汽轮机旁路控制系统(2)

 


低旁压力减压阀A开度指令 低旁压力控制系统

低旁压力减压阀B开度指令

(1)在启动和低负荷阶段:这时蒸汽未达 到汽轮机冲转条件,压力设定值为最小值 pmin,在锅炉点火刚后,由于压力小于pmin, 调节器入口偏差为负,控制输出最小值, 这时低压旁路阀保持在关闭状态。随着再 热汽压的不断升高,当压力大于pmin,调节 器入口偏差为正,调节器控制输出逐渐增 大,低压旁路减压阀逐渐开大,使得有一 定的蒸汽流量通过再热器以保护再热器, 同时维持再热器出口压力为最小值pmin。

? (2)机组升负荷阶段:这时汽轮机冲转, 根据中间再热式机组的运行要求,再热汽 压力应与机组负荷相适应,再热器压力随 机组负荷变化而变化。因此低压旁路以 “滑压方式”运行。这期间压力设定值是 变动的,它与机组负荷成正比,并且压力 设定值略高于再热器实际压力,目的使低 压旁路压力减压阀保持在关闭状态。

如不考虑运行人员人工修正的话,汽轮 机调节级压力p1经过函数发生器f(x)构成这 时的再热器出口压力设定值ps,即 ps=kR×p1+△p,其中kR为100%负荷时再 热器出口压力设计值和汽轮机调节级压力 设计值的比值,△p为偏置量。 汽轮机冲转后,汽轮机调节级压力p1开 始上升,而此时再热器出口压力应为 kR×p1,由于压力设定值ps=kR×p1+△p> kR×p1,所以减压阀开始关小,直至全关。

(3)安全保护:当低压旁路减压阀全关后, 如不考虑运行人员人工修正的话,这时再 热器出口压力设定值ps为低压旁路最大压 力设定值pmax,该值小于再热器安全门动 作值。这样,当再热器出口压力大于最大 压力pmax,低压旁路减压阀门打开泄流泄 压,而不造成安全门动作,只有在低压旁 路开启后仍不能阻止再热器压力的上升时, 安全门才动作。

为防止锅炉超压或减少安全门动作,旁路 系统设计了低压旁路快开功能,发生下列 情况之一,旁路控制系统快开低压旁路减 压阀: 1)汽轮机110%超速; 2)高压旁路快开; 3)再热蒸汽压力太高。

为了防止凝汽器超温超压,设计了低压 旁路快关功能。满足下列任一条件,低压 旁路减压阀快速关闭并且自动切手动: 1)凝汽器真空低; 2)凝汽器温度


高; 3)凝汽器水位高; 4)低压旁路喷水压力低; 5)低压旁路阀后温度高。

低压旁路温度控制系统
低压旁路温度控制系统是由两套完全相 同的温度控制系统来控制对应的喷水阀进 而进行温度控制,在此仅介绍一侧的温度 控制方案。 由于进入凝汽器的是饱和蒸汽或湿蒸汽, 常规的测温方法不能代表蒸汽所具有的热 量,因此控制系统采用蒸汽流量来计算低 压旁路喷水流量。

低旁减压阀开度指 再热器出口压力 低旁出口温度 令

再热器出口压力与设 定值偏差>0.2MPa

A N

0 Y

×
N ÷ D f(x) 喷水系数

T6

A
K

∑ 低旁减压阀 开度指令> 15% A ∑ N T6 Y

蒸汽流量

×

低压旁路减温水流量

△ K ∫ 手动 A 低压旁路快开 低压旁路快关 T T6 T7 A A 100% 0%

低旁喷水阀开度指令 图16-10 低旁温度控制