外墙保温施组(2)

 

(3)在伸缩缝处需进行网格布翻包,网格布预粘贴在墙面上的尺寸为80mm;用网格布和粘结砂浆将聚苯板端头包住,此处允许聚保温端边处抹粘结砂浆,大墙面粘贴的网格布与翻包网格布搭接应在80mm以上。

(4)在墙身阴阳角处必须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,各面搭接宽度不得小于200mm。

8、第二遍抹面砂浆

(1)铺贴完网格布后,待砂浆凝固至表面基本干燥、不粘手时,即可进行第二遍抹面砂浆施工。抹面厚度以盖住网格布且不出现网影为准。同时控制抗裂抹面砂浆层总厚度在3mm-4mm。

(2)所有阳角部位,面层抗裂抹面砂浆均应做成尖角,不得做成圆弧。

(3)面层砂浆施工应选择施工后24h没有雨的天气进行,避免雨水冲刷造成返工。

9、保温修整保养

(1)、养护:待面层聚合物砂浆终凝后,喷水养护,不得使墙面发干。

(2)、人员进场后,用铲刀、砂皮等对基层的灰尘、凹凸、庇点、堆痕进行清理、修补。墙面泛碱过大,采用草酸降碱清洗,同时做好成品保护;如门窗等相关设施的防污保洁工作,造成污染及时清理,做到落手清。

- 8 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计

10、批刮腻子(打磨):

腻子施工完24小时后,进行打磨并用清水养护。25℃/48小时后,再进行下道工序

11、同色底漆(滚涂):

⑴ 采用抗碱封闭底漆(同色)。在施工不易时可加放10%-20%的清

水稀释。

⑵ 施工工具可采用滚筒进行涂刷,涂刷均匀,不得漏涂。干燥后分割黑 线,用相应大小的美纹纸贴上线条。

12、第一道面漆(拉毛造型)

⑴ 使用滚涂水性高弹外墙涂料拉毛造型时,用固定统一型号的桔皮拉毛造型滚筒往墙上打料,呈“横横竖竖瞥暼剌剌”的方法将涂料滚涂均匀,造型一致。使之共纹大小均匀统一。

⑵ 外墙涂料施工完成后,自行检查花纹是否均匀,颜色、光泽是否一致,干燥24小时后再进行下道工艺,气温在25℃时。

⑶ 滚涂外墙涂料时,在有颜色交叉的部位,表面未干时就应除去线条上的美纹纸,第二次滚涂时再次在线条上贴美纹纸,依次下去。

⑷ 冬季施工时,应控制温度在5℃以上,因水性高弹外墙是厚质型涂料,在施工完成后12小时内温度不得低于5℃,否则会导致漆膜成膜不完全造成粉化脱落等弊病。

13、第二遍面漆

⑴ 以上工艺完成后,自行检查是否合格。

⑵ 水性高弹外墙涂料滚涂(薄质),采用优质羊毛滚筒涂刷,一般情况下无 - 9 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计 须加水稀释,(在施工不易时可加入1%-5%清水稀释)

⑶ 为有利于滚筒对涂料的吸附和清洗,必须先清除影响涂膜质量的浮毛灰尘杂物,滚涂前应用清水将滚筒清洗,或将滚筒浸湿后在废纸上滚出多余的稀料后再沾取涂料。

⑷ 滚刷涂料当滚筒压附在被涂物表面初期,压附用力要轻随后逐渐加大压附用力,使滚筒所沾附的涂料均匀地转移附着到被涂物的表面。

⑸ 滚涂时其滚筒通常按“W”形轨迹运行,滚动轨迹纵横交错,相互重叠, 使漆膜厚度均匀,滚涂快干型涂料或被涂物表面涂料浸渗强的场合,滚筒应按直线平行轨迹运行。

⑹ 在墙面上最初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒要从下向上,再从上向下或“M”形滚动几下,当滚筒已比较干燥再将滚涂的表面轻轻理一下,然后就可以水平或垂直地直滚下去。

⑺ 滚筒经过初步的滚动后,筒套上的绒毛会向一个方向倒伏,顺着倒伏方向进行滚涂,形成的涂膜最为平整,为此滚涂几下后,应查看一下滚筒的端部,确定一下经绒毛倒伏的方向,用滚筒理料时也最好顺着这一方向滚动。

⑻ 耐粘污涂刷完成后自行检查色泽是否一致。

⑼ 冬季施工时,应控制温度在5℃以上,在施工完成后8小时内温度不得低于5℃,否则会导致漆膜成膜不完全造成小裂纹`粉化`脱落等弊病

五、工程安排

1. 项目管理组织机构

我方拟成立专门的项目部,对本工程进行项目管理。项目部组织机构和各岗位职责如下图:

- 10 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计

项目部各岗位职责

- 11 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计

- 12 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计

六、质量验收标准

1、材料验收标准

(1) 粘接剂、抹面抗裂砂浆等

(2) 塑料膨胀螺钉

(3)腻子

- 13 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计

(4)底漆

(5

)面漆

2、施工过程验收

(1)进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合设计和产品质量要求。

(2)保温层的厚度及保温系统各层的构造应符合设计要求及有关技术规程或图集规定。

(3)保温层无空鼓或开裂现象。

(4)保温层表面防水剂涂布均匀,无漏涂现象。

(5)玻纤网格布与保温层紧密接触,无翘曲现象。

(6)锚栓之间的间距不大于500mm。

3、节能达标验收

(1)节能达标验收须在施工质量验收合格后进行,并具有有关审图机构核准的节能设计审核文件。

(2)保温层的用料、构造与厚度根据施工验收认定。

- 14 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计

(3)传热系数根据采用防护热阻法或热流法测试结果认定。

(4)热惰性指标根据计算认定,或根据对夏季内表面最高温度的验算结果认定

七、技术质量保证措施

(一) 基础工作

1、施工前认真读懂图纸,严格按照国家现行施工规范和总包编写的施工组织设计进行施工。

2、认真组织学习执行有关规章制度,对全体员工进行质量意识教育,牢固树立“质量是企业的生命”和“为用户服务”的思想。

3、按照ISO9001体系运行文件的要求建立质量保证组织体系,设立专职质检员和成品保护管理员岗位,建立岗位责任制,并建立相应的台帐,单位的领导要经常检查质量保证体系的运转情况。

4、要根据专业特点制定本工程的质量管理重点,并成立QC小组,经常开展质量分析活动和劳动竞赛活动,做好记录。

(二)物资检验规定

1、对所有进场的原材料、半成品组织检查验收,建立台帐。

2、所有进场物资如由分包单位自行采购的,分包单位必须随材料进场向总包提供合格的材质证明、出厂合格证和试验报告。

3、对进场的物资必须进行标识,按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放,严格保管,避免勿用不合格的材料。

4、对不合格物资,坚决要求不准进场,同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理,应建立台帐。

(三) 过程检验及报验规定

- 15 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计

1、严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定,严格按照设计要求组织施工。

2、每个分项工程(工序)开工之前,分严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底。

3、工程施工实行“三检制”,应认真抓好班组的自检工作,设立专职质检员,督促班组的自检及填写自检记录。

4、分部分项(工序)工程完成后,分包单位组织自检和工序间的交接检查, 不合格的分项或工序,不经返修合格不得进行下道工序的施工。

更多内容请访问久久建筑网
5、质检人员必须严格控制施工过程中的质量,在施工过程中严格把关,不得隐瞒施工中的质量问题,并督促操作者及时整改。

(四) 工程质量检验评定规定

1、分项工程质量评定应按照国家质量验评标准规定进行实事求是的评定,不得闭门造车。

2、分项工程质量评定,由分包单位组织自检评定,报项目总包质检站进行核定,主要分部由公司质检站核定。分项工程质量评定必须在班组自检的基础上由工长组织有关人员进行,由总包方项目专职质检员核定质量等级。

3、分项工程质量评定过程中出现不合格,由专职质检员填写不合格品通知单,技术部门提出纠正措施,整改后重新评定。

(五)质量保证资料管理规定

1、质量保证基础资料,由分包单位负责填写、整理、报总包方质检站,并严格执行地方 行业标准。

2、各种质量保证资料,必须与施工同步进行,不得后补,以保证资料的完 - 16 -


纪念馆保温工程 施工组织方案设计 整、真实、整齐。总包方质检站将会同技术部定期对各分包方进行资料查验。

3、分包单位质检组,必须编制每周质量检查计划,并列出检查标准的依据,严格按照检查计划进行控制检查、评定。

4、质量评定资料必须统一,格式要标准化,严格按照《建筑安装工程质量检验评定标准》进行质量检查、评定。

八、成品保护措施

1、 施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒施工。

2、 分格线、滴水槽、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。

3、 其它工种作业时应不得污染或损坏墙面,严禁踩踏窗口。

4、 施工完毕的墙体不得随意开凿,如确属需要,应在聚合物水泥砂浆达到设计强度后方可施工,施工完毕后周围应恢复原状,并注意对接缝做防水处理

更多内容请访问久久建筑网
5、在施工中,将门窗及不施工部位遮挡保护。

6、严禁从下往上的施工顺序,以免造成颜色污染。

7、拆架子或落吊蓝时,严禁碰损墙面涂层。

8、已施工完的成品,严禁蹬踩,以防污染。

9、 严格禁止重物撞击墙面