游泳馆整体式静压箱送风系统施工技术

 
游泳馆整体式静压箱送风系统施工技术

游泳馆整体式静压箱送风系统施工技术

【摘要】静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。作者整体式静压箱送风系统施工技术说起,来探讨静压箱送风系统的优越性。

【关键词】静压箱、施工方案、施工方案。

http:///
一、工程概况

北洋园游泳馆工程西侧为台阶状看台,看台面积为1002㎡,区域范围横向轴线为:2-5至2-11,竖向:2-H至2-F。共有固定座位1500个。考虑到整个看台上观众的舒适,在看台下方设置整体式静压箱送风系统。风从主风管送出,经过静压箱,由每个座位后的出风口送出。由于整个看台的面积较大,座位较多,若采用常规的管道通风系统,提供的风量达不到看台所需的送风要求,而且管道通风系统施工相对复杂,所以采用静压箱送风系统更为优越。静压箱系统的特点是:送风面广、送风量大、在工作时噪音较小,因而整个静压箱的密封性和牢固性是施工的关键。

二、施工方案的设想

2.1建筑要求:

由于静压箱系统设在看台下方,使得看台下方楼层的净空高度都将相对减小,而且在看台下方各楼层的大部分房间都有装饰吊顶,使得看台下各楼层的净空高度更小了。为能充分利用看台下的仅有空间,选用在看台下方设置静压箱与装饰吊顶双层相结合的吊顶方式。

对静压箱这样的送风系统来讲,牢固性和整体的密封性是关键,施工过程中的每一步都将围绕这两点实施。

2.2通风要求

考虑到观众的舒适,静压箱系统的送风量、风速、送风温度和均匀性都应达到设计要求。

2.3施工的难点和要点

⑴为保证静压箱具有良好的牢固性,整个静压箱的吊架和龙骨的施工是本工程的重点。但由于静压箱是设置在看台下方,是平行于看台斜梁的,故吊架安装方面既要满足牢固要求,又要满足斜角的吊设方式。

⑵由于看台下方楼层的净空高度较小,应在保证静压箱送风量的前提下,适当减小静压箱的垂直高度。


⑶整体密封性是静压箱的另一个关键,在板与板间,板与砼梁、柱,板与砖墙间都要做好密封工作。

⑷静压箱内的风是由位于顶层看台下方的风机主风管送入的,主风管与静压箱连接的是否得当,将影响整个静压箱的密封性送风量。且由于处于主风管已安装完毕,工人的操作空间较小,所以在该处的封板工作比较困难。

2.4施工方案的选择:

从静压箱的牢固性出发,选择18#槽钢主钢梁和8#次钢梁为主吊架,能保障整个吊架的承载力。在龙骨方面,选用龙牌50厚系列轻钢龙骨,这样既降低了工程成本,又满足该系统的使用功能,而且整体稳定性和牢固性也有所提高。静压箱的面层板材选择又是一个难点,板材又要有一定强度,又要轻质密封、防火、防锈等特点。基于这几点,采用9mm厚的双层防火板错缝上铺0.5厚的镀锌钢板,下设27厚闭孔橡塑保温棉;这样就使该系统的使用功能与使用寿命的到整体延伸。

三、主要施工方法

3.1定位放线

审阅图纸后,确定出静压箱的覆盖范围,及其轴线尺寸。根据原有水平标高控制点,用水准仪引在已浇筑的砼梁、柱和墙上,并弹出水平线,用以控制每步工序的标高。

18#槽钢主钢梁和8#次钢梁主吊架安装

详图见下页

18#槽钢主钢梁采用Φ12化学螺栓和200*150*8钢板预埋件与二次结构构造梁相连接;8#槽钢横向焊接在l8#槽钢内侧,用3.2焊条焊接,焊缝不小于6mm,焊口高度不低于5mm;其中18#槽钢间距为4.2m,8#槽钢斜面水平间距为1m,长度应控制在露出梁底300mm为宜。在安装槽钢时应拉通线,使每道梁上的槽钢保持在同一直线上。安装完槽钢后,根据图纸对18#和8#槽钢的间距要求,将8#槽钢紧贴在18#槽钢上,用双面满焊的方法连接,刷防锈漆。槽钢安装时,在水平方向拉好通线,控制其在同一个平面上。在安装完毕后,仔细检查预埋件和槽钢的标高、尺寸和位置是否准确,螺栓是否紧固,焊缝是否合格。待检查通过后,用防锈漆对槽钢进行防锈处理。


