世纪花苑主体验收自评报告20150324

 
世纪花苑主体验收自评报告20150324

世纪花苑小区 主体验收自评报告 编制单位:湖南省第四工程有限公司世纪花苑项目部编制日期:编制: 审核: 2015年3月24日


http:///
一、 工程建设基本概况

1、工程结构概况

本工程邵阳市鸟山保障性安居(世纪花苑)小区一期建设项目位于邵阳市双清区东互通路与爱莲池路交汇处,结构形式主要为剪力墙结构,部分为框架剪力墙结构。地下1层,地上17层,总共8栋,项目总建筑面积144045平方米。本次开工的为1#、2#、3#、5#、6#楼共5栋及相应地下室,建筑面积86872平方米。抗震设防烈度6度,结构抗震等级四级;建筑结构安全等级2级;±0.000标高相当于绝对高程248.20~248.50米。

剪力墙、柱、梁主筋主要采用HRB400 Ⅲ级钢;混凝土强度等级5层及以下墙、柱为C35,梁、板为C30;6及以上层墙、柱为C30,梁、板为C30。

填充墙:外墙采用240陶粒混凝土砌块;内墙采用200/120加气混凝土砌块;屋面女儿墙及电梯井墙采用200烧结页岩砖。

本项目于2013年12月22日开工,桩基工程于2014年7月29日验收合格,基础工程于2014年10月14日验收合格。

2、主要参建单位名称

建设单位:邵阳市宝庆工业集中区投资建设开发有限公司

勘察单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院

设计单位:湖南金鼎建筑设计研究院

监理单位:邵阳市城规建设监理有限公司

施工单位:湖南省第四工程有限公司

质监单位:邵阳市建设工程质量监督站

安监单位:邵阳市建筑工程安全监督站

第 2 页 共 8 页


3、依据主要标准

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2010

砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002

高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002

钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003

建筑工程测量规范GB50026-2007

建筑施工安全检查标准JGJ59-2011

钢管扣件式脚手架安全技术规范JGJ130-2011

建筑模板施工安全技术规程JGJ162-2008

工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007

二、 工程质量目标及质量保证体系概述

1、质量目标:合格,争创省优;

2、确定质量管理体系要素,根据本工程特点对所有管理岗位进行职能分配;

3、明确项目部管理人员质量责任制,并大力落实;

4、为保证工程质量,严格执行国家强制性规范标准,从组织、技术、管理、经济等方面制定具体质量管理措施;

更多内容请访问久久建筑网
5、根据本工程基础工程特点,确定质量控制点,编制质量预控措施和质量控制流程;

三、工程安全目标和安全保证体系概述

1、安全目标:省级安全文明标化工地;

第 3 页 共 8 页


2、确定适合本工程的安全管理体系机构;

3、制定并完善安全管理制度和安全责任制;

4、编制针对本工程特点的安全技术保证措施;

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、施工过程汇报

1、混凝土工程

本工程全部采用商品混凝土,要求供应商有健全的质量管理体系和质量保证体系。每批次混凝土进场做好开盘鉴定,确保商品混凝土质量。防止板面裂缝的措施:分层浇注、二次振捣、二次抹面,及时保温覆盖。

混凝土浇注振捣过程中,振动棒要求快插慢拔,振点均匀,不得漏振。混凝土分层分段浇注的间隔时间不得超过2小时(初凝时间);并随时注意保证钢筋保护层的厚度。

2、模板工程:采用15厚胶合板,柱墙采用定型模板,柱墙与梁板分开施工,优点是便于墙柱模板加快周转,采用60×80mm木方@200竖排作为内楞,ф48×3.5双横向钢管作为外支撑件,并搭设满堂架支撑固定。墙柱用Ф14对拉螺杆加固,为保证砼外观质量,我公司及时补充更换了大量新模板。梁、板模板安装前应用水准仪抄平弹墨线控制标高,安装固定后复查轴线、标高、几何尺寸、模板平整度及支撑系统稳定性。

模板的拆除遵循后支的先拆,先支的后拆,先拆除非承重部分,后拆除承重部分原则。模板拆除日期,按结构特点和混凝土所达到的强度来确定,不允许未到拆模期限便过早拆模。

3、钢筋工程:框架柱、框架梁、剪力墙钢筋采用HRB400Ⅲ钢筋;钢筋品种必须符合设计要求,进场时有出厂质量证明书和试验报告单,钢筋实物与质量

第 4 页 共 8 页


证明书检查吻合,并按有关规定分规格经监理工程师见证抽样送检,合格后报监理工程师批准再行使用。

本工程钢筋均在现场加工棚集中制作,钢筋棚设置在靠近塔吊运输、用电方便的地方,便于管理,方便施工。

钢筋骨架绑扎时,为防止斜向一方,铁丝要求绑成“八”字形并左右对称;保护层砂浆垫块厚度要求准确,垫块间距适宜。

4、填充墙体工程:按照有关要求在厨房底部设砼反沿高150mm、卫生间底部设400mm高砼反沿,砌块填充墙上部梁底采用斜砌砖做法,在室内抹灰前砌筑。砌体严格按照砌体工程施工质量验收规范有关要求施工,填充墙底部先砌筑三皮左右的实心砖,高度不宜小于200mm;砌体填充墙不能一次砌到顶,每天砌筑高度不能超过1.8m,雨天砌筑外墙不宜大于1.20m/d 。门窗洞口处在安装位置配置一定数量的实心页岩砖,便于门窗框的安装锚固。加气混凝土砌块要用专用工具进行切割,不得用瓦刀任意砍劈。

更多内容请访问久久建筑网
5、质量检查验收情况

(1) 质量验收程序

原材料验收程序:

原材料厂家送货单、合格证书及检测报告——材料进场——未检材料与已检材料标识——向监理报验及原材料进场复检——合格、准许使用(不合格、退场)

工序质量验收程序:

施工方案编制——方案审查——技术交底——工序施工——班组自检——项目部专职质量员检查——报请监理检查验收

第 5 页 共 8 页


(2) 质量检查情况

原材料全部合格,未发生不合格退场现象;

钢筋工程中,钢筋品种、规格、数量、位置、尺寸、锚固搭接长度、保护层厚度检验等基本符合设计及规范要求;

砼工程中,砼标号、浇注、振捣、施工方法、试块留置及强度、养护、 表面平整度、标高等基本符合设计及规范要求;

模板工程中,模板强度、刚度、稳定性、尺寸、标高、垂直度、接缝等基本符合设计及规范要求; 五、原材料检验、试验情况

第 6 页 共 8 页


六、检验批检查情况

主控项目检查全部合格,一般项目检查如下:

第 7 页 共 8 页


七、自评结果

我项目部在施工过程中严格按规定验收程序进行验收,严格执行国家强制性验收规范标准,主控项目全部合格,一般项目合格率在90%以上;原材料进场检验全部合格,试块试件数量和结果满足设计和规范要求;砼结构实体检验结果合格;观感良好,质量控制资料齐全;质量安全保证体系健全,管理措施有效到位。自评结果为:符合设计、规范要求,合格。

自评单位:湖南省第四工程有限公司

世纪花苑项目部

2015年3月24日

第 8 页 共 8 页