(4)、待混凝土内部的水化热逐渐变弱即温度内部温度不在升高时,测温停止,但是降温水管仍按照既有流速继续工作,直至设计要求的12天为止。
(5)、受测温线、测温仪及施工条件的质量影响,个别类似为止测温点的温度数据有一定偏差。
(6)、侧面和顶面布设测温点均较多,记录时随机各取4个点记录。
(7)、大气温度采用水银温度计测量,属现场局部温度
测温点布置如下图:
通过以上措施本工程温控指标符合下列规范规定
(1) 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃;
(2) 混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度) 不宜大于25℃;
(3) 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d。
(4) 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃。
7、所用规范参考
《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52-2006
《大体积混凝土施工规范》 GB 50496-2009
《通用硅酸盐水泥》GB175-2007
《混凝土外加剂》GB 8076
《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119
《混凝土防冻剂》JC475-2004
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596
《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046
《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005
《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175