培训资料关于建筑结构的几个问题(3)

 

5、对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆潮湿房间在填充层上设置防潮层。

6、对绝热材料的要求:

a、聚苯乙烯泡沫塑料板厚度:

(1)楼层之间楼板上绝热层:20㎜;

(2)与土壤或不采暖房间(如与车库相连的房间):30㎜;

(3)与室外空气相邻的地板上的绝热层(一层阳台):40㎜。 b、表观密度必须>20Kg/m。

c、压缩强度在10%变形下的压缩应力为≥100KPa。

d、吸水率≤4%。

7、填充层宜采用C15细石砼(厚度≥50㎜)

3000017


(室内给水管与地暖管交叉处应由设计单位出具隔热措施,填充层厚度增加)

8、连接在同一分、集水器上的同一管径各环路加热管长度尽量相近,且不宜大于120m;管子最大间距不宜大于300㎜.

9、地面固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管。

10、每个分、集水器分支环路不宜大于8路,供水管道进入分水器前必须在热量表前设不低于60目的过滤器;每路上都必须安装阀门。

11、供水管上设置两个阀门,便于清洗过滤器或更换、维修热计量装置。

12、分、集水器上应设置手动或自动排气阀。

13、新建住宅热水供暖系统应设置分户热计量和温度控制装置。

14、管材生产企业提供材料有:

a、检验报告;

b、合格证;

c、说明书。

1更多内容请访问久久建筑网
5、分、集水器的材质宜为铜质。

16、不宜在低于5C时施工,在低于0C下施工时,要做好升温。

17、施工结束必须标明管道的位置(要求准确竣工图)。

18、绝热层要求平整、相互间接缝要严密。

19、加热管按图施工,位置误差不应大于10㎜,且不允许有接头,加热管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍。

20、若维修造成接头且无法避免时,将接头位置明确标在竣工图上。 0018


21、卡子间距:直段间距0.7m-1.0m;弯曲段0.2m-0.3m。

22、在分、集水器附近及间距小于100㎜时,加热管外部应设柔性套管等保温措施,出地面处高出150-200㎜设套管;穿伸缩缝处加不小于200㎜的柔性套管;集水器安装距地为300㎜,分水器在上,集水器在下且间距为200㎜。

23、在内墙、柱、过门时设伸缩缝,不间断,宽不小于10㎜。

24、填充层的施工:

a、伸缩缝施工完毕;

b、水压合格且处于有压状态(施工时不低于0.6Mpa,养护时不低于0.4 Mpa,且养护不应少于21d)。

2更多内容请访问久久建筑网
5、面层施工:

面层(石材、面砖)在与内外墙、柱等交接处留10㎜伸缩缝,木地板留≥14㎜伸缩缝,用聚苯乙烯泡沫板填塞。

19