临时用水施工方案

 
临时用水施工方案

中铁十六局集团有限公司呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程

现场临水、消防方案

目 录

http:///
一、 编制依据 ........................................................................................................... 2

二、 工程概况 ........................................................................................................... 2

三、 施工现场临时干管管径确定 ........................................................................... 2

百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、 施工现场临时消防、临水布置及概述 ........................................................... 7

五、 施工布署 ........................................................................................................... 8

六、 管道施工 ........................................................................................................... 9

七、 消防保卫措施 ................................................................................................. 12

八、 现场临水维护 ................................................................................................. 13

九、 消防泵房值班管理制度 ................................................................................. 14

十、附图 .................................................................................................................. 15

第1页 共15页


中铁十六局集团有限公司呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程

现场临水、消防方案

中铁十六局集团有限公司

呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站项目

现场临水、消防施工方案

http:///
一、编制依据

1、呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站项目施工图纸

2、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)

3、现行的相关行业标准、技术规范

4、中国铁建十六局集团有限公司施工现场安全管理相关规定

二、工程概况

呼和浩特市城汽车客运东枢纽站,位于小站西路与万通路交界处,由综合站务楼和生产服务楼组成:

综合站务楼:地上二层,地下一层,建筑高度22.10m。地上为候车厅及服务区,地下室部分为站房设备用房及相关附属用房。本站房楼为多层一级汽车客运站建筑,耐火等级一级。

生产服务大楼:地上十二层,地下一层,建筑高度44.50m,http:///
一、二层为快运服务大厅、乘务员公寓门厅、公寓配套的超市及厨房。三层以上为车站办公及乘务员公寓,地下室部分为生产服务大楼设备用房及停车库。本生产服务大楼为一类高层建筑,耐火等级一级。

三、施工现场临时干管管径确定

本工程现场用水有施工用水,生活用水和消防用水三部分,因无特殊用水机械,因此不考虑机械用水。

1、施工用水量计算如下:

混凝土结构施工混凝土养护用水q1为400L/m3

Q1=q1×N×k1÷(3600×H)=(400×200×1.5)÷(3600×8)=4.78(L/s) 其中:Q1——主体结构施工用水量,L/s;

第2页 共15页


中铁十六局集团有限公司呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程

现场临水、消防方案

q1——混凝土结构施工用水定额,L/m3;

N——日均混凝土结构施工工程量,m3;

k1——用水系数;

H——工作时间,h。

二次结构砌体施工阶段用水q2为250L/m3

Q2=q2×n×k2÷3600=(250×40×1.5)÷3600=4.16(L/s)

其中:

Q2——二次结构砌体施工用水量,L/s;

q2——二次结构砌体施工用水定额,L/m3;

n——二次结构砌体施工定额,m3/h;

k2——用水系数。

2、办公、生活区用水Q3计算如下:

办公、生活区人数以200人计算,每人每天用水以40L计算:

Q3=q×n×k3÷(3600×24)=200×40×2.0÷(3600×24)=0.18L/s 其中:

Q3——办公区用水量,L/s;

q——办公区人员数量,人;

n——人均用水定额,L/天;

k3——用水系数。

3、消防用水Q4计算:

根据规定,室内外消防用水定额分别取15L/s和20L/s。即Q4取35L/s。

4、现场总用水量Q的确定:

根据规定,当Q1+Q3<Q4或Q2+Q3<Q4时,采用Q4的原则,现场用水总量为Q=Q4=35L/s。

更多内容请访问久久建筑网
5、供水管径,按下面公式计算:

D={4Q÷(π×V)}1/2

第3页 共15页


中铁十六局集团有限公司呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程

现场临水、消防方案

其中:

D ——供水管直径,mm;

Q ——现场用水总量,m3/s;

π——3.14

V ——水流流速,m/s。

管网中的水流速度V取2m/s。

算得D={4×0.035÷(3.14×2)}1/2=0.149 m

场内环状管网选用DN150的水管作供水管可满足需要。

火灾发生时,楼内施工用水忽略不计。

6、水泵选型:

水泵扬程的计算:水泵扬程的选择,应满足建筑物最不利配水点或消火栓等所需的水压和水量。消防水泵的扬程应在满足消防流量的条件下,保证最不利点消火栓的水压要求,可按以下公式计算:

Hb=Hq+Hd+Hg+Hz

其中:

Hb——消防水泵的扬程(MPa);

Hq——最不利点消火栓消防水枪所需最低水压(MPa);

Hd——消防水带的水头损失(MPa);

Hg——消火栓与水泵出水口地形高差所需的静压差(MPa);

