b.纳滤总进水管;
c.每套纳滤装置产水及浓水管;
d.回用水输出管;
(2)每套超滤装置产水管安装的流量计具备就地显示功能。
2、压力测量点
(1)装设就地压力指示表的点
a.超滤装置抽吸泵进水管;
b.超滤装置反洗泵出水管;
c.纳滤各段进口、浓水出口及产水管;
d.各保安过滤器的进出口;
e.高压泵进出口;清洗泵的出口。
(2)纳滤高压泵进、出口装设压力开关。
3、液位测量点
a.超滤水箱
b.超滤产水池;
c.回用水池。
4、分析仪表测量点
(1)装设电导率表的点
a.纳滤总进水管;
b.纳滤产水管;
(2)ORP和PH测量仪安装在纳滤总进水管。
结束语
随着印染废水回用理念被越来越多厂家所接受,其技术也会日臻完善,随着北京汉青天朗水处理公司的HQMBR印染废水处理成套设备在更多工程中的成功应用,其优良的性价比及卓越的废水处理性能也会被更多厂家所认可。