塔吊基础施工方案

 
塔吊基础施工方案

湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

湖 北 香 青 化 肥 有 限 公 司

异 地 扩 建 及 技 术 改 造 项 目

第 三 批 土 建 工 程

复合肥主厂房塔吊基础

施工方案

编 制:

审 核:

审 批:

湖 北 新 业 香 青 化 肥 项 目 部

二 零 一 五 年 五 月十一日


湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

目 录

http:///
一、 工程概况 -------------------------------------------------------------------------------------- 1 二、 塔吊选型及布置 ----------------------------------------------------------------------------- 1 三、 施工技术要求 -------------------------------------------------------------------------------- 2 百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 塔吊基础施工方法 -------------------------------------------------------------------------- 2 五、 质量保证措施 -------------------------------------------------------------------------------- 3 六、 安全技术措施 -------------------------------------------------------------------------------- 3 七、 四桩承台基础计算书 ----------------------------------------------------------------------- 4

2


湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

复合肥主厂房塔吊基础施工方案

http:///
一、 工程概况

湖北香青化肥有限公司异地扩建及技术改造项目位于湖北枝江市经济技术开发区姚家港三路东侧,占地近400亩,总建筑面积约7.8万平方米,项目总投资2.83亿(含设备安装)。根据地勘报告,本项目场区地貌单元属垄岗地貌,相当于长江Ⅲ级阶地。场区地下水位埋深0.1~1.5m,地基土层自上而下分布为:①素填土层、②粉质粘土、③卵石土、④-1强风化泥质粉砂岩及④-2中风化泥质粉砂岩。

复合肥主厂房结构类型为钢筋混凝土框架结构+屋面钢结构,基础为柱下桩基承台,厂房平面尺寸63×171m,高17.8m,建筑面积9344m2(不含除尘室、热风炉和洗涤箱),工程抗震类别属标准设防为丙类,安全等级为二级,工程重要性等级为二级。

二、 塔吊选型及布置

本工程施工现场场地实在狭小,在充分考虑主厂房现场模板堆放区、钢筋加工区、木料堆放区等临时设施布置情况、施工道路、按照建筑物长宽尺寸及高度、场地情况和施工实际需要等问题,选择配备2台固定式塔式起重机,型号QTZ63。技术参数如下:

QTZ63型塔吊技术参数

中央,即5~7轴/2A~4A轴和20~22轴/2A~4A轴范围,塔吊基础采用四桩承台基础,桩直径450mm,持力层为④-1强风化泥质粉砂岩,塔基要求承载力为500KPa,根据勘

1


湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

察报告数据及塔吊技术参数要求,地基承载力满足塔吊基础的要求。

三、 施工技术要求

1、塔吊基础尺寸为5100mm×6360mm,基础高度为1200mm,塔吊基础承台顶标高-1.6m,砼强度等级为C35,塔吊基础符合原厂设计要求,同时满足厂房设备基础SJ-02M2204A(4B)底座要求(附件1:复合肥车间塔吊平面布置图)。

2、桩顶高出塔吊基础垫层面100mm,桩身钢筋按设计图纸要求伸入塔吊基础内不小于550mm。

3、根据塔吊使用说明书的要求,在基础垫层上用经纬仪控制塔吊的中心线,待钢筋绑扎完毕后,安装M36塔吊底座预埋螺栓,呈U型设于基底与标准节连接,预埋尺寸控制精度小于5mm,搁置钢构底架的混凝土表面平整度不低于1/1000。

4、为确保塔吊的受压强度,承台基础采用C35二级配砼,内配钢筋3级钢双层双向布置,每层B20@160双向,支撑及拉钩均为1级钢筋A16@480,钢筋保护层50mm(附件2:复合肥车间塔吊基础详图)。

更多内容请访问久久建筑网
5、避雷接地设施:在塔机基础节两侧各设一组地线,用三根A50mm2.5米长的镀锌钢管间距5米连成一起垂直埋入地下,用40×4mm的镀锌扁钢将3根钢管焊接,按搭接面2.5倍的截面积满焊,焊口刷涂防腐沥青,两组接地体连至塔身时,必须分别做遥测断开点。然后将扁钢固定在塔吊支脚的2个螺栓上。项目部电工进行遥测,接地电阻实测值不超过4Ω,做好记录。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 塔吊基础施工方法

