预应力混凝土连续箱梁裂缝成因分析及加固措施

 
预应力混凝土连续箱梁裂缝成因分析及加固措施

预应力混凝土连续箱梁裂缝成因分析及加固措施

【摘要】预应力混凝土箱梁结构受力比较复杂, 影响裂缝的因素较多,在设计时选用合理的理论和计算模型, 施工过程严格控制并按施工规范施工, 裂缝发生后采用合理的处置措施,可以减少或限制裂缝的发生, 保证结构物的正常使用。本文阐明了预应力混凝土连续箱梁裂缝成因,进行了预应力混凝土连续箱梁裂缝加固的实证分析。

【关键词】预应力连续箱梁裂缝加固措施

预应力混凝土连续箱梁在施工中如不重视裂缝的防治, 一旦出现裂缝, 甚至有些裂缝宽度超出允许界限, 在荷载、其他物理化学反应作用下,不断发展, 引起混凝土碳化、保护层脱落及钢筋、预应力筋锈蚀,使结构强度、刚度受到削弱, 导致耐久性降低。 严重时甚至发生垮塌事故, 危害较大, 所以必须加以重视。

http:///
一、预应力混凝土连续箱梁裂缝成因

1、预应力混凝土箱梁常见的裂缝

(1)腹板竖向裂缝。该裂缝发生在薄腹部分, 裂缝方向垂直于梁轴线, 由梁的半高线向上、向下延伸。

(2)腹板斜裂缝。边跨斜裂缝, 主要发生在支座附近, 斜裂缝的倾角为450左右; 中跨斜裂缝, 主要发生在支座附近, 斜裂缝的倾角为450 左右。

(3)腹板水平裂缝。边跨水平裂缝, 主要发生在边端支座附近、腹板的上缘; 中跨水平裂缝, 主要发生在1/ 4~ 3/ 4 跨之间, 靠近腹板的上缘。

(4)底板、顶板平行轴向产生裂缝。

(5)箱梁横隔板的放射性裂缝。

(6)预应力锚固部位齿板附近产生裂缝。

(7)箱梁顶板产生龟裂。

2、预应力混凝土连续箱梁裂缝成因

1、主桥总体设计中对箱梁截面尺寸拟定不合理

对于大跨度预应力混凝土箱梁桥, 特别是横隔板较少的箱梁在荷载作用下其变形并不完全符合经典梁理论周边刚性假定, 会出现截面畸变变形, 有关设计单位未考虑箱梁畸变应力是导致箱梁腹板开裂的主要原因之一; 箱梁顶板、底板