贵州丰鑫源矿业有限公司
盘县柏果镇金河煤矿
1450轨道石门超前探煤钻孔施工安全技术
措施
工作面名称 :
施工单位 :
编制人 : 1450轨道石门 防突队
施工负责人 :
矿长 :
总工程师 :
批准日期 :
执行日期 : 2015年3月 日 2015年3月 日
1
措施会审表
2
措施贯彻记录
3
1450轨道石门超前探煤钻孔施工安全技术措施
1450轨道石门开口于副斜井井底1442水平车场内,F5测点处,周围无采动影响,对应地表在金河煤矿新井以南一带(四方田一带)。1450轨道石门掘进方位124°,倾角为0°掘进,总工程量为23m,掘进至揭穿10号煤层为止,预计掘进25.5米见煤,为了安全掘进,保证不误穿煤层,在掘进前先施工地址前探钻,探明1450轨道石门煤层产状、瓦斯赋存情况情况,需要在1450轨道石门迎头施工超前探煤孔,为保证作业期间安全,特编制此安全措施。
http:///
一、施工技术要求:
1、施工目的: 为探明1450轨道石门地质状况及煤层赋存情况 2、钻场位置: 1450轨道石门开口处 3、钻孔设计参数:见下图。
地质前探钻孔设计参数表
开口位置
孔号1234567891011
夹角
倾角
Y-0.9-0.3+0.3+0.9-0.60+0.6-0.9-0.30.30.9
X0000-0.4-0.4-0.4-0.8-0.8-0.8-0.8
见10号煤层/m15.015.015.015.025.525.525.549.349.349.349.3
进顶板或底板深度/m1.51.51.51.50005.55.55.55.5
孔深/m
瓦斯压力
瓦斯含量
见煤厚度/m
-19°7′+13°24′37″-7°7′
+13°24′37″
5050505050505060606060
+6°42′+13°24′37″+19°7′+13°24′37″-13°32′
0+13°32′-19°7′-7°7′+6°42′+19°7′
0°0°0°-9°-9°-9°-9°
更多内容请访问久久建筑网
5、钻孔按编号先后顺序施工,钻探过程中详细记录返水颜色变化,岩石硬度变化,岩性变化等数据,根据钻探情况,如果需要补孔,由技术科通知或以联系通知书为准,按照设计参数施工,其它按本措施执行,钻孔出现报废等异常时向技术科科室汇报,技术科要求补孔要在钻孔旁重新进行补孔。
二、施工工艺、要求及组织
(一)施工工艺:安全检查→调整钻机→接上钻具→打钻→退拆钻杆→封孔
4
(二)施工要求:
1、严格按设计参数组织施工。根据施工情况及时向技术科汇报,如有异常经总工程师同意后,修改钻孔参数。
2、施工期间,钻探队应加强钻场的文明卫生的管理,同时应及时清理巷道积渣,保证水沟畅通。
3、钻孔结束后必须用黄泥按规定封孔,封孔长度不得小于2m。
4、由地测负责安排人员进行验收,严格现场签证制度,瓦斯检查员做好现场监督,严防弄虚作假。
更多内容请访问久久建筑网
5、验收签字应在次日及时上报地测科。
(三)施工组织:施工采用设备为ZDY-1250型钻机1台,1台工作,1台备用,电压660V,配备金刚石复合片(PDC)钻头,其主要技术参数:钻孔深度(m):200;钻杆直径(mm):50;钻孔倾角(o):0~360;回转速度(r/min):80/170;功率(kW):22;主机外形尺寸(mm):长×宽×高=1000×570×1120。每台设操作司机1名,接切钻杆工2名。
三、安全措施
(一)打钻前准备
1、调度室与打钻负责人共同确认摄像头的监控范围,要求摄像头必须监控整个钻机机身,调度值班人员放大监控界面,保证监控范围完整、画面清晰可靠。
2、在打钻地点回风流处由通防队负责安装瓦斯传感器。瓦斯传感器必须吊挂在距顶不大于300mm,距帮不小于200mm的回风流中10-15m处。打钻期间时刻观察瓦斯传感器,当瓦斯浓度≥0.5%时,必须立即停止钻进,待浓度<0.5%时,方可恢复施工。
3、加强自身电气设备的检查与维护,每天8点班机电维护工巡查一遍钻机与电器设备,杜绝电气设备失爆现象的发生,确保设备完好。
4、由于施工地点产生的污水通过水沟自流排除;
更多内容请访问久久建筑网
5、施工钻孔的电气设备的电源必须和该巷道的瓦斯探头实行风电、瓦斯电闭锁,保证钻孔施工期间的正常供风、供电。
6、钻孔施工现场配备不低于2台灭火器、容量不小于4kg,并且要保证灭火器完好。
7、进入前必须加强施工地点支护,防止片帮伤人;钻机使用前,必须进行全面检查与试运转,保证性能良好、各种安全保护设施齐全。
8、钻孔施工前钻机必须稳设牢固,现场打设2根临时点柱来稳固钻机(可根据现场情况打设3-4根点柱,保证钻机稳固)
9、布置钻机稳钻前,严格执行“敲帮问顶”制度。若发现支护不牢,有冒顶、
5
片帮预兆或危险时,禁止稳钻、打孔并及时向调度室及区队值班人员汇报,待处理后方可重新开始。
