XMZG-61 塔吊安装施工方案(二阶段)A版2014.3.22

 
XMZG-61 塔吊安装施工方案(二阶段)A版2014.3.22

厦门站站房改扩建工程

3#、4#塔吊安装施工方案

编 制 单 位: 中铁建工集团有限公司

编 制 人 : 黄瑞庆

编 制 日 期:


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案

目 录

http:///
一、编制依据 .............................................. 2

二、工程概况及塔吊选型简介 ................................ 2

三、施工准备 .............................................. 3

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、塔吊基础设计 .......................................... 5

五、施工方法 .............................................. 6

六、 施工安全保证措施 .................................... 7

七、 塔吊基坑防护措施 .................................... 8

1


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案

3#、4#塔吊安装施工方案

http:///
一、编制依据

1、施工总承包合同

2、本工程施工组织设计

3、《鹰厦线厦门车站改扩建岩土工程勘察报告》

4、C7035B型型塔吊使用说明书;

更多内容请访问久久建筑网
5、现行有关规范、规程和标准:

6、《地基基础设计规范》(GB50007-2011)

7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)

8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

二、工程概况及塔吊选型简介

1.工程概况

厦门站站房改扩建工程总建筑面积约27500m2,不含预留商业面积5170 m2,其中南站房8395 m2,高架站房建筑面积7400 m2,北站房11780 m2。局部地下一层,地上二层,框架结构。屋面为钢结构网架,网架支撑柱为箱式型钢柱,候车层以下外包混凝土。站场总规模5台9线,其中2个基本站台,3个中间站台。整个改扩建工程分南北站房两期施工,目前南站房以及一个基本站台一个中间站台进入二次结构和装修阶段,二阶段北站房及即有线结构拆除中。

本工程将布置2台固定塔式起重机,均不设置附墙,一次3#塔吊顶升至52m,4#塔吊顶升至42m的自由高度。两台塔吊形成高低搭配使用。塔吊选型及其基础形式见下表所示,塔吊位置详见《塔吊基础平面图》。

塔吊选型表

C7035B塔吊的负荷曲线图下:

2


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案

C7035B塔吊外形尺寸图如下:

整机技术性能参数表

三、施工准备

3.1.施工技术准备

3


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案

项目技术人员必须提前一天进行现场实地勘测,仔细地考虑在安装及今后拆卸中可能碰到的问题,制定切实可行的施工方案,对疑难问题及时同项目部其他技术人员沟通,共同商讨解决对策,确保施工顺利安全的进行。 3.2.安装前塔机的检查、维护

塔式起重机在进入现场之前,必须对其进行全面的保养、检查。检查各结构部分有无裂纹、变形、腐蚀的现象。检查小车、行走机构、回转机构的基本情况,对于需保养、润滑的地方应立即做好保养工作。检查各部位限位开关及力矩开关的灵敏性。检查塔机的电气性能:测量各电源线间的绝缘性,测试其主控制线路的可靠性,对于损坏的元件应及时更新。并清理安装部件,做好装运准备。 3.3.设备、机具的准备

根据塔机安装需要,必备的施工设备、机具及安全防护用品如下:

4


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案

塔吊安拆计划表

4.1.基坑要求

塔吊基础开挖至老土(基础承载力必须达到≥0.17MPa要求)找平。周边配模或砌砖后再进行钢筋安装施工、混凝土浇筑施工,基础周围地面低于混凝土表面100mm以上以利于排水。 4.2.混凝土承台设计

混凝土承台尺寸为7.5m×7.5m×1.7m,混凝土标号C35,保护层厚度40mm。承台内预埋塔吊标准节固定支脚,预埋时确保支脚水平。承台配筋详见《塔吊基础详图》。

4.3.塔吊承台与桩的细部处理

C7035B塔吊基础承台配筋图

注:括号外标高为3#塔吊,括号内标高为4#塔吊

5


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案

C7035B塔吊基础平面图

五、施工方法

5.1.塔吊基础施工

5.1.1.根据塔吊平面定位以及已引测完成的坐标基准点,完成各塔吊的现场定位。

5.1.2.开挖塔吊基坑:根据各塔吊基础尺寸,每个基坑坑底四周各放大50cm,塔吊基坑底部应为老土层,并进行相应的桩基处理,基坑边坡按照1:1.5放坡。

5.1.3.塔吊基础素混凝土垫层:垫层素混凝土垫层标号C20,垫层要求平整,水平度控制在0.2%,混凝土垫层强度达到75%,方可进行基础预埋工序。

5.1.4.将接地电阻与预埋节焊接好,并将接地电阻的另一端插于土层里。

5.1.5.安放马镫、预埋节,并用斜铁找平。预埋节檐口水平度控制在1‰内,达到要求后将马凳、斜铁及预埋节点焊好,以免由于后面工序的操作,动摇了已经调整好的水平度。