施工顺序:定位放线→挖土方→人工清槽→混凝土垫层→钢筋绑扎→支模→预埋螺栓→混凝土浇注→养护。

1、塔吊基础采用反铲开挖、人工配合,基础开挖按设计尺寸扩大500mm,要求严格按设计深度控制,避免超挖。

2、土方开挖后,及时人工清槽后,浇注100厚C15混凝土垫层进行封闭,以防水浸泡。

3、钢筋安装位置、标高严格按测量点位控制,纵横向钢筋交叉点要求全部绑扎,竖向拉筋应勾在主筋上,绑扎成型钢筋网应牢固,保护层40mm。

2


湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

4、地脚螺栓预埋尺寸控制精度小于5mm,不允许负偏差。

更多内容请访问久久建筑网
5、模板采用7层胶合板,40mm厚方木作背方,A12拉杆固定,平整度满足模板施工规范要求。

6、塔吊基础为永久结构基础的一部分,标高、结构尺寸必须严格按设计图纸及规范要求控制。

7、混凝土浇注时,应分层铺筑,振捣密实,一次浇筑成型,浇筑过程中注意保护螺栓位置和丝牙,待混凝土初凝后,随浆抹平,基础表面应有定坡度,保证外来水汇集到集水坑内。

8、基础结构施工中,地基基槽、钢筋、模板、预埋件、砼浇筑等工序都必须按规范验收程序经监理验收,签署验收资料,合格后方可进入下道工序施工。

五、 质量保证措施

1、承台混凝土均采用预拌混凝土,其混凝土强度等级严格按照方案要求。

2、搅拌好的混凝土及时由厂家运至浇筑地点入模浇筑,浇筑前要检查混凝土是否分层离析,由试验员检查坍落度是否合格,控制混凝土坍落度144mm~160mm,要保证混凝土拌合物的粘聚性和保水性。

3、混凝土振捣工要做到“快插慢拔”,保证混凝土振捣密实。

4、混凝土表面的水平度不大于1/1000。

更多内容请访问久久建筑网
5、承台的钢筋应进行复试,复试合格后方可使用。

6、钢筋隐检合格,并做好隐蔽检查记录。

7、承台混凝土在浇筑完毕后12h以内加以覆盖并浇水保湿养护。混凝土养护不得少于7天。浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态。

8、基础承台混凝土要留设两组同条件养护试块,留设一组标准养护28d混凝土强度抗压试块,作为塔吊基础验收的依据之一。

9、待塔吊基础混凝土强度达到80%时方可进行塔吊安装。

六、 安全技术措施

1、在塔吊单位入场前,同其签订安全生产协议书和临时用电协议书。

2、现场电气线路应由项目部电工负责安装,维护和管理用电设备,严禁非电工人员随意拆改。

3


湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

3、电焊时施工人员持证上岗并戴齐安全防护用品。

4、振捣器必须由专人使用,操作者应按规定戴好绝缘手套,穿绝缘鞋。

更多内容请访问久久建筑网
5、振捣器使用前应检查电源、电缆、漏电保护器及接地是否正常,电源线严禁拖在钢筋上使用,应随时用木制(或塑料)三脚架架空。

6、塔基施工过程中,应注意边坡变动情况,如发现有裂纹和部分坍塌现象,操作人员立刻撤离施工现场。

7、施工过程中应对塔吊预留洞口进行安全防护。模板的支撑及其它管件等均不得与塔身进行连接固定,需满足1.5m的安全距离。

七、 四桩承台基础计算书

本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《地基基础设计规范》(GB50007-2011)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)等编制。

(一) 参数信息

计算简图如下: 4


湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

(二) 荷载计算

1. 自重荷载及起重荷载

1) 塔机自重标准值

Fk1=453kN

2) 基础以及覆土自重标准值

Gk=4.6×4.6×(1.20×25+0.5×17)=814.66kN

承台受浮力:Flk=4.6×4.6×1.30×10=275.08kN

3) 起重荷载标准值

Fqk=50kN

2. 风荷载计算

1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2)

Wk=0.8×1.59×1.95×1.2×0.2=0.60kN/m2

qsk=1.2×0.60×0.35×1.6=0.40kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=0.40×30.00=12.00kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=0.5×12.00×30.00=180.02kN.m

2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值

5


湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程

a. 塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区 Wo=0.35kN/m2)

W2

k=0.8×1.62×1.95×1.2×0.35=1.06kN/m

qsk=1.2×1.06×0.35×1.60=0.71kN/m

b. 塔机所受风荷载水平合力标准值

Fvk=qsk×H=0.71×30.00=21.40kN

c. 基础顶面风荷载产生的力矩标准值

Msk=0.5Fvk×H=0.5×21.40×30.00=320.97kN.m

3. 塔机的倾覆力矩

工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

Mk=1350+0.9×(630+180.02)=2079.02kN.m

非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值

Mk=1350+320.97=1670.97kN.m

(三.)桩竖向力计算

非工作状态下:

Qk=(Fk+Gk)/n=(453+814.66)/4=316.92kN

Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+Fvk×h)/L

=(453+814.66)/4+(1670.97+21.40×1.20)/3.62=785.62kN

Qkmin=(Fk+Gk-Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L

=(453+814.66-275.08)/4-(1670.97+21.40×1.20)/3.62=-220.56kN 工作状态下:

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    师生认同和幼儿交往能力的发展
    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
  • 上一篇:杭州区域事业部外墙及门窗淋水喷水试验实施细则
  • 下一篇:001灰土地基施工工艺