6.3.3在高层建筑防雷施工中,9层以上的金属门窗框用2.5*25镀锌扁铁与引下线的2根主筋连接,防止侧击雷在门框、窗户上。从一层至顶层每隔一层的圈梁外围主筋搭接处跨钢筋焊牢,再接到引下线的柱筋上作为均压环。
7 给、排水管埋设问题
7.1存在问题
7.1.1给、水管管接头处渗水,水压试验不合格。
7.1.2给、水管穿过楼板(墙)地下室防水要求部位时未敷设防水套管,或防水破损。
7.1.3雨、水管热胀冷缩导至接口脱节。
7.1.4 卫生洁具安装不平整,接口处的垫圈渗水。
7.2原固分析
7.2.1给水系统图纸设计时未明确系统工作压力排水系统未明确试验类别。
7.2.2给排水管穿过楼板(墙)地下室防水要求部位时应按要求敷设防水套管,或防水破损。
7.2.3雨排水管未按图纸要求设置伸缩节。
7.2.4卫生洁具与相关配件必须匹配成套,固定牢靠;安装结束后应做盛水和通水试验。
7.3预防措施
7.3.1给、排水系统在设计时设计人员就应在图纸上明确系统工作压力和明确试验类别。
7.3.2给水管宜采用明敷方式,不得在混凝土结构内敷设,确需暗敷时,直埋在地坪面层内及墙体内的管道,不得有机械式连接管件;塑料管不应有接头。
7.3.3当给排水管穿过楼板(墙)地下室防水要求部位时,其防水套管的材质、形式及所用填充材料应在方案中明确。套管应高出装饰地面20㎜卫生间高出装饰地面50㎜。套管与管道之间缝隙采用阻燃和防水柔性材料封堵密实。
7.3.4直敷设塑料排水管按规范要求设置伸缩节:夏日5~10㎜;冬季15~20㎜。
7.3.5有可能隐蔽的排水管道,应在隐蔽或交付前做灌水试验合格。
7.3.6卫生洁具与相关配件必须匹配成套,固定牢靠;洁具与紧固件之间必须设置弹性隔离垫圈。
7.3.7地漏安装应平整、牢固低于排水地面5~10㎜,水封高度不少于50㎜;洗面盆排水管水封宜设在村层内。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。