11.4
建筑施工测量
建筑施工测量主要是:指民用和工业建筑施工测量,如住宅、办公楼、商 场、医院、宾馆、学校等民用建筑和工业企业的仓库、厂房、车间等的施工 测量。其中包括高层建(构)筑物的施工测量。通常叫工业与民用建筑测量. 按楼层多少可又分为单层、低层?2—3层)、多层(4—8层)和高层几种。 对于不同的类型,其放样方法和精度要求有所不同,但放样过程基本相同。 下面分别介绍多层和高层民用建筑施工测量的基本方法。
11.4.1
民用建筑施工测量
http:///
一、一般民用建筑施工测量
准备工作:在施工测量前,首先熟悉建筑设计总平面图(DWG格式)、 建筑平面图、基础平面图、基础剖面图等。 在总平面图上确定拟建建筑物 的位臵(坐标).根据设计的要求进行拟建建筑物定位和细部测设。
基础总平面图:
建筑平面图:
基础平面图:
建筑剖面图:
根据要求的精度和规划红线进行施测(平面总图放样):
(一)、建筑物定位的几种方法
1、根据测量控制点测设
根据坐标点利用极坐标法测定。
2、根据建筑基线或建筑方格网测设
在布设有建筑基线或建筑方格网的建筑场地,可根据建筑基线或建 筑方格网点和建筑物各角点的设计坐标,采用直角坐标法测设建筑物的位 置。
3、根据建筑红线测设
建筑红线又称规划红线:是经规划部门审批并由国土管理部门在现场 直接放样出来的建筑用地边界点的连线,规划红线具有法律效益。 测设时,可根据设计建筑物与建筑红线的位置关系,利用建筑用地边 界点测设.
如图,A、BC、MC、EC、D点为城市规划道路红线点,IP为两直线段 的交点,转角为90。,BC、MC、EC为圆曲线上的三点,设计建筑物MNPQ与城 市规划道路红线间的距离注于图上。 测设时,首先在建筑红线从IP点沿IP—A的方向量15m得到N’点,再量建 筑物长度得到M’点,然后分别在M’和N’点安置经纬仪或全站仪,测设90。 并量12m得到M、N两点,再量建筑物宽度d分别得到Q、P两点;最后检查角度和 边长是否符合限差要求。(距离相对精度小于1/5000;90度差值±1分) (问题:用全站仪测设时有没有必要这样做?)
4、根据与原有建筑物的关系测设
在原有建筑群中增建房屋时,设计建筑物与原有建筑物一般保持平行 或垂直关系。因此.可根据原有建筑物,利用延长直线法、直角坐标法、 平行线法等方法测设建筑物的位置。
(二)、龙门板的设立和轴线控制桩测量
为什么要设立龙门板和控制桩? 建筑物定位后,所测设的轴线交点桩(或称 角桩)在基槽开挖时将被破坏。因此,基槽开挖前,应将轴线引测到基槽 边线以外的
安全地带,以便施工时能及时恢复各轴线的位置。引测轴线的 方法有龙门板法和轴线控制桩法。
1、龙门板法
龙门板法适用于一般民用建筑物,为了方便施工,可在基槽开挖边线以外一 定距离处(根据土质情况和招槽印度确定)钉设龙门板。如图,首先在建筑物四角与隔 墙两端基槽开挖边线以外约1.5—2m处钉设龙门桩,使桩的侧面与基槽平行,并将 其钉直、钉牢,然后根据建筑场地的水准点,用水准仪在龙门桩上测设建筑物±0标 高线(建筑物底层室内地坪标高),再将龙门板钉在龙门桩上,使龙门板的顶面与 ±0标高线齐平。
最后用经纬仪或全站仪将各轴线引测到龙门板上,并钉小钉表示,称为轴线钉。 龙门板设置完毕后,利用钢尺检查各轴线钉的间距,使其符合限差要求。
龙门板法虽然使用方便,但占用场地多,对交通影响大,在机械化施工 时,一般只测设轴线控制桩,不设臵龙门桩和龙门板。
2、轴线控制桩法
设臵在基槽外建筑物轴线延长线上的桩称为轴线控制桩(或引桩)。它 是开槽后各施工阶段确定轴线位臵的依据。轴线控制桩离基槽外边线的距 离根据施工场地的条件而定,以不受施工干扰、便于引测和保存桩位为原 则。如果附近有已建建筑物,最好将轴线引测到建筑物上。为保证控制桩 的精度,—般将控制桩与定位桩一起测设,也可先测设控制桩,再则设定 位桩。
(三)、基础施工测量
建筑物上±0米以下的部分称为建筑物的基础,按构造方 式可分为:条形基础、独立基础、片筏基础和箱形基础等。 基础施工测量的主要内容有:基槽开挖边线放线、基础开 挖深度控制、垫层施工测设和基础放样。
(1)基槽开挖边线放线
基础开挖前,先按基础剖面图的设计尺寸,计算基槽开 挖边线的宽度,然后由基础轴线桩中心向两边各量基槽开挖 边线宽度的一半、作出记号,在两个对应的记号点之间拉线 并撤上白灰,就可以按照白灰线位置开挖基槽。
(2)、基础开挖深度控制
为了控制基槽的开挖深度,当基槽挖到一定的深度后, 用水准测量的方法,在基槽壁上每隔2—3m及拐角处,测设 离槽底的高程与设计高程是否吻合。
11.4.2 工业厂房的施工测量
