冬期施工方案

 
冬期施工方案

江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案 表5.1.3-1 专项施工方案报审表

工程名称: 建造商品房项目(钻石广场商住楼工程土建、安装、人防及幕墙) 编号:

1


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案 表5.1.3-2 专项施工方案审批表(总包)

2


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案

建造商品房项目

(钻石广场商住楼工程土建、安装、人防及幕墙)

江苏润泰房地产开发有限公司

编制人:

审核人:

审批人:

江苏富源广建设发展有限公司

二0一五年三月

3


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案

冬期施工措施方案

根据现场实际情况,钻石广场商住楼工程(土建、安装、人防及幕墙)工程基础、主体施工将跨年施工,按照规范规定,室外日平均气温连续5天低于5℃时,应采取冬期施工措施,气温以本地气象资料为准,当日最低气温低于0℃时也应采取冬期施工措施。根据本工程实际情况,编制本施工方案。

http:///
一、 冬期施工管理

1、严格执行冬期施工方案,建立如下冬期施工管理组织机构(见附图),责任落实

到人头。

2、做好计划安排,落实科学管理。在建工程要抓紧基础施工,做好养护毯、塑料

薄膜、燃料、早强抗冻剂及保温材料的采购、存储工作。

3、组织有关人员学习。施工员负责进行技术交底,合理安排劳动力及工作面。做

到暖天做外面、背阴面、湿作业,冷天室内作业,做向阳面、干作业。

4、施工现场切实做好“五防”工作,落实相应的措施,并应跟踪检查,施工员应

将采取的措施、安排的人员、跟踪检查结果载入施工日记。

1)防冻:防止砼、砖砌体受冻,特别是抹灰面受冻。

2)防滑:整修好交通道路,填平坑洼,排除现场积水,清除障碍,扫清脚手板

上的冰、雪、霜后再施工。

3)防火:现场禁止烤火或用照明灯具和电炉取暖、烘烤衣物,对施工保温生火

必须采取切实可行的防火灾措施

4)防塌:防止基坑受冻塌方,对大开挖深基坑要选择合适的基坑支护;要防止

4


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案

砖砌体受冻融化后倾斜倒塌。

5)防毒:防止误食亚硝酸钠中毒、煤气中毒和其他中毒事故。

二、 冬期施工现场准备工作

1、施工管理人员学习冬期施工方案,彻底理解方案要求。

2、对施工班组、分包单位进行相关交底,保留交底记录。

3、通知有关材料、构配件供应商(如商品砼、预制砼构件)采取抗冻措施。

4、采购或准备充分的抗冻、防冻物资,如抗冻剂、塑料薄膜、养护毯、扫帚等。

更多内容请访问久久建筑网
5、对供水管道进行保温防冻。

6、砂、石料用塑料薄膜遮盖,防止雨雪混入。

7、受气温影响的材料(如砖、预制砼构件)备足数量。

三、 技术措施

1、土方工程

1)施工期间切实做好排水工作,确保表层无积水,减少冻结及沉陷影响。

2)基槽(坑)挖土必须采取集中力量随挖随做垫层,并及时做好基础。

3)已施工好的基础,要及时验收。

4)及时回填土方。不可使用冻土和含水率过大的土方回填,土块粒径不宜大于

50mm,要求分层夯实。

5)业主提供的土源,应甲、乙、监理三方共同验收土源质量,并做好可追溯记

录(隐蔽验收记录)。

6)整个冬季(负温)时期,不宜在填土(冻土)上施工地坪,散水、门坡等防

止冻胀破坏和融沉破坏(以免将来造成地面裂缝)。

2、砌筑工程

1)材料要求:拌制砂浆用水、砂、石屑等不得含有冰块和大于10mm的冻结块;

