(7) 钢筋混凝土结构构件允许最大裂缝宽度:水上mm;
水下;
(8) 混凝土抗渗标号:; (9) 混凝土抗冻标号:;
(10) 混凝土与围岩粘结强度不得小于MPa; (11) 混凝土的热学常数:导热系数J(m?h?℃);
比热系数??℃); 线胀系数?℃-1。
(1) 喷混凝土标号:; (2) 喷混凝土重度:kN/m3;
(3) 喷混凝土与围岩粘结强度不得小于MPa; (4) 喷混凝土泊松比:;
(5) 喷混凝土设计强度及弹性模量,见表16。
表16 喷混凝土设计强度及弹性模量表 单位:MPa
3.11.4 喷混凝土设计指标
9
(6) 强度及抗裂安全系数: (7) 喷混凝土抗渗标号。
3.11.5 钢纤维喷射混凝土设计指标
(1) 普通炭素钢纤维抗拉强度不低于MPa; (2) 钢纤维直径为; (3) 钢纤维长度为;
(4) 钢纤维的参量为混合料重的; (5) 钢纤维喷射混凝土重度kN/m3。
3.11.6 锚杆指标
锚杆采用~,直径为
mm,为砂浆锚杆(预应力等)。 3.11.7 浆砌块石指标
浆砌块石一般采用号。
3.12 水力计算参数
(1) 衬砌糙率 1) 钢模混凝土衬砌: 2) 木模混凝土衬砌: 3) 喷混凝土衬砌: 4) 浆砌石衬砌: 5) 钢板衬砌: 6) 不衬砌:
(2) 局部水头损失系数 1) 拦污栅: 2) 进水口: 3) 闸门槽: 4) 渐变段: 5) 合流: 6) 转弯段: 7) 锥段:
; ; ; ; ;
nmax nmax nmax nmax nmax
nmin nmin nmin nmin nmin nmin
;nmax;
3.13 初设阶段进水口布置图
10
(1)
进水口布置图
(2) 其他专业布置图
4 进水口布置与优化
4.1 进水口布置
11
4.1.1 进水口底板高程确定
4.1.2 确定进水口孔口尺寸
4.1.3 取水喇叭口体型设计
确定取水喇叭口的长度、曲线型式。
4.1.4 闸门段布置
(1) 闸门段布置工作门和检修闸门(或事故门、事故检修门)
; (2) 确定工作门和检修闸门(或事故门、事故检修门)之间距离,闸门段长度; (3) 确定闸门井竖井型式及尺寸。
12
4.1.5 充水阀设计
4.2 拦污栅结构布置
4.2.1 拦污栅道数选择
4.2.2 支承平台及封顶平台高程选择
4.3 渐变段布置
确定渐变段长度、渐变段截面变化规律。
4.4 分岔段布置
4.5 通气孔
(1) 确定通气孔尺寸、面积。 (2)
确定通气孔布置:通气孔上部孔口高程、位置;
13
4.6
(1) 隧洞围岩最小覆盖厚度。 (2) 隧洞间壁厚度。
4.7
5 进水口水力计算
5.1 进水口水力计算
(1) 最小淹没深度确定 (2) 水头损失计算
5.2
14
5.3
6 进水口结构设计
6.1 设计荷载确定及荷载组合
6.1.1 设计荷载确定
15
(16) 灌浆压力及其它施工荷载(A16) (17) 机遇很少的其它荷载(A17) (14) 经常作用的其它荷载(A14
) (12) 温度影响力(A12) 6.1.2 拦污栅荷载组合
16
拦污栅荷载组合见表17。
荷载组合,见表18。
表18 取水段及竖井段荷载组合表
6.2 拦污栅结构计算原则及方法 6.2.1 拦污栅支承结构计算
6.2.2 工作平台、启闭机架结构计算
17
(1) 设计荷载:拦污栅结构自重、清污机设备重、栅面上下游水压差、漂浮物撞击力、地震惯性力、地震水压力等。
6.2.4 配筋计算原则及方法
(1) 对于按混凝土构件进行强度计算不满足要求的部位,按钢筋混凝土构件进行配筋(2) 采用结构分析中内力成果进行配筋计算时,按单一安全系数极限状态法进行; (3) 混凝土构件强度校核及钢筋混凝土构件配筋计算,均参照《水工钢筋混凝土结构计算; 设计规范(SDJ 20-78)》进行。
6.2.5 裂缝宽度验算
计算最大裂缝宽度不得超过。 计算最大挠度不得超过1/400(1为构件跨度)。 6.2.6 受弯构件挠度验算
6.3 取水段和竖井段结构及配筋设计
(1) 结构设计与配筋计算。 (2) 围岩稳定分析及一次支护设计。 18
(3) 取水段及竖井段施工期监控设计。
6.3.3
7 细部结构构造设计
7.1 细部结构设计内容
设计内容包括:衬砌浇筑段长;纵横向施工缝、永久缝;止水;不同衬砌结构连接设计;回填灌浆、固结灌浆;洞脸边坡支护、井口以上边坡处理等。
7.2
19
7.3
8 原型观测、运行要求
9 专题研究
10 工程量计算
10.2 工程量计算项目
11 应提供的设计成果
11.1 文字报告
(1) 技术设计报告 20
等)
(2) 施工技术要求(含开挖、基础处理、混凝土衬砌、锚喷支护、浆砌石、灌浆、监控??(3) 观测、试验、管理等技术要求 (4) 专题研究报告(含试验) (1) 座标计算 (2) 水力计算 (3) 边坡、围岩稳定分析计算 (4) 围岩结合http:///
一、二次支护设计计算 (5) 结构计算及配筋计算(含拦污栅支承结构、进口段、渐变段、竖井段、转弯段、岔(6) 工程量计算 (1) 进水口布置图(平图、剖面图) (2) 进水口结构布置图 (3) 观测设备布置图及设备清单 (4) 主要施工图(含开挖、基础处理、浇筑分块、锚喷支护、钢筋混凝土衬砌、灌浆、11.2 计算书 口段、工作平台及启闭机架??等) 11.3 图纸 观测??等)
11.4 工程量汇总表
21