顶管施工之方向控制
由于tcz机头本身所具有的方向诱导装置,纠偏操作就变的简单易行了,操作员只要通过纠偏动作,始终保证激光点在管道中心线位置。测量与方向控制要点:(1)有严格的放样复核制度,并做好原始记录。顶进前必须遵守严格的放样夏测制度,坚持三级复测:施工组测量员一项目技术负责人一监理工程师。确保测量万无一失。(2)布设在工作坑后方的仪座必须避免顶进时移位和变形。必须定时复测及时调整。(3)顶进纠偏必须勤测量、多微调,纠偏角度必须保持在10、-20,不得大于0.5°,并设置偏差警戒线。(4)初始推进阶段,方向主要是主顶油缸控制,因此,一方面要减慢主顶推进速度,另一方面要不断调整油缸编组和机头位置。(5)开始顶进前必须制定坡度计划,对每一米、每节管的位置、标高需事先计算,确保顶进时正确,以最终符合设计坡度为原则。
在顶进过程中,管材的供应是非常重要的,如果供应不及时造成顶进停止,后果是非常严重的,由于机头重量一般较大,机头沉降,使轴线发生偏差;或已顶好的管子和周围土体固结,使得摩阻力增大。因此,在开始顶进前,需制定详细周全的计划,管材应留有足够余量。
掘进机在累计顶进500m时,需对刀盘主轴密封进行检查,看看是否良好,如果不良则应更换。如果良好则应再加好油。
当液化油出现乳化时,说明液压油已严重氧化,应予以更换,更换液压油之前须把油箱内清洗干净。加油必须用精滤车,一旦发现油管老化应予以更换。
电气系统应保持干燥,保持指示灯及各仪表正常。
秦发机械提醒纠偏系统要经常检查是否漏油、油液质量、油压情况,如发现不正常情况及时更换。yyhkcn_qinfa_sxt
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。