砌体用砖或其他砌块不得遭水浸冻。拌和砂浆时,砂浆的稠度可比常温时大

1~3cm,但不得大于12 cm。

2)基土无冻涨性时,基础可在冻结的地基上砌筑;基土有冻涨性时不得在冻结

的基土上砌筑或浇筑垫层。在施工期间和回填土前,均应防止地基遭受冻结。

3)粘土砖应在气温达到5℃以上时少量浇水。在气温低于0℃时不能对粘土砖

5


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案

浇水,以防砖表面结冰。在气温低于0℃条件下砌筑时应使用常温下浇水湿

润的砖,湿砖受冻后在没有解冻前不得使用,砌筑砂浆应较设计配合比提高

10%的水泥用量,并掺加砂浆增效剂提高砌筑砂浆稠度。砌筑墙体后三天内

最低气温可能低于0℃时砂浆中掺加抗冻剂,但不得使用盐类抗冻剂。

4)砌筑砂浆考虑掺入适量的抗冻剂施工。

5)冬期砌体的施工方法与常温下相同,但砌筑时铺浆长度不应太长,砂浆应随

拌、随运、随用。

6)大雪后必须对积雪进行清扫、管理。

7)砌筑砂浆的使用温度不能低于5℃,砌筑砂浆可采用80℃以下的热水拌制。

8)砌好的墙体应采取覆盖措施防止受冻。受冻的砌体应鉴定后再进入下道工

序。

9)冬期砌筑墙体每天砌筑高度不得大于1.2米。

3、钢筋工程

1)钢筋工程在负温条件下,钢筋的力学性能会发生变化,屈服点和抗拉强度增

加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。

2)钢筋的负温冷拉

a、 钢筋可以在负温条件下冷拉,但其环境温度不低于-20℃。

b、负温条件下采用控制伸长方法冷拉钢筋时,可采用与常温施工相同的伸

长率。

c、 负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,应较常温提高30Mpa。

3)钢筋的负温焊接

a、 应尽量安排在室内焊接钢筋,如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于

-20℃,但应有防雪挡风措施。

b、室外焊接后的接头,严禁立刻碰到冰雪。

c、 负温手工电弧焊焊接参数参见下表。

钢筋负温电弧焊焊接参数

6


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案

e、 负温电渣压力焊应符合下列要求

① 负温电焊压力焊的焊接步骤与常温相同,但焊接参数(焊接电流、

通电时间、渣池电压)需做适当调整。

② 在负温条件下,接头药盒拆除时间宜延长2min左右,接头的渣壳且

延长5min方可打渣。

4、砼工程

1)新浇筑的砼如果遭冻,由于拌和水结冰,其体积增加约9%,同时水泥的水

化作用也停止进行,恢复正温养护后,其孔隙率显著增加,使砼的各项物理

力学性能全面下降,抗压强度约损失50%,抗渗性、砼与钢筋的粘结力下降

幅度更大,耐久性受到严重损害。

2)冬季施工中必须防止砼在硬化初期遭受冻害,并尽早获得强度。

3)砼的温度降至0℃前,其抗压强度不得低于如下抗冻临界强度。

a、 普通硅酸盐水泥配置的砼,为标准强度的30%

b、矿渣硅酸盐水泥配置的砼,为标准强度的40%。

4)砼浇捣后在结构砼达到临界强度前,温度降至0℃以前,应及时覆盖防止受

7


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案

冻。

5)严格控制坍落度,加入引气型减水剂,含气量3-5%控制。

6)负温硬化剂的由防冻剂、早强剂、减水剂组成。

7)负温时砼浇捣:在-2℃浇砼时,应根据砼的特性加抗冻剂,结平面、大梁面覆

盖毛毯或草包。

8)尽量利用白天气温较高时浇筑砼,以提高砼的入模温度,以减少砼温控费用。

对临时供水管道及易冻材料,做好保温防冻工作。浇砼过程中,采用草包及

其他保温材料包裹砼泵管。

9)浇筑砼前,应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢和杂物,但不得用水冲洗,心

防再冻结。

10) 冬期砼的养护不能浇水,可采用蓄热法:柱砼浇筑前可采用在模板外表

面挂养护毯、麻袋等保温材料并扎牢;楼面砼浇完后,在其表面先铺一层塑

料薄膜再用养护毯或麻袋覆盖。铺放塑料薄膜时,采用木条等物垫起,使其

与砼表面保持一定的空隙,以防保温层受潮并增加保温效果。

11) 模板应在砼冷却到5℃后方可拆除,未完成冷却的砼有较高的脆性,所

以在未完成冷却之前不得遭受冲击荷载或动力荷载作用。

12) 混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆盖并进行

保温。对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2—3倍。混凝土在养

护期间应防风防失水。

13) 施工现场应留置适量试块与结构物同条件养护,以便随时试压,及时掌

握砼强度发展情况。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 安全措施

1、工程项目负责人、施工员、质检员、各班组长每天必须检查已完工程是否保温

覆盖。

2、做好现场文明,确保交通畅通,扫除脚手架、人行道上的积雪与冰块,并加设

防滑措施。

3、雨、风、雪开冻后,要检查土坑边情况,如有特殊情况,应采取必要安全措施,

防止塌方。

8


江苏富源广建设发展有限公司 冬期施工措施方案

4、施工需生火保温时,必须有专人值班,房间要通风,以防火灾与煤气中毒。施

工现场和生活设施内禁止生火取暖。

更多内容请访问久久建筑网
5、有雨、雪及有六级以上的天气不应进行高层外脚手的搭设与拆除工作。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。