Qk=(Fk+Gk+Fqk)/n=(453+814.66+50)/4=329.42kN
Qkmax=(Fk+Gk+Fqk)/n+(Mk+Fvk×h)/L
=(453+814.66+50)/4+(2079.02+12.00×1.20)/3.62=907.73kN Qkmin=(Fk+Gk+Fqk-Flk)/n-(Mk+Fvk×h)/L
6
湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程
=(453+814.66+50-275.08)/4-(2079.02+12.00×1.20)/3.62=-317.67kN
(四)承台受弯计算
1. 荷载计算
不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向力反力设计值:
工作状态下:
最大压力 Ni=1.35×(Fk+Fqk)/n+1.35×(Mk+Fvk×h)/L
=1.35×(453+50)/4+1.35×(2079.02+12.00×1.20)/3.62=950.49kN 最大拔力 Ni=1.35×(Fk+Fqk)/n-1.35×(Mk+Fvk×h)/L
=1.35×(453+50)/4-1.35×(2079.02+12.00×1.20)/3.62=-610.97kN 非工作状态下:
最大压力 Ni=1.35×Fk/n+1.35×(Mk+Fvk×h)/L
=1.35×453/4+1.35×(1670.97+21.40×1.20)/3.62=785.65kN
最大拔力 Ni=1.35×Fk/n-1.35×(Mk+Fvk×h)/L
=1.35×453/4-1.35×(1670.97+21.40×1.20)/3.62=-479.87kN
2. 弯矩的计算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》第6.4.2条
其中 Mx,My1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);
xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离(m);
Ni──不计承台自重及其上土重,第i桩的竖向反力设计值(kN)。 由于工作状态下,承台正弯矩最大:
Mx=My=2×950.49×0.48=912.47kN.m
承台最大负弯矩:
Mx=My=2×-610.97×0.48=-586.53kN.m
7
湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程
3. 配筋计算
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第6.2.10条
式中 α1──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法确定;
fc──混凝土抗压强度设计值;
h0──承台的计算高度;
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=360N/mm2。
底部配筋计算:
α6
s=912.47×10/(1.000×16.700×4600.000×11502)=0.0090 =1-(1-2×0.0090)0.5=0.0090
γs=1-0.0090/2=0.9955
A6
s=912.47×10/(0.9955×1150.0×360.0)=2214.0mm2
顶部配筋计算:
αs=586.53×106/(1.000×16.700×4600.000×11502)=0.0058 =1-(1-2×0.0058)0.5=0.0058
γs=1-0.0058/2=0.9955
A6
s=586.53×10/(0.9971×1150.0×360.0)=1420.8mm2
(五)承台剪切计算
最大剪力设计值: Vmax=950.49kN
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)的第6.3.4条。
我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:
8
湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程
式中 λ──计算截面的剪跨比,λ=1.500
ft──混凝土轴心抗拉强度设计值,ft=1.570N/mm2;
b──承台的计算宽度,b=4600mm;
h0──承台计算截面处的计算高度,h0=1150mm;
fy──钢筋受拉强度设计值,fy=360N/mm2;
S──箍筋的间距,S=160mm。
经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!
(六)承台受冲切验算
角桩轴线位于塔机塔身柱的冲切破坏锥体以内,且承台高度符合构造要求,故可不进行承台角桩冲切承载力验算
(七)桩身承载力验算
桩身承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)的第5.8.2条
根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=1.35×907.73=1225.44kN
桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:
其中 Ψc──基桩成桩工艺系数,取0.75
fc──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=14.3N/mm;
Aps──桩身截面面积,Aps=159043mm2。
桩身受拉计算,依据《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 第5.8.7条
2
受拉承载力计算,最大拉力 N=1.35×Qkmin=-428.86kN
9
湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程
经过计算得到受拉钢筋截面面积 As=1191.272mm2。
由于桩的最小配筋率为0.20%,计算得最小配筋面积为318mm2
综上所述,全部纵向钢筋面积1191mm2
(八)桩竖向承载力验算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第6.3.3和6.3.4条 轴心竖向力作用下,Qk=329.42kN;偏心竖向力作用下,Qkmax=907.73kN
桩基竖向承载力必须满足以下两式:
单桩竖向承载力特征值按下式计算:
其中 Ra──单桩竖向承载力特征值;
qsik──第i层岩石的桩侧阻力特征值;按下表取值;
qpa──桩端端阻力特征值,按下表取值;
u──桩身的周长,u=1.41m;
Ap──桩端面积,取Ap=0.16m2;
li──第i层土层的厚度,取值如下表;
厚度及侧阻力标准值表如下:
由于桩的入土深度为10.5m,所以桩端是在第3层土层。
最大压力验算:
10
湖北香青化肥异地扩建及技术改造项目第三批土建工程
Ra=1.41×(2×35+8×70+0.5×40)+500×0.16=998.44kN
由于: Ra = 998.44 > Qk = 329.42,最大压力验算满足要求!
由于: 1.2Ra = 1198.13 > Qkmax = 907.73,最大压力验算满足要求!
(九)桩的抗拔承载力验算
依据《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009)的第6.3.5条偏心竖向力作用下,Qkmin=-317.67kN
桩基竖向承载力抗拔必须满足以下两式:
式中 Gp──桩身的重力标准值,水下部分按浮重度计;
λi──抗拔系数;
Ra=1.41×(0.750×2×35+0.700×8×70+0.750×0.5×40)=677.878kN Gp=0.159×(10.5×25-10.5×10)=25.049kN
由于: 677.88+25.05 >= 317.67,抗拔承载力满足要求!
塔吊计算满足要求!