330KV开关非全相运行时的处理及非全相保护(2)

 

2.3 三相不一致接点串接负序电流继电器接点后启动时间继电器


该方案与2.2节方案类似,仅电流判别采用负序分量,一般用于负序电流较易获得的情况,例如发电机—变压器组成套保护中。负序电流也可按躲过正常运行时的不平衡电流整定,当负荷较小时,也可能拒动。较2.2节方案优越之处在于可用于末端变压器中性点不接地运行的辐射线路。目前微机型保护装置中,WFBZ—01沿用此方案。

2.4 三相位置接点与无流判据组合后启动时间继电器

随着微机型保护装置的发展,非全相保护的电流判据,乃至其构成,均趋于多样化。仅举目前应用比较广泛的LFP—921装置中的非全相保护的构成进行分析。

如图2所示,三相跳闸位置继电器的接点作为开关输入量引入装置,当任一相TWJ动作且无电流时,确认该相断路器在跳开位置,当任一相断路器在跳开位置而三相不全在跳开位置时,若控制开关在合后,则确认为三相不一致,经延时跳闸。

该方案的优点在于适用性广,可应用于各类情况。缺点仍如前述,在负荷较小时,非全相保护可能拒动,但无电流门槛可以整定得较低,灵敏度比零序、负序电流闭锁的方案要高。目前LFP—921装置无电流的门槛固定为0.06In。 综合比较以上几种方案,只采用三相不一致接点的方案简单,但安全性较差,有电流闭锁的方案提高了安全性,但降低了可依赖性。在采用有电流闭锁的方案时,若负荷较小,非全相保护必然拒动,但考虑到此时系统所承受的负序、零序分量必然很小,对系统和保护的运行已无大碍,且在这种情况下,也有相应的灯光信号指示运行值班人员,可以人工处理。因此,非全相保护以有电流闭锁为佳,电流闭锁的定值应考虑系统和保护的承受能力,尽量低一些。

4 结语

电力系统的非全相运行存在很多复杂的问题,在系统非全相运行时,许多保护需采取技术措施,以保证保护的正确动作,非全相保护仅是为限制非全相运行的时间所配置的辅助保护。根据上面的分析,非全相保护应当装设并考虑使用电流闭锁。对3/2接线,非全相保护宜按断路器配置,使用无流判据。


非全相保护不是电力系统的主保护,但它在运行中的作用不容忽视。随着继电保护技术的发展,微机型装置的大批使用,非全相保护的配置、使用也必将有所发展。