模板施工方案(完)

 
模板施工方案(完)

新津县公建民营县养老机构建设工程

新津县公建民营县养老机构

建设工程模板专项施工方案

编制人

审核人:

审批人:

成都市津惠建筑工程有限责任公司

新津县公建民营县养老机构建设工程

二0一五年一月

1


新津县公建民营县养老机构建设工程

目 录

http:///
一、 工程概况 .....................................................2

二、编制依据 ......................................................2

三、施工部署 ......................................................3

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工准备 ......................................................4

五、施工方法 ......................................................5

六、支模所用材料 .................................................17

七、质量标准 .....................................................18

八、机具设备: ...................................................19

九、模板安装注意事项 .............................................19

十、安全文明施工 .................................................19

十http:///
一、计算书及附图 ...............................................19

1


新津县公建民营县养老机构建设工程

模板工程专项施工方案

http:///
一、 工程概况

本工程位于四川省成都市新津县,为公建养老机构养老院,地上5层,地下局部1层,为现浇钢筋混凝土框架结构,基础形式为柱下柱下独立基础,地下室部分为独立基础+抗水底板。

1.2、模板工程质量目标

本工程总的质量目标达到GB/T50375-2006《建筑工程施工质量评价标准》。

二、编制依据

2.1、施工图纸;

2.2、施工组织设计;

2.3、国家现行的有关规范、规程;

2.3.1建筑工程施工质量评定标准 GB/T50375-2006

2.3.2建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2011

2.3.3混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2011

2.3.4工程测量规范 GB50026-2007

2.3.5钢管脚手扣件标准 GB15831-2006

2.3.6建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2002

2.3.7建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012

2.3.8建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 JGJ130-2011

2.3.9建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011

2


新津县公建民营县养老机构建设工程

2.3.10建筑施工模板安全技术规程 JGJ162-2008

2.4、质量检查验收标准;

2.4.1模板质量验收规范

三、施工部署

3.1部署原则

3.1.1根据本工程特点,综合考虑施工质量、工程工期、经济效益等因素,优选履合木模板、木龙骨及钢管组成模板工程体系。

3.1.2选择整体素质较高的劳务施工作业队伍,确保模板的支设质量,最大限度地安排模板及其支撑物料的周转使用。

3.2工期随总进度安排

3.3各主要部位模板选型

3


新津县公建民营县养老机构建设工程

3.5施工工序安排 3.5.1基础部分模板支设

A: 基础部分模板支设:

第一步:支设垫层模板,浇筑垫层。

第二步:支设地梁、框架柱模板。

3.5.2主体部分模板支设

A:主体部分:

第一步:柱、墙、楼板模板支设,柱、墙、梁、板混凝土浇筑。

B:楼梯间模板错一层楼板支设模板,待上层梁板混凝土施工时将楼梯混凝土一起浇筑。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工准备

4.1、材料准备

模板工程施工前,由施工班组提出模板材料需用计划,报工程组审核后再上报采购组组织合格材料进场,工程部安排施工人员将各种材料和机具清点准备使用。

(1)、梁、板、墙柱模板面板均采用15×915×1830多层板;


新津县公建民营县养老机构建设工程

5)、对拉螺杆塑料套管和塑料堵头,

塑料套管 塑料堵头

4.2、技术准备

(1)施工前由项目技朮组编制可行的模板施工方案,并对相关人员做方案交底;

(2)施工工长施工前事先须熟悉图纸,明确各轴线和构件间相互位置关系;

(3)由模板专项小组组长组织总包及分包各专业工长开协调会,项目技术负责人作具体技术交底,使各专业工长详细了解模板结构施工中的要点及安装预留预埋的具体情况,并根据具体情况作出相应的配合处理措施。

(4)模板现场放样制作:对不同部位构件模板要分类进行编号,写明所用位置,以便翻模周转使用。

(5)柱、墙、梁、板模板全部制作安装完毕,经技术组、工程组及相关责任部门检查合格后方可进行下一道工序。

五、施工方法

5.1、基础模板支设:

5.1.1基础垫层模板相对简单,采用50×100木枋侧放,组拼在垫层轮廓外。为了保证垫层模板位置稳定和准确,采用木枋支撑在基坑壁将垫层模板固定。

5.2、墙体模板的支设

模板支设顺序:墙内侧模板→穿墙螺栓→墙外侧模板→竖向木龙骨→横向钢管龙骨→找直、找正→拧紧穿墙螺栓→附加支撑→检查验收。

(1)内墙模板采用15×915×1830多层覆模板为面板, 选用50×100mm方木作为竖向背楞,间距250mm;横向背楞为2Φ48.3钢管间距为450mm,墙体两侧模板之间采用Φ12普通穿墙螺栓连接,蓄水池部位的剪力墙穿墙螺栓不穿PVC塑料套管。墙体支模剖面见下图:

