节能施工方案
本工程为晋城市经济适用住房1#、2#楼,位于晋城市城区规划景西路东侧、白水街南侧,砖混结构,地下一层,地上六层加阁楼。
本工程建筑节能设计为:
1、外墙保温材料由原65厚玻化微珠保温砂浆变更为40厚挤塑聚苯板保温,传热系数为0.58 w/m3。
2、屋面坡屋面采用65厚XPS挤塑聚苯板保温,传热系数为0.442w/m3。
平屋面采用55厚XPS挤塑聚苯板保温,传热系数为0.431w/m3。
3、一层地面为15厚挤塑聚苯板保温,传热系数为1.18w/m3。
4、外窗节能:塑钢窗为5+9+5中空玻璃塑钢窗,阳台窗为塑钢安全玻璃,传热系数为
2.34;
http:///
一、外墙保温施工方法
1、施工工具
切割器、冲击钻、手提搅拌器、放线工具,手推车,水桶、剪子、壁纸刀、螺丝刀、扫帚、铁锹、钢丝刷、水灰斗、开刀、撬棍、钢尺、橡皮锤、木楔、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、皮尺、2米靠尺、水平尺,锯齿抹子。
2、施工工序
3、施工要求 结构基层墙体处理:表面平整度应达到《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)中的相关要求。扫净墙面,用水清洗;并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应由土建方剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。
4、放线、打点
(1)弹控制线
根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出门窗水平、垂直控制线等。
(2)挂基准线
在外墙大角(阴阳角)及其它必要处挂垂直基准线,每个楼层墙面适当位置挂水平线,以控制挤塑板的垂直度和平整度。
更多内容请访问久久建筑网
5、材料配制
粘结砂浆根据生产厂使用说明书提供的配合比配置(粘结砂浆:水=4-4.5:1),专人负责,严格计量,确保搅拌均匀。搅拌好的粘结剂在静停10min后还需要二次搅拌才能使用。配置好的粘结料注意防晒避风,以免水分蒸发过快。一次配置量应在2小时内用完。 面层砂浆按照上述方法进行配置。
6、挤塑板的粘贴施工方法
(1)点框粘法
挤塑板四周边涂抹宽约50mm的粘结砂浆,厚10mm;中间布设9个粘结点,直径100(80)mm,厚度10mm,梅花布置,保证粘结面积不小于40%。侧面留50mm宽的一个排气口。
(2)挤塑板抹完粘结砂浆后,应立即将板平贴在基层墙体上滑动就位。粘贴时应轻揉、均匀挤压砂浆层;为了保证板面的平整度,应随时用一根长度不小于2.0m的靠尺进行压平操作。
(3) 挤塑板应横向铺贴,每排板应错缝1/2板长。
(4)板粘牢后,随时用专用的搓抹子将板边的不平之处搓平,尽量减少板与板之间的高差
接缝,当板缝间隙大于1.5cm时,应用挤塑板条填实后磨平。
(5)挤塑板表面不平整处至少静置24小时后,才能用 砂纸磨平,打磨板面的动作应是轻
柔的圆周运动。打磨时散落的碎屑应随时清理干净。
(6)粘贴挤塑板时应注意以下事项:
操作应迅速,在挤塑板安装就位之前,粘结砂浆不得有结皮。挤塑板的接缝应紧密平齐。不得在挤塑板侧面涂抹砂浆,或挤放粘结砂浆,以免引起开裂。对于管道处粘贴时应根据现场形状把挤塑板仔细裁剪出要求形状。
7、安装固定件
在贴好并已静置了24小时的挤塑板上用冲击钻钻孔,锚栓进入墙体50mm,锚栓数量为:七层以下,每平米6个;八层--十八层,每平米7个,十八层以上每平米9个。
(1)铺设耐碱玻纤网格布
门窗洞口四角处沿45度方向补贴一块标准耐碱玻纤网格布,尺寸为200×400,以防开裂。贴好的挤塑板静置24小时后,自上而下铺设耐碱玻纤网格布。
(2)耐碱玻纤网格布的铺设应自上而下的进行,铺设耐碱玻纤网格布时应注意以下事项:
A、不得在雨中铺设耐碱玻纤网格布,耐碱玻纤网格布剪裁应尽量沿经纬线方向进行。
B、耐碱玻纤网格布间应相互搭接横向100mm,纵向100mm。
C、在阴角部位,铺耐碱玻纤网格布之前应补贴一块耐碱玻纤网格布宽度不小于200㎜,以防开裂。
D、拐角部位,耐碱玻纤网格布应是连续的,并从每边双向绕角后包墙的宽度不小于200mm。
E、阳台栏板的保温板及装饰线部位,耐碱玻纤网格布的搭接应不小于100㎜。
F、涂抹抹面砂浆前,应先检查挤塑板是否干燥,锚固是否结实,并去除板面的有害物质、杂质或表面变质部分。
G、抹底层抗裂砂浆同时压入耐碱玻纤网格布,厚度约为2㎜。
H、抹面层抗裂砂浆做法:
用抹子在铺设好耐碱玻纤网格布的挤塑板表面均匀涂抹一层抹面砂浆,厚度约为1 mm,以微露网格布为宜;抗裂砂浆总厚度为3㎜。加强型耐碱玻纤网格布部位抗裂砂浆总厚度为3-5mm。
I、耐碱玻纤网格布抹完抹面砂浆后,至少静置养护24小时,方可进行下一道工序的施工。在潮湿的天气,应适当延长养护时间。
(3)滴水槽的做法
在所有外窗洞口侧壁的上口及装饰线下方用墨线弹出滴水槽的位置, 成品滴水槽塑料条是在抹面层砂浆时粘贴,成品滴水槽尺寸为10mm×5mm.
