预应力混凝土管桩施工质量控制之我见

 
预应力混凝土管桩施工质量控制之我见

预应力混凝土管桩施工质量控制之我见

摘要:预应力管桩桩身强度较高,能承受较大的荷载,且具有坚固耐久和不受地下水变化的影响,并且具有施工工期短、造价较低等优点,但相应的锤击法施工,在环保等方面的缺点日益突出。因此静压法施工越来越普遍,从而存在诸多关于预应力静压管桩的质量安全技术问题更成为关注焦点。

关键词:预应力 , 混凝土,管桩

Abstract: prestressed pipe pile body high strength, can bear larger load, and has solid durability and from the influence of groundwater changes, and has the construction period is short, the low cost advantage, but the corresponding hammer the law construction, environmental protection, and other shortcomings increasingly. So the static pressure method is more and more common construction, which has many prestressed pipe pile static pressure on the quality and safety of technical problems become more attention.

Keywords: prestressed concrete, concrete, pile

http:///
一、预应力静压管桩施工过程的质量管理

(一)压桩前的准备工作

1.施工队资质审查

必须对施工队(压桩队伍)的资质材料进行审查与管理,了解施工队的技术力量及压桩水平;审查施工组织设计、施工压桩路线、施工进度计划,评价其可行性;要求施工队每个技术人员,包括施工技术员、焊工、开机员等,都必须具有相应技术资格证和上岗证。

2.桩机的选择

必须根据具体工程的地质资料和设计的单桩承载力要求,准确地选择压桩机。如果压桩机吨位过小,可能出现桩压不下的情况,因而无法达到设计承载力要求;反之一般情况下,桩机压桩力不小于单桩竖向极限承载力标准值的1.2倍。

3.施工放线与定桩位


由于放线的准确与否,直接影响建筑物的位置是否符合“规划”要求,而桩位的准确与否,又直接影响着整个工程的结构。因此,项目技术管理人员,应该对已定好的轴线位进行复核,根据建筑物与结构桩位图逐位校核,发现不符合要求的及时纠正。

4.桩尖、桩身质量检查

首先必须对桩尖进行查验、测量,按照管桩有关规范,对于桩尖的构造要求和设计图纸要求,对所有到场的桩尖进行测量,不满足设计和管桩规范要求的,责令其更换;对所有到场的管桩进行仔细认真查验、测量管桩的外径、壁厚、桩身、长度、桩身弯曲不够很容易把桩夹碎。同时应对桩身外观质量仔细查验,检查桩身是否粘皮麻面、内外表面是否露筋、表面是否有裂缝、是否断头脱头、桩套箍是否凹陷、表面砼是否坍落等情况,不符合管桩规范要求的责令厂家退回。

(二)压桩施工过程的质量管理

1.底桩(第一节入土的桩)的定点

虽然在放线与定桩位时已经核查过,但还是建议在每个桩位处钉入木桩,并在木桩顶作明显桩心标记,压底桩时以此为准,控制桩不偏离该桩心标记,使成桩的偏位尽可能减小。

2.桩身垂直度的控制

由于静压管桩桩机驾驶室内,一般会悬挂一吊有重锤的绳线,由开机员以此线为准控制桩一个方向的垂直度,因而另一方向的垂直度必须另外控制,方法就是在垂直于桩与此绳线连接的地方(即另一汇交方向)另设一吊重锤的绳线(视线要通透),以这两条绳线求控制桩的垂直度。当在两个方向都已经垂直的情况下方允许压桩,而且在压桩过程中要经常检查桩身垂直度。

3.接桩及焊缝控制

接桩前,应保证土下两节桩的顺直,而且两桩桩心的错位偏差不宜大于2 m m。管桩施工中主要采用焊接接桩法,在焊接前应该把两节桩的端头板用钢刷清刷干净,直至坡口露出金属光泽,而且应该保证上节桩已经垂直后方能焊接。焊接时必须两个焊工同时进行,先在坡口圆剧上对称点焊4~6点,焊接层数不少于2层,每层焊渣必须清理干净,保证焊缝连续饱满,自然冷却不低干8分钟(严禁用水冷却或焊完即压),防止高温的焊缝遇水变脆而被压坏。

