实木地板施工
(一)、质量验收标准
1)木格栅安装应牢固、平直。
2)实木地板面层铺设应牢固;平整无起拱。
3)实木地板面层应光滑,无刨痕和毛刺等现象;图案清晰,颜色均匀一致。
4)面层缝隙应严密;接头位置应符合设计要求、表面洁净。
5)踢脚线表面应光滑,接缝严密,平整度一致。
(二)、常见的质量问题及预防办法
(1)、波浪形,起凸和高低不平
原因分析:板厚薄不一致或未留伸缩缝。
防治措施:
A、铺完板后要用2m 靠尺检查一下是否平整,如不平及时返工。
B、与墙面接触的周围要留5~8 ㎜缝。
(2)、接缝不严
原因分析:
A、操作不当
B、板材宽度尺寸误差过大
防治措施:
A、企口榫应平铺,在板面或板侧上钉。
B、挑选合格的板材
(3)、表面不平
原因分析:
A、基层不平
B、地板起拱
防治措施:
-- 1 6 - -
A、薄木地板的基层表面平整度误差应不大于2mm,特殊要求应地面找平。
B、地板下的搁栅上,每档应做通风小槽,保持木材干燥;保温隔声层填料必须干燥,以防木材受
潮、膨胀、起拱。
(4)、地板局部翘鼓
原因分析:
A、受潮变形
B、地板未留申缩缝
C、水管、气管滴漏泡湿地板
D、阳台门口进水
防治措施:
A、预制圆孔板孔内应无积水;搁栅应设通风槽;保温隔声材料必须干燥;铺装时设防潮层;铺钉
时室内应干燥。
B、地板应留申缩缝隙。
C、水管、气管试压时,地板面层刷油、打蜡应已完成;试压时有专人负责看管,处理滴漏。
D、阳台、门口或其他有水源位置,用采取断水措施,严防雨水进入地板内。
(5)、木踢脚与地面不垂直、表面不平、接槎有高低。
原因分析:
A、踢脚板翘曲。
B、木砖埋设不牢固或间距过大。
C、踢脚板成波浪形。
防治措施:
A、踢脚板应设变形槽,槽深3~5 ㎜,槽宽不小于10 ㎜。
B、墙体预埋木砖间距应不大于400 ㎜,使木砖嵌牢固。
C、钉踢脚板前,木砖上应钉垫木,垫木应平整,并拉通线定踢脚板。
(三)、成品保护
1)施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护,不得触动、移位。
2)对所覆盖的隐藏工程要有可靠保护措施,不得因铺设实木地板面层造成漏水、堵塞、破坏等。
3)实木地板面层完工后应进行遮盖和拦挡,避免受侵害。
4)严禁实木地板安装好后在地板上进行一切施工活动。
(四)、施工材料要求
-- 1 7 - -
1)实木地板:实木地板面层所采用的材质和铺设时的木方含水率必须符合设计要求。
2)硬木踢脚板:宽度、厚度、含水率均应符合设计要求,背面应满涂防腐、防潮剂,花纹颜色应
力求与面层地板配套。
(五)、施工工艺
(1)工艺流程
检验实木地板质量——→技术交底——→准备机具设备——→安装木格栅——→防潮、防虫处理—
—→铺实木地板——→检查验收
(2)操作工艺
1)在安装地板前必须清洁地面,确保地面平整,干燥、无杂物。
2)木龙骨和水泥地面一定要干燥,含水应不高于14%,并且铺设一定要平整牢固。固定龙骨切忌使
用砂浆,务必使用螺纹地板专用钉,龙骨端头应钉实。龙骨与地面之间应铺设防潮膜,防潮膜接口要
互叠10 公分。靠墙脚部分需高于墙脚10 公分。弹出各木格栅的安装位置线(间距300mm 或按设计要
求)及标高,将格栅(断面梯形,宽面在下)放平、放稳,并找好标高。
3)打好龙骨后,在龙骨格栅里面撒上防虫剂、木炭等。
4)地板在施工前就打开包装摊放于无强光照射的室内环境,以便适应环境的温度。
5)铺实木地板:从墙的一边开始铺钉企口实木地板,靠墙的一块板应离开墙面10mm 左右,以后逐
块排紧。钉法采用斜钉,实木地板面层的接头应按设计要求留置。
6)铺实木地板时应从房间内退着往外铺设。
7)不符合模数的板块,其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补,并应用胶粘剂加强固
定。