3.3安装龙骨

在安装轻钢龙骨时,根据静压箱的设计标高在斜梁及12mm厚防火板上弹出线,边龙骨按照所弹的线固定在墙或梁上, 轻钢龙骨用燕尾钉连接在8#槽钢上,龙骨与龙骨用专用接头对接,然后四边拉通线,做到主副龙骨都保持平直,在同一平面上,遇到转角处时,考虑到静压箱的牢固性及密封性,在转角接缝处增设两条副龙骨,为下一步封板工作提供了有利条件。龙骨都安装完后,将事先准备的500mm长的横撑龙骨用连接件接板材的尺寸及布置的需要连接在副龙骨上,从而增加了静压箱的整体牢固性。最后全面校正龙骨的位置及水平度,龙骨连接件应错位安装,校正后将龙骨的所有连接件都拧紧、夹紧,保证其牢固可靠。

3.4 保温层施工工艺

由于密封性是静压箱工程的重中之重,为防止9mm厚的双层防火板错缝之间漏风,采取了以下措施:http:///
一、在板与板错缝拼接,拼缝宽度控制在5mm以内,并做嵌缝收口处理;二、安装板前,先将防火板按照龙骨位置和间距尺寸裁好,并按400mm的间距划好上钉线,板与板的拼缝控制在5mm内;三、安装板采用自攻螺丝并做防锈补眼处理,使每一个螺钉都保证密封,严格按照上钉线安装牢固;百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、待防火板安装完毕后,在其上铺设0.5厚镀锌钢板;五、0.5厚镀锌钢板下设27mm厚闭孔橡塑保温棉。而沿墙、梁的板接缝处,也在沿墙或梁边的龙骨上通长铺设密闭条,并保证板安装后,还留有5mm宽在板外,以保证板与墙梁接缝处的密闭性,然后用中性耐胶将其填实、密封。

静压箱施工到与主送风管连接处时,以先安装竖板,再安装横板的顺序施工。安装完毕所有槽钢后,检查其标高、位置和尺寸,是否在同一平面上,以及螺栓和焊缝的情况。待检查通过后,用防锈漆对槽钢进行防锈处理。在槽钢上安装龙骨和板,考虑到施工的便利,龙骨和板都装在静压箱内侧。先将板按送风口尺寸切裁好,然后安装。在板与送风口连缝处用中性耐胶密封好。保证了该处的牢固与密封。

3.5质量、安全控制

在施工前,要求每个操作人员都能熟悉图纸,清楚方案,在施工过程中建立起良好的质量意识和成品保护意识,每一道工序后都经过质量检查通过后,方可进入下一工序施工。每一道工序都建立样板块,钢架、龙骨安装及封板都按照样板块实施,确保了整个静压箱工程的质量。

同时,每个工人上岗都做好了详尽的安全教育,在工人操作高度超过2m的区域都搭设了脚手架,在高处作业的工人配戴安全带。在有电焊的施工段,一电焊机配备一灭火器,从而做到杜绝一切安全隐患。

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、检测及效果


为检测静压箱的牢固性,封板后,在1000×1000的板上放置50kg重物,静置48小时,发现吊架、龙骨和板均无变形损坏,螺钉未有松动现象。在密封性方面,待封板、打胶灌缝完毕后,在板内用强光灯照射,板缝处以及墙边等节点处均无透光,然后又用高压鼓风机从板内向板缝处送风,将点燃的烟头接近板缝,烟气无明显吹散情况。达到了牢固,整体密封的要求。

五、总结

静压箱送风系统较普通送风系统而言,具有整体性好,送风量大,工作噪音小和施工相对方便等优点,而且在看台下方设置静压箱送风系统能充分的利用空间。虽然整个工程还处在探索阶段,但在对施工方案的不断研究,操作方法的不断改进,工人质量意识的不断深入后,使得静压箱确保了牢固性和整体密封性,达到了预期的效果。

参考文献:《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程施工质量评价标准》

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
    师生认同和幼儿交往能力的发展
  • 上一篇:隐框玻璃幕墙的构造与安装环节的质量监控
  • 下一篇:预应力现浇梁的施工及质量控制