5消弧过电压及小电流选线装置安装调试、运行中应注意的问题
(1)零序电流互感器穿过电力电缆和接地线时的接法问题应掌握一个原则:如果在母线侧电缆头外壳屏蔽层接地,则接地线应穿过零序CT再接地,如果在线路侧电缆外壳接地,则接地线不用穿过零序CT接地。同时,由电缆头至零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘,以上做法是为了防止电缆接地时的零序电流在零序电流互感器前面泄漏,造成误判断。
(2)小电流选线设备要求所有零序CT变比要一致。
段的-15A、+4A、+5A、+6A分别相减的增量差为20A、(分段开关报警消失时间为8:23:38)。
·48·
新疆电力技术
(3)通过一个开关引出两根(或更多)的电缆,如果末端连在一起,且一个零序CT套不下这些电缆时,可用若干个零序CT把这些电缆分别套起来,最后把这些CT的同名端分别相连后接入选线装置电流端子,这些零序CT安装方向必须一致。
(4)所有的零序电流互感器同名端必须完全一致,选线装置的机壳必须接大地。零序CT二次线阻抗不能大于2欧姆。模拟实验时尽量从每一路零序CT的一次通入若干A电流,使选线上看到的二次0.02A-2A的电流值乘以CT变比后与所输入的一次电流相近,否则说明变比不对或CT二次线没接紧。零序CT二次线尽量每一两年校一次,以免发生二次线生锈和松动情况影响选线正确性。
(5)系统在发生弧光接地时,消弧动作,选线会报出一路接地出线,这时要按消弧的“复归”键,如果系统是瞬间接地,系统就会恢复正常,消弧也会恢复正常;如果系统是永久性接地,消弧复归后仍然会显示某相的弧光接地或金属接地,这时根据选线所报出一路接地出线,先把该出线退出高压系统,这时再按消弧的
参考资料:6结束语
2013年第3期总第118期
“复归”键,如果选线正确,系统将恢复正常。绝对禁止在消弧显示某相的弧光接地时复位选线,否则选线的结果是不正确的。
35kV消弧过电压及小电流选线装置在乌石化电网投运后,解决了在系统发生单相弧光接地时,能迅速而准确的将其变为金属接地,降低其它两相的电压,极大减少两相接地短路的发生,同时通过选线装置的配合,迅速选出接地线路,便于操作人员及时倒换方式停电处理,减少了电力系统重大事故的发生,极大地提高了供电可靠性,确保了乌石化电网的安全稳定运行。
[1]电力工程安全技术手册.主编.齐明.兵器工业出版社[2]消弧及过电压保护装置在不接地电网中的应用李立霞.陶瑞基.自动化应用2010年07期
[3]小电流接地选线装置的现状及发展趋势.庄儒丰.电气工程应用.2007年01期
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(上接68页)尔马林溶液洗涤树脂,并用水充分冲洗之后,进行再生。再者,被吸附的有机物,在脱盐过程中,一部分解吸出被有机物污染了的阴离子交换树脂的处理方法来成为恶化水质的原因。为:①用碱和食盐溶液处理;②用酸和低级醇使之溶
解;③用次氯酸盐使有机物溶解。
2树脂的补充碱———食盐法是将1%的苛性钠溶液和10%的食
离子交换树脂性能降低的原因是在树脂本身时,盐溶液混合后通入树脂。再生溶液在(40~50)℃下加要更换或补充新的离子交换树脂。对被活性氯严重氧温通入,效果更好。化的树脂是不可逆的,无法复苏,通常是报废更新,对树脂颗粒反洗不充分的情况下,可采取调节树脂部分破碎,粉化的树脂是把破碎、粉化的旧树脂从上部层高度,保证树脂有一定的膨胀空间,调节水的流速改排出,并补充新的树脂。进操作方法等措施,使反洗效果提高。
树脂的补充率是随着原水水质情况和树脂处理程用次氯酸盐或者过氧化物处理树脂,可使树脂上度而不同的,弱电解质的离子交换树脂,随着产品的物被吸附的有机物的一部分被氧化分解而解吸出来,但理性能不同,化学的稳定性也不同,补充率也不一定。同时离子交换树脂自身也被氧化。通常用0.25%~一般树脂的年补充率是5%左右。0.5%NaClO处理几小时即可。
3污染树脂的再生
对被高价金属离子,微生物及有机物污染而导致性能降低的树脂,可采用再生法,即通常讲的复苏方法进行处理。被高价金属离子污染的树脂可采用盐酸进行复苏。
离子交换装置长时期停运储备时,在树脂层内会有大量的微生物繁殖。在这样情况下,运行前应先用稀福
4结束语
离子交换树脂是广泛使用的大宗水处理材料,但它不是万能的,其使用条件是有一定限制的,所以,各个环节都要按规定执行,做到正确使用,才能更好的防止树脂性能降低,发挥其重复利用的特点,延长使用寿命,使其更好的为生产服务。
·49·
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。