中南光电光伏 发电接入(2)

 

(3)远动通道

按《安徽非统调电源信息采集和统计工作实施方案》的规定以及“金太阳集控室至地调数据传输方案”会议精神,本期工程站内远动信息及电能量数据经北斗卫星系统,以无线传输的方式发往安徽省调,再由省调转发至合肥地调。

具体通道安排由通信专业统一组织设计。

10


3)电能量计量

(1) 根据接入系统方案,本光伏电站所发直流电通过逆变器转变成0.27kV交流电,经升压后,接入中南光电10kV交流汇流开关站的母线上。

(2)由于原接入环网柜中的进线电缆改接至开关站中的进线总柜上,故厂网之间的计量关口点移至10kV交流汇流开关站的进线总柜上。计量关口配置2块(主、副表)计量关口电能表,表计为有功电能量和无功电能量组合表计,具有双向计量功能以及RS485串口输出接口,表计精度:有功0.2S级,无功1.0级。计量关口的电流、电压互感器级别分别为0.2S、0.2级。

3) 按《关于加快金太阳示范项目并网管理工作相关意见》的要求,本工程光伏电站并网模式参照合同能源管理模式,需要征收重大水利基金附加,需要在光伏发电系统升压变高压侧加装计量表计。计量表计的配置标准按照《电能计量装置技术管理规程》(DL/T 448-2000)执行。

(2) 本期工程要求新上的计算机监控系统具有采集电能量数据的功能,不考虑配置独立的电能量采集装置。

按远动通道设计方案,本期工程不考虑设置独立的电能量数据传输通道。

4)电能质量监测

根据国家电网公司文件《光伏电站接入电网技术规定》 11


(Q/GDW 617-2011)要求,光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量,在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足国家相关标准的要求。根据接入系统推荐方案厂区共有1个并网点,故考虑在本光伏电站配置1套满足IEC 61000-4-30-2003标准要求的A类电能质量在线监测装置,监测点放置在关口计量点。此外,电能质量数据应至少存储一年,必要时供电网企业调用。

建议根据电能质量评估报告在光伏电站内配置谐波治理装置,费用在本体工程中计列,本报告不再考虑其设备及费用。

5)时间同步系统

本工程考虑在站内配置1套GPS全站时间同步对时装置。该装置不仅可为站内保护、测控等装置对时,还能为远动装置提供精确的授时信号,以保证远动信息向相关调度端传输时在时序上的可靠性。

6)电源

为保证本工程的远动系统有可靠的电源,考虑配置1台不停电电源装置,不停电电源装置为在线式,当交流电源失电后,备援时间不小于1小时。

7、投资估算

12


表1 接入系统工程项目及投资估算汇总表 单位:万元

13

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    江苏省盱眙县都梁中学高中数学第2章平面向
    绿豆蛋花是怎样制作及具有什么样的功效?
  • 上一篇:电力安全名词解释
  • 下一篇:主扇临时停风安全技术措施