Hz——消防给水管网在最不利点流量分配情况下,从消防泵出口至最不

利点消火栓间的沿程和局部阻力损失(MPa)。

设顶层消火栓为最不利点,室内消火栓选用SN65型、水枪为QZ19、衬胶水带DN65长25m,根据规范规定一支消火栓流量应为5.0L/s,则最不利点消火栓栓口所需水压Hx可以根据公式:

Hx=Hq+Hd=Az×Ld×q2+q2/B

第4页 共15页


中铁十六局集团有限公司呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程

现场临水、消防方案

=0.0172×25×52+52/0.158=10.75+158.22

=169.97kPa=0.17MPa

其中:

Hx——最不利点消火栓栓口所需水压(MPa);

Hq——最不利点消火栓消防水枪所需最低水压(MPa);

Hd——消防水带的水头损失(MPa);

Az——水带的比阻;

Ld——水带长度,(m);

q——水枪流量,(L/s);

B——水流特性系数。

生产服务楼建筑高度44.15m,顶层临时消火栓高度约41.95m;综合站务楼建筑高度21.60m,顶层消火栓高度约9.10m。故最不利消火栓位生产服务楼顶层XL-F-A处消火栓。最不利点消火栓与水泵出水口的几何静压差Hg=42m水柱=0.42MPa。

消火栓管道采用DN100焊接钢管,流速V=1.5m/s,消防水泵出水口至最不利点消火栓口的管道总长度L≈150m。则消防给水管网在最不利点流量分配情况下,从消防泵出口至最不利点消火栓间的沿程和局部阻力损失Hz可以根据公式:

Hz=Hf+Hj=iL=(1+0.1)×0.0000107×V2÷D1.3×L

=1.1×0.0000107×1.52÷0.11.3×150

=0.08m≈0.008(MPa)。

其中:

Hz——消防给水管网在最不利点流量分配情况下,从消防泵出口至最不

利点消火栓间的沿程和局部阻力损失(MPa);

Hf——消防管道沿程阻力损失(MPa);

Hj——消防管道局部水头损失(MPa);

第5页 共15页


中铁十六局集团有限公司呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程

现场临水、消防方案

i——管道单位长度的水头损失(mm/m);

L——消防管道长度,(m);

V——管道内的平均流速,(m/s);

D——管道计算内径(m)。

因此水泵房消防水泵的扬程:

Hb=Hq+Hd+Hg+Hz= Hx+Hg+Hz

=0.17+0.4+0.008

=0.578 MPa(取0.6MPa)

消防水泵参数:扬程:60m,流量:15L/s,功率:22kw,

选用两台消防水泵,一用一备,交替使用,互为备用。水泵采用变频控制,配备变频柜,平时一台水泵运转,流量不满足需求时两台水泵同时运转。水泵前后配备变径、软接头、止回阀、蝶阀等管件,压力表使用远传压力表。

7、水箱容积的确定:

根据GB 50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范的要求及现场的情况分析如下:

(1)1小时内消防用水量计算:

临时室外消防用水量取值为:火灾延续时间为1h,消火栓用水量为20L/s,故用水量为:Q外=3600×1×20/1000=72 m 3

临时室内消防用水量取值为:火灾延续时间为1h,消火栓用水量15L/s, 故用水量为:Q内=3600×1×15/1000=54 m 3

市政补水取值为:管道流速为2m/s,两处市政供水户管径为DN100,故每小时补水流量为:Q补=n×t×3600×v×π×d2/4=2×1×3600×2×3.14×0.012/4=113 m 3

1小时室内、室外用水总量 Q外+Q内=72+54=126m3>Q补,水量缺口为126-113=13m3,因此需设置消防水箱,水箱容积取24m3。

第6页 共15页


中铁十六局集团有限公司呼和浩特国家公路运输枢纽汽车客运东枢纽站工程

现场临水、消防方案

(2)2小时消防用水量计算:

临时室外消防用水量取值为:火灾延续时间为2h,消火栓用水量为20L/s,故用水量为:Q外2=3600×2×20/1000=144 m 3

临时室内消防用水量取值为:火灾延续时间为1h,消火栓用水量15L/s, 故用水量为:Q内=3600×1×15/1000=54 m 3

市政补水取值为:管道流速为2m/s,市政两路供水的入户管径均为DN100,故每小时补水流量为:Q补=n×t×3600×v×π×d2/4=2×1×3600×2×3.14×0.12/4=113 m 3=31.4L/s

由于2小时室内、室外用水总量 Q外2+Q内=198m3<2Q补=226m3,因此现

场无需设置临时蓄水池,只需设置消防水箱。

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    师生认同和幼儿交往能力的发展
    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
  • 上一篇:LJA7-1班前活动制度
  • 下一篇:地坐标系导入进施工结构的cad平面图纸中方法