而投测定位。铅垂仪可向上 投点,也可向下投点。其投点误差一般为1/100000,有的可达1 /200000。
仪器安在底层,经严格整平后,启动激光器,发出激光。在 楼板的预留孔(20cmx20cm)上放臵接收靶(或毛玻璃),靶上光班 的位臵即为投测点位。在建筑物的平面上,根据需要设臵轴线 投测点,每条轴线需两个投测点。投测点距定位轴线L一般在1 米之内.
关于激光墨线仪:
(3)升梁提模施工的测量工作
什么是升梁提模:所谓“升梁提模”施工,是将顶层(最上 层)的框架梁设计为双肢梁体系(两垂直方向是整体梁),在 双肢梁上铺设脚手板.构成施工操作平台。在平台下挂待浇 的模板、吊架和脚手架等,施工时,逐层提升平台,浇注混 凝土,形成框架。
升梁提模施工的测量工作的主要工作有:轴线的投 测、垂直度检测。 轴线的投测
(轴线的水平位移不得超过±2mm,垂直度不大干1/1000)。
垂直度检测
在第一次提升平台前启动垂准仪,读取各垂准仪在接收靶 上的读数。在提升过程中可随时读取读数,与起始读数比较, 找出平台的偏离方向和偏离值,以此作为校正模板位臵的依 据,从而控制建筑物的垂直度。
3、高层建筑的高程传递
高程传递的目的是:确定各楼层的高度(或高程)
(有钢尺测量法、水准测量法、全站仪天顶测距法三种方法)
(1) 钢尺测量法
首先根据附近水堆点,用水准测量方法在建筑物底层内墙而上测设一条 +0.5米的标高线,作为底层地面施工及室内装修的标高依据;然后用钢尺从 底层+0.5的标高线沿墙体或柱面直接垂直向上测量,在支承杆上标出上层楼 面的设计标高线和高出设计标高+0.5米的标高线。为了减少逐层读数误差的 影响,可采用数层累计读数的测法,如每三层楼换一次钢尺。
(2)水准测量法
在高层建筑的垂直通道(楼梯问、电梯间、垃圾道、垂准孔等)中悬吊钢 尺,钢尺下端扶一重锤,用钢尺代替水准尺,在下层与上层各架一次水准 仪,根据底层+0.5的标高线将高程向上传递,从而测设出各楼层的设计标 高线和高出设计标高+0.5的标高线。
(3)全站仪天顶测距法 对于超高层建筑.悬吊钢尺有困难的.可以在底层投测点 或电梯井安臵全站仪,通过对天顶方向测距的方法引测高程。首 先将望远镜发十水平位臵,读取竖立在底层+0.5m,测出全站仪的 仪器标高.
然后将望远镜指向天项,在需传递高程的第i层楼面垂准孔放臵一块预制 的圆孔铁板,并将棱镜平放在圆孔上.测山全站仪至棱镜的垂直距离,预先 测出棱镜常数A,获得第i层楼面铁板的顶面标高H。最后通过安装在第i层楼 面的水准仪测设出设计标高线和
高出设计标高+0.5的标高线。
11.4.4
烟窗\水塔测量
烟囱和水塔等构筑物,虽然形式不同,但具有基础小、主体高、重 心高、稳定性差的共同特点。施工时必须严格控制主体的中心位臵偏差, 保证主体竖直。超高烟囱采用滑模施工工艺,用激光垂准仪导向。 规范规定:烟囱筒身中心线的垂直区偏差,当高度H为100m或100m以下 时,误差值应<小于0.15H%;当高度H为100m以上时.误差值应<0.1H%, 但不能超过50 cm。
首先,根据设计要求和已有测量控制点情况拟定测设方案, 准备测设数据.并在实地定出基础中心点O的位臵。然后安臵经纬 仪或全站仪于0点,定出正交的两条定性细线AB和CD,轴线控制 点A、B、C、O应选在不易碰动和便于安臵仪器的地方,离中心 点O的距离应大于烟囱或水塔底部直径的1.5倍。
再以O点为圆心,以烟囱或水塔底部半径r与基坑开挖时放 坡宽度b之和为半径(即r十b),在地面上画圆,并撤灰线, 以标明开挖边线;同时在开挖边线外侧2m左右的定位轴线方 向上标定E、G、H、F四个定位小木桩,作为修坑和恢复基础 中心用。