10、钻孔施工前必须安设风、水转换三通,风、水能够随时进行切换。如有异常立即进行注水降温,防止事故扩大。
11、钻工开钻前,所有施工人员要将工作服穿戴整齐,扣子扣紧,灯带、腰带不准外漏。
12、每次开钻前,钻机要空试正、反转,钻机开始运转后,任何人不得触摸钻杆及钻机旋转部位,以防钻机绞人、伤人。接、切钻杆时,手不能握拿钻杆两头,防止因钻杆滑动或操作上的失误造成人员受伤。
13、操作钻机人员每次开钻前,要先查看人员是否离开钻机,确认安全可靠后方可开钻。
14、钻孔施工期间人员必须密切配合、互相照顾,正常钻进时不得脱岗、玩岗、睡岗,每台钻机施工人员为3~4人,认真做到一人操作,一人监护,防止意外事故发生。
(二)打钻期间
1、钻场施工,当班班长、跟班队长必须带便携式瓦检仪,开始工作前首先检查工作地点巷道顶、底板及煤帮情况以及瓦斯浓度,当瓦斯浓度超过0.5%时,必须汇报调度室采取措施,待处理后方可重新开始。
2、打钻过程中,操作人员要精力集中,做到操作稳、准。无论钻机正、反转,必须得到切、接钻杆人员同意后,操作人员方可开钻。
3、钻机正常钻进时,施工人员必须与旋转的钻杆保持一定距离,不准用手托扶钻杆,更不能站在钻机的正后方,防止伤人事故发生。
4、在钻孔施工过程中,严禁用铁器敲砸钻杆和钻具,现场备用铜锤。
更多内容请访问久久建筑网
5、打钻期间,必须安排瓦检员注意检查现场瓦斯情况,当瓦斯浓度大于0.5%时,必须停止作业,采取措施进行处理。
6、钻孔施工期间,必须保证施工地点风筒及供风的完好,严禁在无风、微风下施工。
8、在钻孔施工过程中,严禁钻孔压力增大(液压钻机油泵压力在15 Mpa以上时)的情况下,钻具在一个范围反复的长时间的进行摩擦,防止钻杆和钻头摩擦起热造成钻孔着火事故的发生。
9、在钻孔施工过程中,如果发现钻具或孔内的温度明显增高时,立即停止钻进,可采用通过钻杆向施工钻孔压水,冷却钻具和对钻孔进行降温。
10、当钻孔需穿过夹矸时,钻具摩擦时间不得超过5min。
11、现场施工时,必须配备一台一氧化碳便携仪,保证其准确、灵敏、可靠,并正常开启。
6
12、现场发生火灾时,应首先切断机电设备电源,并用灭火器进行灭火,火势较大时要迅速撤离火灾区域,并及时报告矿调度室。
13、钻孔施工期间,若遇瓦斯喷孔、顶钻严重、响煤炮、瓦斯涌出异常、巷道底鼓、煤壁片帮、支架变形、钻场及回风流瓦斯超限、孔口瓦斯忽大忽小等煤与瓦斯突出预兆时,必须立即停止作业,关闭巷道内所有电源,将巷道内所有人员撤至风门以外的新鲜风流中,并矿调度室和区队汇报,立即采取接管抽放瓦斯的措施进行处理。
14、在钻进过程中如有遇到卡钻、夹钻现象时,应立即停止钻进,查找原因,向主管科室和区队汇报再定夺是否继续钻进。当采掘工作面或其它地点出现突水征兆时,如挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等,必须停止作业,采取措施,立即报告矿调度室,发出警报,沿避灾路线撤出所有受水害威胁地点的人员。
1更多内容请访问久久建筑网
5、钻探过程中,钻孔如果出水时,必须立即停止打钻,但不得拔出钻杆,立即向矿调度室和区队汇报,采取措施进行处理,期间认真观察钻孔涌水量变化,如有异常及时汇报;当涌水量过大时,立即报告矿调度室,发出警报,沿避灾路线进行撤离。
16、钻进过程中,若钻孔涌水量小且无增大现象时,向相关科室汇报后,根据科室意见,进行缓慢起钻,并时刻观察钻孔变化;若起钻时,钻孔涌水有增大迹象,立即停止起钻,并向相关科室汇报,采取措施进行处理。
17、打钻期间严格按照钻机操作规程和钻孔施工参数要求施工,严格探明钻进速度,在人工取下钻杆及加钻杆过程中,钻机的探明开关必须处在停止位置,不得违章作业,同时做好施工记录。
18、离开施工现场,钻机要停电闭锁,钻机操作手把置于零位,同时关闭孔口降尘设施及风水。
19、交接班时,要交接好钻孔数据、开钻用的工具,防止发生数据不清楚,影响施工进度;钻孔施工中仔细观察孔内变化并认真记录。
20、在施工过程中,若发生局部通风机无计划停风时,立即停止作业,并把电源开关手把打到零位,撤出人员,汇报调度,恢复通风后,经通风人员许可后方可再施工。
21、任何单位和个人不得随意挪动与拆卸施工钻孔的所有设备,不得在钻孔施工期间停电检修设备及停风、停水、安装风水管路。
22、钻孔施工参数发生变化时,不再另行编写安全措施,直接按照设计参数进行施工。
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、运输、安装、起吊安全措施
(一)钻机搬运注意事项:
7
1、搬运钻机前,根据移钻距离,移动距离较远时,为了搬迁运输方便,先把钻机解体为主机、泵站、操纵台三大件。距离较近时可不用解体。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。