1、工业厂房测设的内容 工业建筑是指各类生产用房和为生产服务的附属用房,以 生产厂房为主体。有单层厂房和多层厂房。 厂房的柱子按其结构省施工的不同分为:预制钢筋混凝土 柱子、钢结构柱子及现浇钢筋混凝土柱子。目前使用较多的是 钢结构及装配式钢筋泥凝土结构的单层厂房。 着重介绍:厂房柱列轴线测设、基础施工测量、厂房构件 安装测量及设备安装测量等。
2
、工业厂房矩形网测设
M、N、Q、P四点是厂房外墙的坐标点;R、S、U、T是基槽外 的矩形控制网。坐标值有设计图AutoCAD上获取
3、工业厂房柱基列轴线测设
A、B、C及①一⑨等轴线称为柱列轴线。厂房矩形控制网 建立之后,根据设计柱间距和跨间距,用钢尺沿矩形控制网 逐段测设柱间距和跨间距,以定出各轴线控制柱,并在桩顶 钉小钉,作为柱列轴线和柱基放样的依据。
4、工业厂房柱基施工测量
(1)柱基测设
柱基测设就是在柱基坑开挖范围以外测设每个柱子的四个 柱基定位桩,作为放样柱基坑开挖边线、修坑和立模板的依 据。测设时,用两架经纬仪分别安臵在两条互相垂直的柱列 轴线控制桩上,沿轴线方向交会出柱基定位点(定位轴线交 点),再根据定位点和定位轴线,
更多内容请访问久久建筑网
5、工业厂房构件安装测量
装配式单层工业厂房主要由柱、吊车梁、屋架、天窗架和屋面板 等主要构件组成。 在吊装每个构件时,有绑扎、起吊、就位、临时固定、校 正和最后固定等几道操作工序。 主要介绍柱子、吊车梁及吊车轨道等构件在安装时的测量 工作。
1)、构件安装测量技术规范
2)、柱子安装测量 (1)吊装前的准备工作
柱子吊装前,应根据轴线控制桩把定位轴线投测到杯形基础的顶面上,并 用里线标明。同时在杯口内壁测设一条标高线,使从该标高线起向下量取一 整分米数即到杯底的设计标高。另外,应在柱子的三个侧面弹出柱中心线, 并作小三角形标志,以便安装校正,
(2)垂直校正
柱子插入杯口后,首先应使柱身基本竖直,再使其侧面所弹的中心线与基 础轴线重合,用木楔或钢楔初步固定,即可进行竖直校正。
校正时将两架经纬仪分别安置在柱基纵、横轴线附近,离柱于的距离约 为柱高的1.5倍,先瞄准柱中线底部,固定照准部,仰视镀中线顶部,如重合, 则柱子在此方向是竖直的;如不重合,应进行调整,直到柱子两侧面的中心 线都竖直为止。
柱子校正时应注意以下几点:
A、校正用的经纬仪事前应经过严格检校,因为校正柱子竖直 时,往往只能用盘左或盘右一个盘位观测,仪器误差影响较 大。操作时还应使照准部水准管气泡严格居中。 B、柱子在两个方向的垂直度校好后,应复查平面位置,检查柱 子下部的中线是否仍对准基础轴线。
C、当校正变截面的柱子时,经纬仪应安置在轴线上校正。否则, 容易出错。
D、在烈日下校正柱子时,柱子受太阳光照射后,容易向明面弯 曲,使柱顶有一个水平位移。因此.应在早晨或阴天时校正
3)、吊车梁及吊车轨道的安装测量
吊车梁、吊车轨道的安装测量的主要目的是:使吊车
梁中心 线、轨道中心线及牛腿面上的中心线在同一个竖直面内;梁面、 轨道面都在设计的高程位置上。
注意事项:
(1)、 首先在吊车梁顶面和两端弹出梁的中心线 (2) 、用高程传递的方法在柱子上标出高于牛腿面设计高程一 常数的标高线,称为柱上水准点。依此标高线检查牛腿面的 实际高程,检查结果作为修平牛腿面或加垫板的依据。
(3)、经检查牛腿面上轨道中心线和牛腿标高正确无误后, 则将吊车梁吊到牛腿面上.并将中心线对齐。 (4)、检查梁面标高 利用柱上标高线,对梁面进行检查,梁两端接头处的高差 不超过3mm,如果超限则在梁下用钢板垫平。
11.4.3
高层建筑施工测量
(我国对高层建筑的划分:8—20层为高层建筑;20层以上为超高层建筑)
高层建筑日益增多增高。高达508米的台北摩天大楼(台北 101金融大楼), 由于建筑层数多、高度大、施工场地狭窄,且多采用框架结 构、滑模施工和先进施工器械,故在施工过程中,对于垂定度偏 差、水平度偏差及轴线尺寸偏差都必须严格控制,对测量仪器的 选用和观测方案的确定都有一定的要求。
1、基础及基础定位轴线则设
由于高层建筑物轴线的测设精度要求高,为了控制轴线的偏 差,基础及基础定位轴线的测设一般采用工业厂房控制网和柱 列轴线的测设方法进行。
2、高层建筑轴线投测
高层建筑物的施工测量主要是控制竖向偏差每层不超过 5mm,全楼累计误差不大于20mm。因而施工测量的主要任务 是轴线在不同层次上的投测定位和高程的控制问题。
高层建筑轴线投测的方法主要有经纬仪或全站仪引桩投测
法和激光垂准仪投测法两种。以下是垂准仪(垂线仪)
(1)经纬仪或全站仪引桩投测法
第一步:建立控制网 第二步:基础放样 第三部: 在多层建筑物轴线投测下、利用经纬仪或全站仪可将 建筑物的轴线向上投测到每一层楼的楼板上,
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。