5.1.6.绑扎塔吊基础钢筋,并由质量管理部门做好过程控制、施工记录、质量验收;并报监理验收通过。

5.1.7.测量人员再次复核预埋节的水平度,水平度必须控制在规定的范围以内,作好测量记录。

5.1.8.浇筑混凝土,并捣实,在此过程中必须随时监测预埋节檐口水平度,如有

6


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案 变化,则随时进行调整,确保塔吊预埋节檐口水平。混凝土不得往一个方浇注,以免动摇预埋节。

5.1.9.塔吊基础保养,作好混凝土强度报告。

5.1.10.当混凝土强度达到75%以上时,经质量、安全部门验收合格后方能安装塔机。

5.2.塔机安装

塔机安装采用汽车吊进行吊装,安装顺序如下:

5.2.1.安装过渡节+5节标准节。注意塔机的顶升方向。

5.2.2.安装顶升套架,包括走道平台、扁担梁、油缸。

5.2.3.安装回转装置:先在地面上安装好大梁,然后吊装。

5.2.4.安装平衡臂,平衡臂必须分段吊装。

5.2.5.安装司机室、塔顶等。

5.2.6.连接塔机用电线路,并缓慢回转平衡臂。

5.2.7.安装起重臂。起重小车的安装位置应在臂根部的限位处(止动块)。注意控制起重臂的重心。

5.2.8.安装平衡重,塔吊配重配置形式为。

5.2.9.调试验收,合格后顶升若干标准节。

6.1.所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操作规程。

6.2.拆装单位必须指定一名熟悉该类型塔吊、经验丰富的工长现场指挥。

6.3.塔吊司机、塔吊拆装人员以及塔吊指挥都必须持有当地市级劳动部门签发的特殊工种操作证。

6.4.塔吊司机每班作业前都必须对设备进行例行检查,塔吊的各项安全限位必须齐全可靠。

6.5.塔吊拆装前,拆装队必须熟悉现场。

7


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案

6.6.接地电阻不大于 4欧姆。

6.7.在塔吊运输过程中,注意塔吊部件严禁与现场高压线碰撞。

6.8.塔吊在自升过程中,要合理分工,必须派专人观察顶升套架滚轮与标准节间距离,派专人负责销轴的连接,派专人负责液压油缸的操作等。

6.9.塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂。

6.10.塔身标准节之间的连接销及其他任何部件之间的联接销都必须穿开口销

6.11.塔身垂直度偏差不大于4‰。

6.12.塔吊安装好后,应遵循《安装质量验收制度》、《塔吊安装后验收和交付使用制度》中要求进行空载实验和重载实验,检查各工作机构、电气控制系统均处于正常工作状态,各安全保护装置齐全、可靠。

6.13.严禁高空落物。

6.14.6级风以上严禁塔吊安装作业,4级风以上严禁塔吊顶升施工作业。

6.15.作业现场必须设置不小于20×20米的安全作业区。

6.16.施工机械、设备出入现场,司机注意场地周围的高压电线,严格执行《施工现场用电安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电器火灾或人身伤亡事故。严禁使用220伏及以上的电源。

6.17.操作工人进入施工现场必须统一着装,佩带齐全的安全防护用品,登高作业必须系好安全带。

6.18.塔吊在使用过程中高度必须错开,严禁塔吊间、塔吊与建筑物间发生碰撞。

七、 塔吊基坑防护措施

7.1 在基坑内,从塔吊基础边缘上采用砌体砌筑至地面标高,上做300mm高挡水台;

7.2 基坑内砌体外侧采用原土回填至地面标高下100mm,平整夯实后,并浇筑混凝土垫层;

7.3 挡水台上方做一周1.8m高定型防护网,采用膨胀螺栓固定。

7.4 定型防护网内侧,在挡水台上满铺模板,并加固,防止塔吊操作人员跌入基坑内。

8


中铁建工集团有限公司 塔吊安装施工方案 附图一:

9

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
    师生认同和幼儿交往能力的发展
  • 上一篇:A11武汉市建设工程质量评价报告
  • 下一篇:1#、2#外墙保温 施工方案