当基坑挖至接近设计深度时,应在坑壁测设标高桩,作为 检查挖土深度和确定浇灌混凝土垫层标高用。 浇灌混凝土基础时,根据定位小木桩,在基础表面中心埋 设角钢,用经纬仪或全站仪将烟囱或水塔小心投到角钢上, 并铭刻十字标记,作为主体施工时垂直导向和控制半径的依 据。
当烟窗不高时可以用铅球法对中中心点,超高则采用激光 导线法. 在烟囱或水塔主体施工过程中,每提升一次模板或步架时, 都要用吊垂线法或激光导向法,将烟囱或水塔中心点垂直引 测到工作面上,再以引测的中心点力圆心,以工作面上烟窗 或水塔的设计半径为半径,用木尺杆画圆,以检查烟囱或水 塔壁的位臵,并作为下一步搭架或滑模的依据。
竣工总平面图编绘
竣工总平面图是指:在施工后,施工区城 内地上、地下建筑物及构筑物的位臵和标高 等的编绘与实测图纸,是设计总平而因在施 工后实际情况的全面反映,所以设计总平面 图不能完全代替竣工总平面图。
竣工总平面图编绘的目的:
1、在施工过程中可能由于设计时没有考虑到的问题而使设计 有所变更,这种临时变更设计的情况必须通过测量反映到竣 工总平面图上; 2、将便于日后进行各种设施的管理、维修、扩建、改建、事 故处理等工作,特别是地下管道等隐蔽工程的检查和维修工 作; 3、为项目扩建提供了原有各建筑物、构筑物地上和地下各种 管线及交通线路的坐标、高程等资料。 因此,工业与民用建筑建设项目竣工后,必须编绘竣工总 平面
图。
竣工测量的内容
在每个单项工程完成后,必须由施工单位进行竣工测量, 提供工程的竣工测量成果,作为编绘竣工总平面图的依据。竣 工测量与地形图测绘的方法大致相同,但测绘内容和精度要求 有所不同。竣工测量重点是测定细部点的坐标和高程。 其内容主要包括以下几个方面: 1、工业厂房及一般建筑物 包括房角坐标,各种管线进出口的位臵和高程,并附房屋 编号、结构层数资料。 2、铁路和公路 包括起止点、转折点臵和高程。交叉点的坐标,曲线元素、 侨涵、路面、人行道、绿化带界限等构筑物的位
(3)、地下管网 包括窑井、转折点的坐标,井盖、井底、沟槽和管顶等高 程,并附注管道及窑井的编号、名称、管径、管材、间距、 坡度和流向等。 (4)、架空管网 包括转折点、结点、交叉点的坐标,支架间距,基础面高 程等。 (5)、其他 包括沉淀池、烟囱、水塔、煤气罐等及其附属建筑物的外 形和四角坐标,圆形构筑物的中心坐标,基础面标高,烟囱、 水塔高度,沉淀池深度等。 竣工测量完成后,应提交完整的资料,包括工程名称、施 工依据、施工成果等作为编结竣工总平面图的依据。
竣工总平面图上应包括:建筑方格网点、主轴线点、矩形控制网点、水准 点和厂房、辅助设施、生活福利设施、架空及地下管线、铁路等建筑 物或构筑物的坐标和高程,以及建成区内的空地和地形。 竣工总平面图的比例尺一般为1:1000,工程密集部分可采用1:500的比 例尺,其坐标系统、高程系统、图幅大小、注记、图例符号及线条, 应与原设计图一致。 可采用分类编图的方法,分别编制竣工总平面及交通运输竣工图、给排水 管道竣工图、动力及工艺管道竣工图、输电及通讯线路竣工图、综合 管线竣工图等。 如果用数字测图,则可将分类竣工图分别臵于不同图层,建立相应的专题 数据库,使用时根据需要调用相应图层。
竣工图编绘完后,应附必要的说明及图表,连同原始地形图、地址资料、设 计图纸文件、设计变更资料、验收记录等合编成册。
本章的习题见: <<土木工程测量 精编本>>(岳建平)的P234页
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。