路口机箱采用抱箍的方式固定于立杆竖杆3m的高度。路口机箱制作所使用的所有材料符合IP66标准。路口机箱采用热镀锌材料制作,热镀锌板的厚度不小于2mm;所有对接焊缝和贴角焊缝,其厚度和强度与对应被焊件相等,焊缝打磨光滑。机箱外表面做喷塑处理,机箱柜内、外表面及控制面板光洁、平整,无凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷,机箱表面、金属零件不应有锈蚀及其他机械损
无锡市慧视科技有限公司 第36 页 共38 页
卡口式电子警察系统技术方案
伤,各滑动或转动部件灵活,紧固部件不松动,机箱表面无可能导致伤害的尖锐突起或损角。机箱内部空间足够大,有利于散热、安装、使用和维修。机箱设计能防雨且尽量减低灰尘和有害物质的侵入,防止顶面积水。机箱的结构设计具有足够的机械强度,能承受正常条件下可预料到的运输、安装、搬运、维护等过程中的操作。机箱采用做过防锈、防腐蚀处理的材料,设备内部的电路板材料及部件做防潮、防腐、防盐雾处理。机箱的门的尺寸与机箱的外部尺寸接近,机箱门的最大开启角度大于120度角。门设有牢固的门锁以防止被非法使用者打开,机箱门接缝处有耐久且有弹性的密封垫,密封垫无间断缺口。机箱门上锁后无松动、变形的现象。抱箍的材料采用热镀锌材料,热镀锌材料板厚度不小于2mm,表面做喷塑处理,连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁器件用不锈钢材料制作。
摄像机防护罩采用抱箍方式安装于L杆横杆的相应位置处,具体位置根据现场实际情况确定。摄像机护罩具有防盗、防雷、防尘、防雨、防灰等防护功能,带雨刷、加热片和排气风扇等配件,是全天候型设备。抱箍材料采用热镀锌材料,热镀锌材料板厚度不小于2mm,表面做喷塑处理,连接螺栓、螺母、垫圈等钢铁件采用不锈钢材料制作。抱箍的尺寸根据安装位置L杆横杆的实际尺寸制作。
6.3、摄像机的安装
实际场景中光照的变化、运动目标的影子、摄像机的抖动以及运动目标的自遮挡和互遮挡现象的存在,这些都会影响检测的精度,因此设备的实际应用对工程安装的要求相对较高,在工程施工时应严格按照技术参数的实际要求进行操作:
摄像机安装角度:在智能交通应用时,建议采用L型杆(杆高>=6.0米,可有效避免前后车量的遮挡)将相机安装到要检测的车道的中间位置,相机俯角>35度,相机的俯冲角度越大,因车辆前后遮挡所造成的漏检率就越低。
6.4、地下管道埋设
沥青、水泥路面在700mm以下埋放镀锌钢管,人行道路面500mm以下埋设镀锌钢管。在埋放时强、弱电各埋一根钢管,以避免干扰。镀锌钢管采用热镀锌国
无锡市慧视科技有限公司 第37 页 共38 页
卡口式电子警察系统技术方案
标管规格一般为φ50mm(钢管)、φ40mm(PE管),管壁厚度和镀锌层符合国标要求。人行横道管坑回填50mm沙后回填余泥(土)。
6.更多内容请访问久久建筑网
5、沙井施工
在管道拐弯处或线管长度超过30米时应设置沙井,沙井位置与路口侧石平行,沙井与沙井间取直。沙井使用砖砌制作,沙井规格为650×650×800mm,沙井盖700×700mm,井盖上写有“公安交通”的字样。沙井盖上表面应与路面平齐。沙井的壁砌砖,抹水泥厚度不小于10mm,底部铺上30~50mm的沙子,沙井底部距埋管口保持300mm以上的距离,管道入沙井口后伸出20~50mm管口。
6.6、布线施工说明
每项电缆线用有标识的套管编码以便日后维修。每项电缆线预留2米余量于最靠近立杆(柱)的沙井内,线段两端做好标记。放线后每根电缆线尾断口独立密封,防止水分渗入线内,做到防水、防潮,做好标记。放线前,在导管的管口处套上喇叭形无锐边的塑料管套,以免损伤电缆。尽量集中在某根管内(或某几根管内)走线,φ40mm PE管内放线不超过6根,φ50mm钢管内放线不超过10根。放线时强、弱电要分管走线,强弱电不能共管。放线完毕,再检查线间绝缘电阻,检查是否有损伤漏电的可能。线与线之间的绝缘电阻在500伏测试范围时在10兆欧以上。
无锡市慧视科技有限公司 第38 页 共38 页