纪念馆保温工程 施工组织方案设计
http:///
一、编制依据
1、工程建设国家标准
1.1土方与爆破工程施工与验收规范————————GBJ201-83
1.2地基与基础工程施工及验收规范————————GBJ202-83
1.3砌体工程施工及验收规范—————————— GB50203-2002
1.4地下防水工程施工及验收规范————————— GB50222-95
1.5采暖与卫生工程施工及验收规范————————GB50268-97
1.6混凝土结构工程施工质量验收规范——————GB50204-2002
1.7建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范——GB50242-2002
1.8住宅装饰装修工程施工规范—————————GB50327-2001
1.9建筑工程施工质量验收统一标准———————GB50300-2001
1.10钢结构工程施工质量验收规范——————— GB50205-2001
1.11建筑装饰装修工程质量验收规范——————GB50210-2001
1.12通风与空调工程施工质量验收规范—————GB50243-2002
1.13给水排水构筑物施工及验收规范———————GBJ141-90
1.14立式圆筒形钢制焊接油罐施工及验收规范———GBJ128-90
1.15电气装臵安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范
————GB50258-1996
1.16混凝土补加剂应用技术规范————————GBJ119-1998 2 、工程建设行业标准
2.1钢筋焊接及验收规范————————————JGJ18-1996
2.2钢筋焊接接头试验方法标准———————— JGJ/T27-2001 - 1 -
纪念馆保温工程 施工组织方案设计
2.3金属与石材幕墙工程技术规范——————— JGJ/133-2001
2.4玻璃幕墙工程质量检验标准————————JGJ/T139-2001
2.5多孔砖砌体结构技术规范——————————JGJ137-2001
2.6建筑桩基技术规范—————————————— JGJ79-94
2.7普通混凝土配合比设计规程————————— JGJ55-2000
2.8普通混凝土用砂质量标准及实验方法————— JGJ52-1992
2.9普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法— JGJ53-1992
2.10混凝土拌合用水标准————————————JGJ63-1989
2.11高层建筑箱形与筏形基础技术规范——————— JGJ6-99
2.12网架结构工程质量检验评定标准————————JGJ78-91
2.13混凝土泵送施工技术规程——————————JGJ/T10-95
2.14住宅隔声标准——————————————— JGJ/11-82
2.15塑料门窗安装及验收规程—————————— JGJ103-96
2.16外墙饰面砖工程施工及验收规范—————— JGJ126-2000
2.17洁净室施工及验收规范————————————JGJ71-90
2.18房屋渗漏修善技术规程————————————CJJ62-95
3、其他
3.1、《建筑结构通用图集》(88J2-2墙身-外墙保温)
3.2、建设部2000年第76号令《民用建筑节能管理规定》
3.3、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97)
3.4、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/CT001-2002)
3.更多内容请访问久久建筑网
5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)
- 2 -
纪念馆保温工程 施工组织方案设计
3.6、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)
3.7、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)
3.8、《国家建筑标准设计图集 02J121-1/GJBT-574》
3.9、《国家建筑工业行业标准JG149-2003/聚苯板外墙外保温系统》
3.10、《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T 29-2003)
3.11、施工图纸设计要求。
3.12、发包方提出的施工要求及技术交底。
3.13、建筑工程施工现场管理规定。
二、工程概况
工程名称:纪念馆保温改造工程
建设地点:哈尔滨市香坊区柞树林
建筑规模:外墙屋顶保温改造
质量标准:必须达到“军区优质工程”标准
要求工期:2015年9月23日 开工, 2015年10月27日竣工。
工程材料:质量达到设计要求和国家标准。板材选用100mm厚EPS保温板,容重不小于20kg/m,规格1000*600。
