43 页


号来确定。检修桥的作用为放置检修闸门,观测上游水流情况,设置在闸墩的上游端。桥的高度约为门高的两倍加上1.0-1.5m的富裕高度,h=8m

工作桥总长 3B+2dz+2db=5×6+2×1.2+2×0.8=34m

基本尺寸 1111??梁高为桥跨的810,取80cm,纵深的梁宽为25cm,(梁高的2.54)。

翼板厚度取20cm。

盖板尺寸 1111?60?302横梁的高度为3纵梁高3×80=27cm。横梁宽取2梁高m盖板长取

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:小型水利工程建管机制改革发言材料
  • 下一篇:综合机械化掘进煤巷工作面除尘风机除尘效果分析