艾默生网络能源JYM21Z1绝缘监测仪模块通讯规约(MODBUS)(2)

 


MONI20U111XY110A第9页共16页

1275~129812991300~132313241325~134813491350~137313741375~139813991400~142314241425~144814491450~147314741475~149814991500~152315241525~154815491550~157315741575~159815991600~162316241625~1648

25#从机支路1~24电容保留

26#从机支路1~24电阻保留

26#从机支路1~24电容保留

27#从机支路1~24电阻保留

27#从机支路1~24电容保留

28#从机支路1~24电阻保留

28#从机支路1~24电容保留

29#从机支路1~24电阻保留

29#从机支路1~24电容保留

30#从机支路1~24电阻保留

30#从机支路1~24电容保留

31#从机支路1~24电阻保留

31#从机支路1~24电容保留

32#从机支路1~24电阻保留

32#从机支路1~24电容

无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无

实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值0实测值


MONI20U111XY110A第10页共16页

每个模拟量(AI)用16Bit表示,满量程65535表示+1000.0,最小值0表示0,读回的16Bit的AI值Vh和实际表示的AI值Vf有如下对应关系

Vf1000.0

065536Vh

1000.065535

最小刻度为1个16进制数的1BIT=1000.0/65535=0.015Vf?Vh?

DI量地址和位定义

DI1700

信号名称

bit01#母线绝缘状况12#母线绝缘状况2绝缘仪主机故障3保留41#母线交流电压过大52#母线交流电压过大6~15保留

备注1:下降,0:正常

1:下降,0:正常1:故障,0:正常

无效1:有,0:无1:有,0:无

无效

DI1701bit012345678910

信号名称

1#绝缘仪从机故障2#绝缘仪从机故障3#绝缘仪从机故障4#绝缘仪从机故障5#绝缘仪从机故障6#绝缘仪从机故障7#绝缘仪从机故障8#绝缘仪从机故障9#绝缘仪从机故障10#绝缘仪从机故障11#绝缘仪从机故障

备注1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无


MONI20U111XY110A第11页共16页

1112#绝缘仪从机故障1213#绝缘仪从机故障1314#绝缘仪从机故障1415#绝缘仪从机故障1516#绝缘仪从机故障DI1702:17#~32#绝缘仪从机故障DI1703

信号名称

bit01#绝缘仪从机通讯故障12#绝缘仪从机通讯故障23#绝缘仪从机通讯故障34#绝缘仪从机通讯故障45#绝缘仪从机通讯故障56#绝缘仪从机通讯故障67#绝缘仪从机通讯故障78#绝缘仪从机通讯故障89#绝缘仪从机通讯故障910#绝缘仪从机通讯故障1011#绝缘仪从机通讯故障1112#绝缘仪从机通讯故障1213#绝缘仪从机通讯故障1314#绝缘仪从机通讯故障1415#绝缘仪从机通讯故障1516#绝缘仪从机通讯故障DI1704:17#~32#绝缘仪从机通讯故障

1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无

备注1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无

DI1705bit0123456789101112

信号名称

1#从机1#支路绝缘状况1#从机2#支路绝缘状况1#从机3#支路绝缘状况1#从机4#支路绝缘状况1#从机5#支路绝缘状况1#从机6#支路绝缘状况1#从机7#支路绝缘状况1#从机8#支路绝缘状况1#从机9#支路绝缘状况1#从机10#支路绝缘状况1#从机11#支路绝缘状况1#从机12#支路绝缘状况1#从机13#支路绝缘状况

备注1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常


MONI20U111XY110A第12页共16页13

14

151#从机14#支路绝缘状况1#从机15#支路绝缘状况1#从机16#支路绝缘状况1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常DI1706

bit

1

2

3

4

5

6

7

8~15信号名称1#从机17#支路绝缘状况1#从机18#支路绝缘状况1#从机19#支路绝缘状况1#从机20#支路绝缘状况1#从机21#支路绝缘状况1#从机22#支路绝缘状况1#从机23#支路绝缘状况1#从机24#支路绝缘状况保留备注1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常1:下降,0:正常无效

DI1707~1708为2#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1709~1710为3#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1711~1712为4#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1713~1714为5#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1715~1716为6#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1717~1718为7#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1719~1720为8#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1721~1722为9#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1723~1724为10#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1725~1726为11#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1727~1728为12#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1729~1730为13#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1731~1732为14#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1733~1734为15#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1735~1736为16#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1737~1738为17#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1739~1740为18#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1741~1742为19#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1743~1744为20#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1745~1746为21#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1747~1748为22#从机的1~24#支路绝缘状况

DI149~1750为23#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1751~1752为24#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1753~1754为25#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1755~1756为26#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1757~1758为27#从机的1~24#支路绝缘状况

DI1759~1760为28#从机的1~24#支路绝缘状况


MONI20U111XY110A

DI1761~1762为29#从机的1~24#支路绝缘状况DI1763~1764为30#从机的1~24#支路绝缘状况DI1765~1766为31#从机的1~24#支路绝缘状况DI1767~1768为32#从机的1~24#支路绝缘状况DI1769bit0123456789101112131415

信号名称

1#从机电容校正错误2#从机电容校正错误3#从机电容校正错误4#从机电容校正错误5#从机电容校正错误6#从机电容校正错误7#从机电容校正错误8#从机电容校正错误9#从机电容校正错误10#从机电容校正错误11#从机电容校正错误12#从机电容校正错误13#从机电容校正错误14#从机电容校正错误15#从机电容校正错误16#从机电容校正错误

备注1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无

第13页共16页

DI1770:17#~32#从机电容校正错误

以下供调试用:DI1771

信号名称

bit01#从机检测超时告警12#从机检测超时告警23#从机检测超时告警34#从机检测超时告警45#从机检测超时告警56#从机检测超时告警67#从机检测超时告警78#从机检测超时告警89#从机检测超时告警910#从机检测超时告警1011#从机检测超时告警1112#从机检测超时告警1213#从机检测超时告警

备注1:有,0:无

1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无


MONI20U111XY110A第14页共16页

13141514#从机检测超时告警15#从机检测超时告警16#从机检测超时告警1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无

DI1772bit0123456789101112131415

信号名称

17#从机检测超时告警18#从机检测超时告警19#从机检测超时告警20#从机检测超时告警21#从机检测超时告警22#从机检测超时告警23#从机检测超时告警24#从机检测超时告警25#从机检测超时告警26#从机检测超时告警27#从机检测超时告警28#从机检测超时告警29#从机检测超时告警30#从机检测超时告警31#从机检测超时告警32#从机检测超时告警

备注1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无1:有,0:无


MONI20U111XY110A第15页共16页

附录B:CRC校验的计算方法

CRC(CyclicalRedundancyCheck)由两字节组成,生成函数如下:

1、CRC计算函数

constBYTEgpbtCRCHi[]=

{

0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x01,0xc0,0x80,0x41,0x00,0xc1,0x81,0x40