针对建筑电气施工问题的探讨
摘要:建筑电气的施工质量直接影响到建筑物的安全性和舒适性。施工人员能否按设计图纸、规范施工,关系到整个工程能否高质量、高效率展开,也直接影响到用户的使用安全。本文就建筑电气施工中需要注意的几个问题做一探讨。
关键词:建筑电气施工问题探讨
Abstract:electrical building construction quality directly affects the safety and comfort of the building. Construction personnel can design drawings, specifications and construction, related to the project as a whole can be of high quality, high efficiency, will have a direct impact on the user’s safety. This architectural electric construction needs to pay attention to several problems in a discussion.
Keywords: electrical construction problems
建筑电气技术的发展是随着建筑技术的发展、电气科技的发展而同步的,建筑电气施工实践过程中需要注意一些问题,我们应该在做好建筑电气施工的同时,积极的与其它专业做好配合与协作,提高工程质量。
1、电气管线的预埋与结构布置
(1)垂直预埋管线在结构墙体中的敷设。当垂直预埋管线埋设于钢筋混凝土柱或者钢筋混凝土剪力墙中时,敷设方法相对简单,仅需将线路套管改为钢管,并与结构钢筋绑扎固定,防止在浇筑振捣混凝土时偏位。由于电气管线直径较小,对混凝土墙、柱影响不大,可根据需要灵活布置。但是,当管线垂直埋设于砌体墙体中时,埋设方式相对复杂,需要根据不同的情况采取不同的敷设方法。
(2)水平预埋管线在结构楼板中的埋设。第一,水平预埋管在预制装配式楼盖中的埋设。预制装配式楼盖包括预制双向预应力大楼板和预制预应力空心板,通常使用的是预应力混凝土空心板。虽然按板的受力钢筋种类分有冷拔低碳钢丝、冷轧带肋钢筋等区别,但板的截面形式及受力钢筋排布形式基本相同。在预制板楼盖中布置管线需要预先向结构专业了解预制板的布置方式使管线沿预制中圆孔或板缝布置。需要注意的是,在圆孔中布置管线时,引出凿孔要避开板受力主筋位置。第二,水平预埋管线在现浇混凝土楼盖中的埋设。随着混凝土材料变化和施工技术的进步,现浇混凝土楼盖成本逐步降低,施工工艺逐步简化,运用范围越来越广泛。电气管线在现浇板中的平面布置方式较为灵活,但应注意不宜将管线在现浇板内交叉,也不可并排布置。
2、防雷接地
(1)防雷接地系统。第一,搭接焊时,镀锌扁钢不小于其宽度的两倍,三面施焊。镀锌圆钢焊接长度为其直径的六倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);第二,接地干线至少应在不同的两点与接地网连接;第三,根据主筋的规格确定用做引下线钢筋的数量,引下线之间应用圆钢弯成u 形进行焊接;第四,女儿墙上设支持卡子应预留洞,埋设支持卡子用混凝土筑牢,不能将圆钢用锤子打入。
(2)建筑物等电位联结。第一,LEB 线应采用不小于4mm2 铜导线在地面或墙内穿绝缘导管暗敷设;第二,电源总进线处做重复接地,并与防雷接地共用接地装置,且接地电阻应达到设计要求。
3、施工过程管理,这是需要重点重视的问题
(1)施工前的准备工作。在工程项目开工前,电气安装技术人员应首先熟悉电气施工图纸,并会同土建施工技术人员共同查对土建施工图与电气施工图,列出哪些部分有交叉施工,根据土建施工进度计划,对有关基础型钢预埋、支吊架预埋和线路保护管预埋等,排出配合交叉施工计划,确定准确配合时间,以防遗漏和发生差错。并在配合施工之前,将各种预埋件制作好,并做好必要的防腐处理,充分做好施工前技术与材料准备工作。
