培训资料关于建筑结构的几个问题(2)

 

涉及到结构安全的重大设计变更,在实施之前必须经过图纸审查机构的重新审查认可。

装饰装修存在问题

http:///
一、楼梯与护栏:

1、《民用建筑设计通则》JGJ37-87 4.2.1条、4.2.4条规定:

(1)供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽为0.55+(0-0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。

9


(2)梯段改变方向时,平台扶手处得最小宽度不应小于梯段净宽。平台宽度不能小于梯段宽度且不能小于1.20m,且平台宽度应以凸出墙面物外表面算起。

(3)每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不少于3级。

(4)楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。从踏步前缘(包括最低和最高一级踏步前缘线0.3m范围内)量起。

(5)有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.20m时,必须采取安全措施。

(6)栏杆凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

a、栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载。(不锈钢栏杆、扶手,焊缝应满焊)

b、栏杆高度不应小于1.05m,高层建筑的栏杆高度应适当提高(一般不小于1.10m),但不宜超过1.20m。(临空高度在24m以下时,取1.05m;在24m及以上时,护栏高度不低于1.10m)

c、栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。

d、有儿童活动的场所,栏杆应采用不宜攀登的构造。

(7)室外台阶:人流密集的场所台阶高度超过0.70m并侧面临空时应有防护措施。

(8)护栏高度计算规则:

a、底部台宽度小于0.22m,不管高度如何栏杆高度都从楼地面或屋 10


面算起。

b、只要高度大于0.45m,不管底部宽度如何都从地面或屋面算起。 c、若宽≥0.22m且高≤0.45m即从可踏面算起。

d、若宽度≥0.22m时,也可作护板或安全网改变可踏部位的宽度,此时可以从地面或屋面算起。

(9)临高窗台低于0.80m(办公)、0.90m(住宅)时需做防护。

(10)飘窗低于0.45m时护栏高度均从窗台面计算(高≥0.90m),窗台高度大于0.45m时护栏高度从地面计算(不应贴窗制作)。

(11)楼梯踏步及室外块材应采取防滑措施,具体防滑措施应由设计单位明确做法后方可施工(块材踏步的防滑镶嵌铜质防滑条;室外块材可用火烧板或镶嵌防滑条)。

(12)楼梯踏步在转角处应注意宽度要求:

如图所示:

a≥0.22m b=0.25m

(楼梯踏步的高宽比一般考虑30,但不大于45)

2、《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87

(1)3.6.5条楼梯、扶手、栏杆和踏步应符合下列规定:

a、楼梯除设成人扶手外,应在靠墙一侧设幼儿扶手,其高度不应大于0.60m。

00b 11


b、楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大于0.11m。当楼梯井净宽度大于0.2m时,必须采取安全措施。

c、楼梯踏步的高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m。

d、在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施。

(2)3.7.4条阳台、屋面平台的护栏净高度不应小于1.20m,内侧不应设有支撑。

3、《中小学校建筑设计规范》GBJ99-86中6.3.5条规定:室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于0.90m,室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1.10m。楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。

4、《办公建筑设计规范》JGJ67-89中3.1.7条规定:走道地面有高差时,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道。

更多内容请访问久久建筑网
5、《商店建筑设计规范》JGJ48-88中3.1.6条营业部分的公用楼梯、坡道应符合下列规定:

a、室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m,踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m。

b、室外台阶的踏步高度不应大于0.15m,踏步宽度不应小于0.30m。

6、《图书馆建筑设计规范》JGJ38-99中4.2.9条规定:书库内工作人员专用楼梯的梯段净宽不应小于0.80m,坡度不应大于45,并应采取防滑措施。

7、《住宅设计规范》GB50096-1999规定:

(1)3.7.2阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件间距不应大于0.11m,放置花盆处必须采取防坠落措施。

012


(2)3.7.3低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。

(3)3.9.1外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。

(4)4.1.2楼梯梯段净宽不应小于1.10m,六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1.0m。

(5)4.1.3楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。(室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量至扶手上表面)

(6)4.1.5楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。

(7)4.1.6七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。(详注看强标)

(8)4.2.1外廊、内天井及上人屋面等临空处栏杆净高,低层、多层住宅不应低于1.05m,中高层、高层住宅不应低于1.10m,栏杆设计应防止儿童攀登,垂直杆件间净空不应大于0.11m。

8、《老年人建筑设计规范》JGJ122-99中4.8.4条规定:供老人活动的屋顶平台或屋顶花园,其屋顶女儿墙护栏高度不应小于1.10m,出平台的屋顶突出物,其高度不应小于0.60m。

二、安全玻璃(钢化玻璃与夹层玻璃)GB99-62与GB99-63

1、对产品要求:

13


a、必须有强制性认证标志及“ccc”标志,并提供产品认证复印件。 b、爆露部位不应有毛刺,棱角应做处理。

2、适用部位:

a、七层及七层以上的外开窗;

b、面积大于1.5㎡的玻璃或玻璃底边离地面≤500mm的窗玻璃; c、幕墙玻璃(除全玻璃幕墙);

d、倾斜装配窗、天窗、吊顶;

e、观光电梯及围护板;

f、室内隔断、浴室围护和屏风;

g、阳台、楼梯、平台、走廊和中厅的内栏板;

h、用于承受人行走的地面板;

t、水族馆和游泳池的观察窗;

m、公共建筑物的出入口门厅等部位;

n、易遭受冲、撞击而造成人体伤害的其他部位。

3、厚度选择:

a、无论何种场合下的无框玻璃门玻璃应使用公称厚度不小于10㎜的钢化玻璃;

b、公共场所及运动场所门:有框用不小于公称厚度为5㎜钢化或

6.38㎜夹层玻璃,无框用不小于公称厚度为10㎜的钢化玻璃;

c、浴室用(除门外)无框的用不小于公称厚度为5㎜的钢化玻璃或

6.38㎜夹层玻璃;

d、栏杆用:不承受水平荷载时用不小于公称厚度为5㎜钢化或6.38 14


㎜夹层玻璃,当承受水平荷载时用不小于公称厚度为12㎜的钢化或夹层玻璃。

注:(1)当玻璃位于5m以上时必须用钢化夹层玻璃。

(2)背靠、扶靠、水平推拉都是水平荷载(即人行走的地方)。

(3)玻璃肋不能随意加,厚度用不小于12㎜且截面高度不小于100㎜的安全玻璃(玻璃幕墙用最好由设计单位出具方案)。

4、安装:

a、安装尺寸查《建筑玻璃应用规程》,但嵌入不小于5㎜。 下部嵌入7㎜;上部嵌入6㎜;两边嵌入5㎜。

b、玻璃支撑块:长不小于5cm,宽不小于玻璃厚,厚等于边缘余隙; 定位块:长不小于25mm,宽不小于玻璃厚,厚等于边缘余隙; 位置:固定时1/4边长位置处;可开启时不小于30㎜处。(注:不能堵塞泄水孔)

更多内容请访问久久建筑网
5、防护措施:

采取警示(三色标识)或设防撞设施。

三、铝合金或塑钢窗固定片:

1、固定片厚度大于等于1.5㎜;最小宽度大于等于15㎜;用 Q235-A冷轧钢板制作,表面应进行镀锌处理。

2、安装位置:

a、离端部或中横、竖框端点150-200㎜开始安装,间距≤600㎜,不能直接装在中横、竖框上。

b、先固定上框而后固定边框。

15


(1)砼构件用射钉或塑料膨胀钉固定;

(2)砖墙用塑料膨胀钉固定,不能固定在灰缝上;

(3)加气砼块应采用木螺钉固定在胶结圆木上或砌筑时埋水泥或砼块;

(4)设预埋件的用焊接或打孔固定;

(5)聚氨酯发泡固定(中间固定膨钉)。

给排水、采暖安装工程与电气安装工程

http:///
一、详做法规定p11-33,补充规定p12-28。

二、电气工程中应注意的几个问题:

1、配电箱距洞口边不宜小于0.37m,若有困难可在箱体周围做砼框,背面用10㎜厚石棉板或直径2㎜的钢丝网10㎜×10㎜钉好,抹1:2水泥砂浆。

2、防雷测试应在施工完毕后进行,不能到竣工验收时进行。

3、高层建筑物顶层防直击雷应采用明装接闪器。

4、大于3㎡的金属门窗避雷异体连接不得小于2处。

更多内容请访问久久建筑网
5、女儿墙部位幕墙避雷接闪器应明装。

6、等电位连接(该连的一定要连成块)

浴室内做局部等电位连接极为重要(不管有用没有都要敷设),执行《等电位联接安装图集》02D501-2.

7、大型灯螺栓吊筋做拉拔试验(不小于2倍重量)。

8、航空指示灯、冷却塔均应设计浪涌保护器。

三、地面辐射采暖工程JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》、 16


DBJ14-BT14-2002《低温热水地板辐射供暖技术规程》

1、要有设计图纸且施工单位必须具备资质。

2、温度不高于60C,民用建筑供水温度宜采用35C-50C,供回水温度差不宜大于10C。

3、要求设置隔离层、绝热层、防潮层、伸缩缝,用固定卡子固定在绝热层上并用扎带将管子固定在钢丝网上(塑料卡子及扎带),要求设计单位出具详细的平面布置图、地面构造图、分水、集水温控装置布置图。设计说明注明室内外计算温度,热源及热媒参数,标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热层材料的导热系数、容重(密度)、规格、厚度等。

4、标明管子的间距、伸缩要求,每路应长度相近。

更多内容请访问久久建筑网