单元的连接,以便使 整个母线槽系统供电更加经济合理。 ? 膨胀母线槽单元:用于吸收由于热膨胀产生的母线槽轴向的变化量, 当母线槽长度超过80m时应安装一节膨胀母线槽单元 ? 弯曲连接单元:有L型、T型、Z型、+字型四种,用于水平、垂直供配 电的连接和改变走向,可灵活地将母线槽系统连接起来
母线槽部件
终端箱 直线型母线 槽单元
始端母线槽单元
连接头 插接箱
中间过渡箱
膨胀节
弯曲连接单元
母线槽安装的要点
? 母线槽安装时,母线段与母线段连接 时两相邻段母线及母线外壳应对齐, 连接后不得使母线及母线外壳承受到 机械应力。 在连接接头时,接头铜排及主母排表 面必须清理干净,主母排应该紧贴、 对齐,接头铜排及绝缘板上下、左右 居中,绝缘螺栓应该轻松、自由的穿 入,绝对禁止用榔头或其他物体敲击 绝缘螺栓使其穿入。在拧紧绝缘螺栓 时,应采用扭力距扳手,根据不同的 螺栓,选择对应的力距值,以保证连 接的安全性和可靠性。 在安装母线槽和配电柜或变压器的联 络铜排时,要保证相位统一
?
?
母线槽出现短路的原因:
? 绝缘材料是避免短路的关键材料 ? 铜排凸痕、毛剌、焊接错口、铁屑等金属 垃圾是短路的祸根 ? 耐火母线槽应有防喷水功能 ? 安装时垃圾进入壳体中
? 毛剌:短路的主要原因.由于铜排含有杂质而造成的,通常在母线槽制 造过程中难以发现,直到母线槽投入运行一段时间后,毛剌顶破绝缘层, 才出现短路; ? 焊口错位:会使铜排错位的尖角逐渐顶破绝缘层而造成短路;
? 铁屑:制造厂在外壳装配过程时,误操作使铁屑落在母线槽内,若未 清除,在运行中,铁屑逐渐顶玻绝缘层而造成短路.
安装母线槽和在维护中要注意安全。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。