秦发机械在长距离顶管施工中,顶力控制的关键是最大限度地降低顶进阻力,而降低顶进阻力最有效的方法是进行注浆。注浆降低了顶进时的摩阻力,我们在注浆时做到以下几点。

(1)选择优质的触变泥浆材料,对膨润土取样测试。主要指标为造浆率、失水量和动塑比。

(2)在管子上预埋压浆孔,压浆孔的设置要有利于浆套的形成。

(3)膨润土的贮藏及浆液配制、搅拌、膨胀时间,听取供应商的建议但都必须按照规范进行,使用前必须先进行试验,主要有膨润土纯碱掺加药剂,漏斗粘度视粘度cp失水量(ml)。

(4)压浆方式要以同步注浆为主,补浆为辅。在顶进过程中,要经常检查各推进段的浆液形成情况。

(5)注浆设备和管路要可靠,具有足够的耐压和良好的密封性能。在注浆孔中设置一个单向阀。使浆液管外的土不能堵塞管路而影响这浆效果。

(6)注浆工艺有专人负责,质量员定期检查。

(7)注浆泵选择脉动小的螺杆泵,流量与顶进速度相应配。

(8)由于顶管线路长,为使全程注浆压力不致相差过大,在中间还将增设压浆泵以增大压力。

(9)泥浆在输送和灌注过程中具有流动性、可泵性。主要从顶管前端进行,顶进一定跟班后,并应从后端及中间进行补浆。

①触变泥浆的材料

触变泥浆的主要成份是膨润土、掺入碱和水配制而成。为了在顶进完毕后使触变泥浆固结增强,可掺入石灰膏。但为了施工使用时保持流动性,还必须掺入缓凝剂和塑化剂。触变泥浆按膨润土:烧碱:cmc:水=0.3:0.2:0.01:1的配比配制后静置24h后使用。施工时通过压浆系统从机头进入管路。 ⑦触变泥浆的拌合程序

将定量的水放入搅拌罐内。并取其中的一部分水来溶化碱;在搅拌过程中,将定量膨润土徐徐加入搅拌灌内,搅拌均匀;将溶化后的碱水倒入搅拌灌内,再搅拌均匀,放置12h后即可使用。

③触变泥浆应注意的事项


注浆孔的布置宜按管道直径大小确定,一般每个断面可设置3~4个,并具备排气功能。搅拌均匀的泥浆应放置一定时间方可灌注。灌浆前,应通过注水检查灌浆设备,确认设备正常后方可灌注。灌浆压力可按不0.1mpa开始加压,在灌浆过程中再按实际情况调整。灌浆时,按灌浆孔断面位置的前后顺序依次进行,灌浆遇有机械故障、管路堵塞、接头渗漏等情况时,经处理后方可继续顶进。yyhkcn_qinfa_sxt