5


新津县公建民营县养老机构建设工程

450

(2)地上非标准层墙体采用15×915×1830多层覆模板为面板,内墙木模板竖向背楞为50×100mm木方间距250,横向背楞为2Φ48.3钢管间距450,对拉螺杆为Φ12。

(3) 墙体阴角模板的细部处理: 墙体转角模板必须拼缝严密、顺直,从而保证混凝土的成型质量。墙体阴角模板拼装示意图如下:

梁立杆间距

板底立杆≤

梁及其板支撑图 6


新津县公建民营县养老机构建设工程

图:墙体阴角模板的处理

5.3、柱模板支设

(1)、模板配制

柱按截面尺寸配制模板。矩形柱,模板用长边压短边,柱长边配制宽度按矩形柱宽度加30㎜,长边模板压短边模板。竖向高度由基础顶配至梁底或板底,梁柱接头另配拼补模板,相交处为梁模压板模,柱板相交处为板模压柱模。

(2)、支模顺序

支模板→加柱箍→临时固定→调整模板位置、垂直度→加斜支撑、固定→检查验收

(3)、支撑布置

直接支承面板的木方为50×100mm按下图所示布置, 柱箍采用φ48.3×3.6双根钢管包箍,间距500mm。

(4)、支设方法

按柱边线及300控制线先立与柱等宽的两面模板,再支另两侧模板,然后加设方木支撑,方木长边垂直于面板,柱上下各加一道柱箍临时固定并校正好模板的垂直度,然后加设柱箍。最低处一道柱箍距地面不大于150。柱梁交接处要留出缺口,缺口尺寸即为梁的高及宽(梁高以扣除板厚计算)。

(5)、快易收口网的设置

在梁与柱不同强度等级混凝土交接处,根据设计要求在距柱边1/2梁高处采用快易收口网封堵,在墙与柱不同强度等级混凝土交接处,沿柱高方向设置一道快易收口网,防止低标号混凝土流入高标号混凝土部位。

(6)、设置墙柱模板内限位挡撑 为了保证钢筋砼柱子或墙梁的根部位置尺寸准确,不产生位移,采用如下

方法设置其模板内限位挡撑。不允许在柱或墙主筋上焊接模板的内限位钢筋支撑。

在浇筑砼时,在柱子四角处预先插入Φ16以上钢筋头,长20cm左右,外露5-8cm,楼层柱子位置线放设校验合格后,根据位置尺寸焊接Φ12钢筋内限位定位筋;

7


新津县公建民营县养老机构建设工程

5.4、梁、板模板支设

(1)、模板配制

梁底模板按梁宽配制,梁侧模板按梁高减去板厚配制。梁底模长度按整板长配制,不足再进行拼补,侧模长度同底模配制。板模板按梁边起标,先配整板,再配不足整板部位。梁板交接处,板模板压梁侧模板,模板采用15×915×1830多层板为面板(梁底、梁侧用覆模,即黑板;板底用红模)。

(2)、满堂楼模板支撑架搭设

立杆布置:板厚为100-120范围內的立杆纵横间距按1200×1200布置;160-190的立杆纵横间距为,1000×1000布置,板厚为200-250的立杆纵横间距为900×900布置,300的立杆纵横间距为800×800布置。横杆布置:步距1600一道。沿轴线方向均加设扫地杆,距地面不大于200。

板模板支撑架搭设方法:先布置框架梁部位立杆、横杆,立杆距梁边300,间距详下条梁模高度对应间距,再布置次梁部位立杆、横杆,距梁侧250布置。

剪力撑:每隔一个柱距加一组剪力撑至砼面支牢。

支模高度:根据结构平面图标高减去楼板厚度支板模板,减去梁高支梁底模板。

(3)、梁模支模方法

支模顺序:顶架→梁底模(绑钢筋)→梁侧模→板模板→验收

当梁高度 H<700、700≤H≤1400、1400<H≤2000,梁立杆纵向间距、横向间距分别进行设计。

梁板模板支撑见下图:

1、梁侧模及梁底模均釆用履合木模,梁底及两侧背楞木枋采用50×100,梁底背楞木枋间距150布置;梁侧模背楞木枋间距350。

2、当梁高H<700时,梁下立杆间距纵向间距≦1200,横向间距根据梁宽支模的需要确定。

8


新津县公建民营县养老机构建设工程

3、当梁高700≤H≤1400,梁底木枋间距150布置,梁下立杆纵向间距700-1000(根据梁截面大小调整),横向间距根据梁宽支模的需要确定;梁侧模背枋间距250,梁中部加设双钢管围檩一道,加设对拉螺杆间距距≤600,钢管连接扣件为双扣件。

梁及板支撑见下图

9


新津县公建民营县养老机构建设工程

@500*500

板底立杆≤

4、扫地杆均距离楼面200mm,横杆步距≤1800;架间距6000mm架设剪刀撑,模板应垂直于木枋方向铺钉。