(4)防火隔离带
外墙在每两层层高处及屋顶与女儿墙交界处已相同厚度A级保温材料复合酚醛板分别做300mm宽
水平防火隔离带(厚度同保温),另在两种材料交接处加粘网格布并处理平整,以防开裂。
8、 质量检验
(1)主控项目
1.1保温系统所有的材料必须符合设计要求和本规程的有关规定。
检验方法:检查产品质量合格证明文件、型式检验机出厂检验报告和现场抽样试验报告。
1.2 XPS板的厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。 检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。
1.3 XPS板与墙体必须粘结牢固,无松动和虚粘现象。
检验方法:观察检查和检查基层与胶粘剂的拉伸强度检验报告。
1.4 安装锚栓的墙面,锚栓数量、位置、锚固深度和防锈处理应符合设计要求。 检验方法:卸下锚栓,观察检查和实测锚固深度。
1.5 抹面砂浆与XPS板必须粘结牢固,无脱层和空鼓现象;面层无爆灰和裂缝等缺陷。 检验方法:用小锤轻击和观察检查。
(2)一般项目
2.1 XPS 板安装应上下错缝,各XPS板间应挤紧拼严,拼缝平整,碰头缝不得抹粘接砂浆。
检验方法:观察和手摸检查。
2.2 XPS 板安装允许偏差和检验方法应符合本规程表1的规定
2.3耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度不小于100mm,加强部位的耐碱网布做法应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
2.4抹面层的允许偏差和检验方法应符合表2的规定。
表1 挤塑板安装允许偏差及检查方法
表2 抹面层的允许偏差和检验方法
9、 其它注意事项
(1)各种材料应分类存放并挂牌标明材料名称,不得用错。
(2)暑天施工时,若砂浆凝结速度快,应适当安排不同作业面的作业时间,尽量避开日光暴晒时段。
(3) 对抹完抗裂砂浆的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如果实需要,应在抗裂砂浆达到设计强度后方可进行,安装物件后其周围应恢复原状。 (4)应防止重物撞击墙面。
(5)应严格遵守有关安全操作规程,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。 10、质量保证措施
(1)严把进场材料质量关,不合格的材料绝不在工程中使用。
(2)建立健全质量保证体系,成立以项目经理为首的质量检查小组,定期地进行综合或单项质量检查,督促操作人员严把质量关。
(3)每道工序施工必须作好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。
(4)严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。由各工种工长亲自负责抓这项工作,同时质量监督、把关、决不允许不合格分项工程流入下道工序。
(5)实行分项及隐蔽工程报验制度,上道工序报验合格,方准进行下道工序施工。
(6)实行施工挂牌制度,将操作班组长、操作者、施工日期、施工部位用表格予以记录,奖罚分明。
(7)现场管理人员经常巡回检查各工作面的质量情况,发现问题立即解决。
11、技术管理措施
(1)严格按要求做好施工用材料进场的报验工作。
(2)由项目部技术员做好各种设计变更、洽商的收集整理工作。
(3)技术员做好外保温粘板、外保温抹面等报验资料的整理工作,及时上报。
(4)落实逐级交底制度,做到各道工序都有交底。
(5)根据总控计划,制定详细的施工计划。
12、成品保护措施
(1)自进场之日起,在每次给工人开会时就教育他们,保护好自己和其它单位的成品。使他们在头脑中树立自觉保护成品的意识。
(2)对于我方工人不小心破坏的其他单位的成品,我方积极给予修复,对于不能修复的我方给予经济补偿。
(3)我方工人有意破坏其他单位成品的,一经发现,我们给予罚款处理。
(4)其他单位破坏我方成品的,我们视情节轻重收取维修费用。
(5)严禁在铁艺和铝合金窗上搭设施工用具。
(6)施工人员上下吊篮不准踩踏铝合金窗和铁艺。
(7)施工人员不准在刚做好的地面上穿过、通行。
(8)散落在铁艺和铝合金窗上的砂浆必须及时清理。
(9)空调冷凝管和落水管上的砂浆必须及时用棉纱清理干净。
(10)滴水槽上的砂浆必须及时用棉纱清理干净。
(11)严禁踩踏室内窗台。
(12)不乱摸、乱动其它单位的成品。
(13)积极落实总包方的成品保护措施,协助其他单位共同完成该项目的成品保护工作。
12、现场施工安全措施
(1)加强安全知识学习,严格执行安全生产制度和操作规程。建立安全保证体系,实行安全生产责任制,配置专职管理人员,负责现场安全管工作。实行定人定岗、各司其职、各负其责的分工作业模式。
(2)对电器系统要有专人负责,所有电器配备漏电保护器、非机电人员严禁操作机电设备。每天上班前及施工过程中应随时注意检查吊篮、安全带等设备的完好程度。严禁机械设备带病作业。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。