4.压桩过程的施工记录

为了便于控制终止压桩,必须详细记录压桩过程的压力与桩入土深度,了解桩尖入持力层深度,是否满足设计要求以及桩穿过各土层时的压力值。


5.终压(即终止压桩)标准及终压的控制

终压标准应该以质监部门、设计单位、施工单位、建设单位、勘察单位及监理单位等有关部门在试桩会议中根据跌桩的实际情况确定的标准为准则。一般情况下,除保证桩长及桩尖持力层深度应该满足设计要求外,还要控制终压值Q的大小。

二、成桩的质量检查

(一)桩身垂直度及桩身质量的检查

成桩过程桩身的垂直度应严格控制,对不符合规范要求的,由设计单位提出补强修改意见。对于配置封口桩尖的工程桩,桩身质量的检查可以直观检查,即将低压电灯泡沉入内腔检查,正常情况下,内腔应该是不进土和水的。若桩内腔完整干燥,说明桩身基本完好、焊接质量完好、桩尖无损坏,这种情况下可不采取其它方法另行检查;反之,应该采取其它方法另行检查。

(二)桩顶标高及偏位情况检查

基础开挖后,应对桩顶标高及桩的偏俯情况进行测量,并把记录资料完整的整理一份报送设计单位及有关部门,并由设计单位提出方案,解决那些桩顶标高,低于设计标高以及桩偏位超过规范要求的情况。而对于那些桩顶标高高于设计标高的情况,施工单位应用电锯法截去多余的桩段,而不应该用人工敲打的办法把多余的桩段敲掉,那样很容易把成桩敲伤。

(三)单桩竖向承载力的检测

目前主要采用静荷载试验的方法来检测成桩的单桩竖向承载力,应选取较具有代表性的桩进行,静荷载检测时一般用慢速维持荷载法,并要求工程有关技术管理人员进行现场监督,详细记录最终沉降量和残余沉降量等。特别要注意检测桩机在进场、退场及移动过程中不要碰撞到任何工程桩。

三、常见质量问题分析及处理方法

(一)桩倾斜

插桩初压即有较大幅度的桩端走位和倾斜。碰到此种情况,很可能在地面下不远处有障碍物。处理的措施主要是在压桩施工前将地面下旧建筑物基础、块石等障碍物彻底清理干净。


(二)桩尖达不到设计深度

静压管桩施工时若发生个别长,达不到设计深度,其原因可能是:桩尖碰到了局部的较厚夹层或其它硬层。中断沉桩时间过长。由于设备故障或其它特殊原因,致使沉桩过程突然中断时间过长,沉桩阻力增加,使其无法沉到设计深度。发生管桩沉不下去时,应依据地质资料提供的参数作判断,并征求设计人员意见,确定是否继续施压。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、静压管桩施工安全技术

查绳索式样(靠配重)组成的压桩,应检查钢丝绳是否牢固,钢丝绳卷扬系统应有保护装置。

建立严格安全管理制度,桩下严禁站人,操作工人必须佩戴安全帽。

压桩时桩身发生裂缝,应立即停止压桩,不可强行继续施工,避免断桩砸伤工人和机械设备。

大风天和雨天应注意,气候对机械和桩的影响,必要时停工。

现场安全管理。施工时必须设专人指挥,桩的起吊、接桩时监督桩的垂直度等工作,避免意外事故发生,确保施工安全优质。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
    师生认同和幼儿交往能力的发展
  • 上一篇:预应力空心板梁裂缝产生原因及对策
  • 下一篇:预应力混凝土连续箱梁裂缝成因分析及加固措施