三、施工机具和工具
(1)拌和设备:砂浆搅拌机、水桶、剪刀、铲刀、手提式搅拌器
(2)运输设备 :推车,塑料桶,垂直运输设备,铁锹,铲刀
(3)施工设备与工具:脚手架或吊蓝、锯齿型批刀、平口批刀、美工刀、铝合金刮尺、扫帚、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等。
(4)靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针等。
- 3 -
纪念馆保温工程 施工组织方案设计
百度搜索:99建筑网,查看数百万资料
四、工艺流程
1、基面检查并处理
(1)剔除原外墙砖,蘑菇石、砂浆,重抹15mm砂浆找平层。
(2)基面表面平整度偏差不超过4mm,超差时对突出墙面处进行打磨。对凹进部位需找补。阴阳角方正、上下通顺。
2、挂基准线
在建筑外墙大角(阳角、阴角)及其他必要处挂垂直基准线,适当位臵挂水平线,以控制保温板粘贴上墙后的垂直度和平整度。
3、粘贴EPS保温板
⑴、配臵粘结砂浆:根据产品说明配制粘结砂浆,专人负责,严格计量,机械搅拌,保证搅拌均匀。拌好的浆料在静臵10min后还需经再次搅拌才能使用。配好的料注意防晒避风,一次配臵量应在2h内用完。
⑵、施工前,根据整个外墙立面的设计尺寸编制保温板的排版图,保温板以横向水平铺贴,保证连续结合,上下两排板須竖向错缝1/2板长,局部最小 - 4 -
纪念馆保温工程 施工组织方案设计 错缝不得小于200mm。
⑶、按照事先排好的尺寸用刀片切割保温板,从拐角处垂直错缝连接,要求拐角处沿建筑物高顺直、完整。
⑷、粘贴方式采用点框法。具体粘贴方法为:在每块保温板周边涂80mm宽砂浆,要求从边缘向中间逐渐加厚,最厚处达10mm;在保温板的上口留设50mm宽的槽口,以利于
贴板时将封闭在
板与墙体间的空
气溢出;然后再在
保温板上抹8个
厚10mm、直径
120mm的圆形粘结
砂浆灰饼,保证粘
贴面积大于保温
板面积的40%,达到设计规范要求。
⑸、保温板的粘贴应从细部节点
(如飘窗、阳台、挑檐)及阴、阳
角部位开始向中间进行。板缝应挤
紧,相邻板应齐平,施工时控制板
间缝隙不得大于2mm,板间高差不得
大于1.5mm。当板间缝隙大于2mm时,
须用保温板条将缝塞满,板条不得用砂浆或粘接剂填塞;板间平整度高差大于 - 5 -
纪念馆保温工程 施工组织方案设计
1.5mm的部位应在施工面层前用木挫、粗砂纸或砂轮打磨平整。
⑹、在门窗洞口部位的保温板不允许用碎块板拼凑,需用整幅板裁切出门窗四角及洞口形状,其他接缝距洞口四边应大于300mm。
⑺、保温板按照上述要求贴墙后,用2m靠尺反复压平,保证其平整度及粘结牢固,板与板间要挤紧,板缝间不得有粘结砂浆,否则该部位形成冷桥。每贴完一块,要及时清除板四周挤出的粘结砂浆;若因保温板切割不直形成缝隙,要用木锉锉直后粘贴。
4、锚固件固定
(1) 保温板粘结牢固后应在24h后安装固定锚固件,用冲击钻钻孔,要求钻孔深度进入基层墙体40mm。任何面积大于0.1个平方的单块板必须加锚固件,保证锚
固件每
平方米8
个。
(2)
操作时
将工程
塑料膨
胀钉的
钉帽拧紧并嵌入板面,如此才可保证保温板的表面平整,以利于面层施工。
(3)下列部位需用锚固件加密:阳角、孔洞边缘及窗四周在水平、垂直方向2m范围内需加密,间距不得大于300mm,固定处距基层边缘为60mm。
- 6 -
纪念馆保温工程 施工组织方案设计
更多内容请访问久久建筑网
5、保温板打磨、找平、清洁
保温板接缝处表面不平时,需用粗砂纸打磨,打磨动作要求呈圆周方向轻柔旋转,不允许沿着与保温板平行方向打磨,打磨散落的泡沫碎屑应随时用刷子清除,操作时应戴防护面罩。
6、第一遍抹面砂浆
(1)配制抹面砂浆:根据产品说明配制抹面砂浆,专人负责,严格计量,机械搅拌,保证搅拌均匀。拌好的浆料在静臵10min后还需经再次搅拌才能使用。配好的料注意防晒避风,一次配臵量应在2h内用完。
(2)用抹子将抹面砂浆均匀的抹在保温板上,厚度控制在1mm-2mm之间,不得漏抹,第一遍抹面砂浆抹到锚栓部位即可,带尾孔锚钉暂不抹砂浆。并在门窗洞口四角增加200mm×400mm的附加网格布,铺贴方向为45°。
7、贴玻纤网格布
(1)待第一遍抹面砂浆抹上保温板后即可进行网格布铺贴,施工方法如下:用抹面砂浆从中间固定网格布,然后用抹面砂浆向上向下将网格布抹平、压实,使其紧贴底层抹面砂浆。
(2)将网
格布沿水平
方向绷直、
绷平,应将
网格布弯曲
的一面朝里
放臵,开始
- 7 -
纪念馆保温工程 施工组织方案设计 大面积埋贴时,网格布左右搭接宽度约为100mm,上下搭接宽度为80mm。不得使网格布褶皱、空鼓、翘边,要求砂浆饱满度100%,严禁出现干搭接。从拐角处开始粘贴大块挤塑板后,遇到阳台、窗洞口、挑檐等部位需进行耐碱玻纤网格布翻包及加强;即在基层墙体上用聚合物粘结砂浆预贴网格布,翻包部分在基层上粘结宽度不小于80mm,且翻包网格布本身不得出现搭接
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。