2、墙体工程
本工程主体墙体采用Mu10承重空心砌块,M10混合砂浆砌筑,墙体砌筑首先根据弹好的各轴线,排好首层砖,现根据标高控制线引测至构造柱钢筋上的楼层标高线绑扎好,此标高及楼层标高相配套的皮数杆,两头皮数相同皮数线砌墙至设计标高处。
采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一挤压严禁盲目操作,砌-
东方花园 筑时采用挤浆法砌梅花砖墙,一次性铺灰长度不大于500mm,拉结筋严格抗震要求设置。
砌筑用砖在使用前,必须抽样至质监站规定之试验室进行检测,检测结果符合设计要求后方可投入使用,使用时必须提前一天浇水湿润,运至现场尽量注意保护,减少断砖、碎砖。
砌筑砂浆应根据试验室提供的配合比调整为施工配合比,控制好水灰比,水泥、砂、石灰膏严格比例配料,专人操作规范搅拌。砌筑砂浆必须随和随用,不得用隔夜灰砌墙,现场临时堆放处应清扫干净,洒水湿润,以防砂浆过早干硬。施工时如有缺水干硬现象,应及加水手工搅拌后再使用。
墙体砌筑时,外墙、内墙按构造柱位置自然分段,如确段留槎应留成踏步槎,构造柱与墙体连接处留大马牙槎,先退后进,进退砖应上下对齐,保证构造柱的尺寸位置不变。砖墙与构造柱的连接采用2根6.5mm的拉接筋,每端伸入墙内不小于1m。
根据本工程设计标点,每层均为两个单元,有进户门相联系,无需设临时施工洞口,在确须留施工洞时,洞口应留成1×1.6m,两侧留拉结筋,上部放置预制过梁,补墙壁时,用与原墙相同的材料土填砌密实。
砌筑脚手架采用内脚手架铁梯、木凳、木脚手板。脚手厚度不小于60mm,保证砌筑施工时脚手架的刚度、稳定性,所需材料由塔吊作垂直运输,手推车作水平运输至各楼层。
3、模板工程
每个施工流水段必须配制一套模板,采用木模,在使用前模板刨光、-
东方花园 清理、刷油、编号堆放,周转一次,清理一次,模板施工时,必须拼缝严密,对支设的模板要保证骨架的强度、刚度稳定性。
各部位安装牢固、平整、光滑,在支设现浇板及悬挑构件时,地面上立支撑应将原土夯填密实,并垫通长垫板,上下层应垂直受力,并垫有通板,支撑根部应用双楔对插(抄手楔),以便调整标高和拆模,板、梁、柱的关系。板模到梁模侧帮上,便于各自调整标高,梁底外面包梁帮,便于调整梁底板高度和先拆梁帮模。
构造柱立模时,在底部留100高的孔洞,以便模板立好后清理柱模内杂物,待混凝土浇筑前将洞口补平加回。在拆模时,悬挑构件待混凝土强度达到100%后方可拆除底模,同时做好拆模后混凝土的外观质量检查,隐蔽工程验收。
4、钢筋工程
钢筋进场后必须有质量保证书,且做原材料复试,合格后方可下料制用使用。
钢筋在制作过程中,应认真图纸要求和施工规范,核对钢筋下料单,检查已加工钢筋的型号、规格、尺寸、数量是否正确,且绑扎接头相互错开,同一截面钢筋搭接不大于20%,对板悬挑结构应反复检查,确保准确无误。
梁板钢筋接头应在弯矩较小处,即上部负筋在跨中附近,下部钢筋接关在支座处。为了保证板筋,保护层厚度正确,负筋下应加工绑扎马凳,每平方米不少于2个,在绑扎过程中,不应绑一顺扣,应交替使用反正扣、反十字扣或套扣,并做好钢筋工程的隐蔽验收。
-
东方花园
更多内容请访问久久建筑网
5、混凝土工程
首先水泥必须有质保书及复试报告,砂、石必须有试验报告,水采用饮用水,无外加剂,然后根据材料试验报告,由试验室提供配合比。
本工程混凝土采用现场搅拌,为了保证工期,我们准备连续施工,采用两个班组流水作业的方法组织施工,并规定板上不留置施工缝,悬挑结构及厕所间严禁留置施工缝,构造柱留置施工缝的益在板底在施工缝处连续浇捣混凝土时,一定要待原混凝土强度达到1.2N/mm2,并应先清除表面的水泥薄膜和松动的石子,或软弱层,并加以充分湿润和冲洗清干净,且不得积水,后铺一层与混凝土成份相同的水泥砂浆,混凝土浇捣时应细致,便于新旧混凝土的紧密结合。
混凝土浇筑时各工种应相互配合,严禁踩踏钢筋,改变钢筋受力性能,为了使灌区混凝土振捣密实不漏振梁板混凝土,振动棒应做到“快插慢拔”,保持钢筋平直位置和保护层厚度,并严格控制预埋件的位置正确。现浇板用平板振动器振捣,分两次振实,两交拖振的方向应垂直。
构造柱采用两次浇捣,第一段即柱下段,由构造柱模板上中部留置的方孔浇捣,待到方孔模补支牢固后,再浇筑上部段混凝土,同时记好混凝捣日记,并按规定留设好试块,浇筑好的混凝土应派专人养护,最初三天内,应每隔2∽3小时浇水一次,以后每天至少浇3次水,保持混凝土处于足够的湿润状态。
对于卫生间混凝土浇捣时,为了防止将来楼地面渗漏水,我们决定除按规范浇筑混凝土防渗带外,并在正常施工的混凝土中按规范规定,适当加入抗渗防水外加剂,以增加混凝土的抗渗性能,同时采用一次性连续浇-
东方花园 捣的方法进行混凝土施工。
在上下管理穿过的地方,预先按管道尺寸,做好洞口预留工作,使混凝土板形成预留孔并在四周同混凝土同成份的水泥砂浆与混凝土连成整体,做一道比设计楼地面标高高出2∽3cm、宽2cm的阻水圈,以防将来楼面水沿管壁外侧渗至下层。
三、屋面工程
本工程屋面部分为保温屋面,挤塑保温板保温层卷材防水、其施工流程为:
现浇钢筋砼屋面板——基层清理——1:3水泥砂浆找平层——干燥——隔气层———保温层——找平层——CC2防水油膏涂刷——SBS卷材烘贴。
1、找平层施工
将基层清理干净,剔除表面落灰,用水冲刷后,在四周墙上弹出高500mm的一道水平基准线,进行打点,待标点干硬后即可进行打平层施工,找平层厚为20mm,用1:3水泥砂浆,施工时将标点剔除,表面拉毛,并定时浇水养护。
保温层上砂浆找平层的施工与基层找平层施工相似,打点时应与保温层的坡度相一致,以确保找平层厚度的均匀性,由于本工程开间不大,找平层上无须设置变形缝。
2、保温层施工
-
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。