电气安装中强电施工方法与技术措施

 
电气安装中强电施工方法与技术措施

电气安装中强电施工方法与技术措施

【摘要】:当前,随着科学技术的快速发展,电气安装工程项目每天都在发生着变化,笔者根据自己多年的实际施工操作经验对建筑工程电气安装中强电的施工方法与技术措施进行了研究,以供相关工作人员参考。

【关键词】:电气安装强电施工技术措施

引言

随着建筑新材料的不断涌现,电气安装工程施工方法也随之日新月异。在建筑工程施工过程中,电气安装工程是其中的一个关键部分,这一工程施工质量的优劣往往会对建筑工程的整体质量水平产生重要影响。因此,为了保证整个建筑工程的施工质量和整体功能的实现,必须要不断地提高电气安装工程的施工技术和施工工艺,不断学习和积累经验,更好地完成电气安装工程。本文主要对建筑工程电气安装中强电的施工方法与技术措施进行了研究。

http:///
一、电气安装施工工序

安装准备→管路预制加工→箱盒定位→管路连接→穿带铁丝→扫管→带护口→穿线→电缆敷设→配电箱安装→照明器具安装→防雷接地安装→系统调试。

二、做好准备工作

在整个建筑电气安装工程中,图纸会审是保证电气工程施工质量的重要环节。这一环节对于提高建筑电气安装工程的质量和保证施工的顺利进行至关重要。 一般情况下,应从以下几个方面进行图纸会审:电气图纸及其说明是否齐全;电气施工平面图与土建图等平面图是否相符;图纸的设计内容是否符合设计规范以及施工验收规范的相关规定,是否完善了安全用电措施;在施工技术上是否存在难以克服的困难;电器设备位置、尺寸是否正确,轴线与设备间的尺寸是否存在差错,设备与建筑结构是否相符;电气施工图与建筑结构等专业安装之间有无矛盾,应采取哪些安全措施;配电系统图与平面图之间的导线管径、根数的标注是否正确。

三、电气安装中强电施工方法的技术措施

1. 配合土建施工预留预埋

配合土建施工预留预埋时,应全面掌握土建装修要求。如建筑标高、装饰材料以及抹灰装饰厚度,以此对预留预埋的高度与深度进行全面的调整。混凝土内部的暗敷线管应在临近的线路进行敷设,同时减少弯曲。埋入地下的建筑物、构筑物的线管表面距离不能低于15mm。暗配盒与暗配箱的位置应该在模板位置的对应处,用防锈漆或者其它有区别的油漆做上标记,引出的混凝土墙与地面的管子应保持顺直的状态,引出的管子达到两根以上的应将其进行整齐的排列,管子


在切断之后,断口部分应与管轴线保持垂直状态,应将管口进行挫平,这样管口处就会光滑,封堵就会严密,在对不同专业的配管做标记时应采取不同的标记和图纸相符的编号,以防止发生漏配的情况。

2.钢管暗配

敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口管子连接外均应做密封处理;进入落地式配电箱的电线保护管,排列应整齐,管口应高出配电箱基础面50~80mm。埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,当必须穿过时,应采取保护措施。管与盒在焊接连接时,应一管一孔顺直插入与管相吻合的敲落孔内,伸进长度最好为3~5mm,应在管与盒的外壁相接触处焊接,焊接的累计长度不宜小于管外周长的1/3。

3. PVC电线管暗配

PVC电线管虽然具有较高的耐腐蚀性,但是其很容易变形和老化,并且它的机械性能并没有钢管好,它只能在室内有酸碱等腐蚀地方使用,在高温或容易受机械损伤的地方不可以使用PVC电线管暗配。线管在敷设过程中,要以距离最近的线路为准进行敷设,并且还要将弯头的数量大大降低,这样可以使得管内穿线所遇到的阻力不会那么大;电线保护管的弯曲处不能存在凹陷或者裂缝的情况,并且其弯曲程度不能比管外部直径大。线管埋在地下或者混凝土中,其弯曲半径不可以小于管径外部的10倍;对于所有进入暗配盒的电线管,应通过锁扣连接的方式,形成一管一孔,对于没有装入线管的暗配盒,其敲落孔应保持完整,不能有损坏现象。

4.管内穿线:

(1)清扫管路

在管内穿入导线前,应进行一次扫管,清除管内残留的积水及杂物。一般可在钢丝上绑上破布,来回拉几次,将管内杂物和水分擦净。特别是对于弯头较多或管路较长的钢管,为减少导线与管壁的摩擦,应随后向管内吹入滑石粉,以便穿线。

(2)穿引线

穿引线也是检察管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路的同时将引线一并穿好。穿引线受阻时,应用两根铁丝同时搅动,使两根铁丝的端头互相钩绞在一起,然后把引线拉出。

(3)导线在管内严禁有接头和扭结,也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体,如有接头必须在箱、盒内。导线在盒、箱内应预留长度。在接线盒、开关、插座及灯头盒内导线的预留长度应为150mm,在配电箱的预留长度应为配电箱


周长的1/2,出户导线的预留长度应为1.5米。共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

(4) 穿入管内的导线应分色分相

L1相为黄色,L2相为绿色,L3相为红色,(中性线)为淡兰色,PE保护线为黄/绿双色。穿线时根据各相用电负荷情况,L1、L2、L3相之间作适当调配,确保各相之间负荷平衡。

5. 电缆敷设

第一,电缆在未敷设之前,要对其型号、规格、、设计的适应程度全面的核查,电缆的外观部分应没有任何的损坏现象、良好的绝缘效果;对于直接埋入的电缆应通过试验,检查合格后才可以投入到实际中。

第二,电缆的封口处应严密,同时还要按照要求做绝缘试验,超过6千瓦的电缆应做交流耐压及直流泄漏试验,低于1千瓦的电缆应采用兆欧表测试管线间和管线对地间绝缘电阻。

第三,在敷设过程中不要进行交叉,应将电缆排列整齐并使其牢固,应在直埋电缆沿线及接头的地方设置较为牢固的标志。高压、低压电缆、强电控制与弱电控制电缆应根据顺序进行分配,通常都是根据从上到下的顺序进行分配,电缆与控制电缆如果敷设在同一个侧支架上,那么电缆就应该在控制电缆之上。控制电缆在普通支架上只能敷设一层,在桥架上不能超过三层;对于交流三芯电力电缆在普通支吊架上不能多于一层;在桥架上不能多于两层。

6. 配电箱、柜安装

配电箱、柜安装应在土建地面施工完后进行,墙柱上明装箱也应在土建施工完后进行,而暗装配电箱、接线箱应在土建抹灰装饰前,根据抹灰厚度进行。配电箱、柜安装位置应准确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐,暗式配电箱盖紧贴墙面,零线经汇流排接,无绞接现象,油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号清晰,接线整齐,并绑扎成束。配电箱、接线箱、分线箱如有引出管而需开孔时,必须使用开孔器,严禁用电、气焊开孔。

7. 防雷接地

根据相关要求规定,凡是有电气设备正常不具电性,事故情况下可能携带电的金属外壳,都必须与零线进行可靠的连接,对于变压器中性点、外壳、开关以及金属底座、电缆等所有金属支架都应将电气设备的金属外壳与接地体进行连接,并且其接地电阻不能超过1欧姆。防雷接地工作必须有专门的人进行全面的负责,在对其结构主筋进行绑扎过程中应焊接跨接线,并且均压环与主筋引下线也必须焊接跨接线;部分建筑物的门窗如果需要接地,在焊接引下线的过程中,应事先留下保护导体,同时还要与门窗连接起来,对于专用接地在采用铜线时,


需要将铜套管压接与接地体利用端子的方式进行连接。

结语

综上所述可知;在实际施工过程中,电气安装技术人员不论是施工方法还是技术都应该具有较高的水平,不仅要对国家所制定的相关规范要求充分的掌握,与此同时,还应不断的积累丰富的实践经验,在实际工作中学习施工新方法与新技术,只有这样,在今后的工作中才会一帆风顺。

参考文献

[1]建筑电气工程施工与验收手册

[2]郝成伟;建筑电气安装工程质量保证的研究[J];皖西学院学报;2009年02期

[3]彭海;对电气安装工程施工方法及技术措施的研究[J];民营科技;2011年07期

[4]王敏;建筑电气安装及检查方法[N];中华合作时报;2008年

bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。


TOP最近更新内容

    备战2017高考技巧大全之高中数学黄金解题模
    师生认同和幼儿交往能力的发展
  • 上一篇:电力工程建设项目管理探讨
  • 下一篇:电梯无脚手架安装方法及其优点