(2)工序的质量控制。在施工阶段中质量控制要注意细节部分,重点检查和控制。第一,基础施工阶段的质量控制:在基础工程施工时,应及时配合土建做好强、弱电专业的进户电缆穿墙管及止水挡板的预埋、预留工作。这一工作要求电气专业应赶在土建做墙体防水处理之前完成,避免电气施工破坏防水层造成墙体今后渗漏;对需要预埋的铁件、吊卡、木砖、吊杆基础螺栓及配电柜基础型钢等预埋件,电气施工人员应配合土建提前做好准备,土建施工到位及时埋人,不得遗漏。第二,主体施工阶段的质量控制:首先必须分清工程中的重点环节。在电气工程质量监控中,确定配电装置、电力电缆、配电箱三个重点设备交接协调环节,明确关系,制定措施,根据规范进行超前监控,达到对工程质量的预控。其次,必须在监控好重点环节的基础上以点带面,促动整个系统工程的质量控制。电气工程要与土建工程紧密配合,根据土建浇注混凝土的进度要求及流水作业的顺序,逐层逐段的做好电管铺设工作,这是整个电气安装工程的关键工作,同时,浇注混凝土时,电工应留人看守,以防振捣混凝土时损坏配管或使得开关盒移位。遇有管路损坏时,应及时修复。第三,装修阶段的质量控制:在砌筑隔墙之前应与土建工长和放线员将水平线及隔墙线核实一遍,因为将按此线确定管路预埋位置及各种灯具、开关插座的位置、标高。抹灰之前,电气施工人员应按内墙上弹出的水平线和墙面线,将所有电气工程中的预留孔洞按设计和规范要求核实一遍,符合要求后将箱盒稳定好,将全部暗配管路也检查一遍,然后扫通管路,穿好带线,堵好管盒。抹灰时配合土建做好配电箱的贴门脸及箱盒的收口,箱盒处抹灰收口应光滑平整。
(3)事后控制。严格按照质量验收标准对已完工程进行验收。建筑电气设备安装工程,所用材料、电器、设备、成品、半成品的型号、规格、性能和施工工艺安装质量,必须符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范
GB50303-2002》及有关专业规范、标准。建筑电气安装工程中质量允许偏差,但应符合规范有关规定,一般项目质量允许偏差和检查方法,应符合相关规定。而对于电气安装工程中存在的不合格品,应及时进行返工处理,以确保工程质量。
4、安装及调试工作
要求先对配电箱、线盒内压线做样板,布线整齐、压接牢固,然后再全面展开,防止做了大量工作后才发现存在的问题,返工困难,而且影响进度。接地线的连接,接地端子的预留应符合规范要求:外墙的金属门窗、栏杆防雷及屋面的金属构件部分防雷作为关键,搞好工序衔接,防止遗漏设备外壳接地应完善。要求工作按程序进行,如所有电缆、插接母线、导线、设备必须经绝缘测试合格后方能送电调试,严禁凭“经验”、凭感觉贸然送电。设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动进行,并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值,调试运行还要持续运行规定的时间,验证电气及机械性能的可靠性。重点检查吊顶内的线路,导线穿管敷设必须符合要求。发电机自启动、与市电切换,双电源末端切换的调试,尽管实施时比较简单,但往往因为太简单、不重视或各工种之间协调不好而出现问题。消防泵的控制,因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制,且往往涉及几家安装调试(供货)单位,很容易发生技术上、协调配合上的问题,加上个别设计存在一些小缺陷,影响调试和验收,电气工程师必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图,及早发现或预见可能发生的问题,并做出处理。这部分调试很关键,有时很小的一点问题就会影响整个工程的验收。
更多内容请访问久久建筑网
5、结束语
总之,建筑电气工程是工程项目建设的重要组成部分,因此,电气工程师要做好建筑电气工程中的质量控制,对电气工程的安装、施工和运行管理要严格要求,确保电气在使用过程中充分发挥其安全、稳定、高效作用。
参考文献:
[1] 郑修慧.建筑工程电气施工应注意的几个问题[J].建筑电气.2006(3)
[2]蔡永忠.浅谈建筑电气安装工程的质量控制[J].科技资讯.2008(1)
[3] 邹杰雄.谈建筑电气工程监理质量问题与防止措施[J].四川建材.2008(1)
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。