长春传奇·鼎盛中心工程
预留预埋施工方案
发放号:
编制人:
审核人:
审批人:
中国建筑第八工程局有限公司
2014年6月
目 录
第一章 编制依据 ........................................................ 1
第二章 工程概况 ........................................................ 1
2.1 工程概况 ......................................................... 1
2.2 机电专业概况 ..................................................... 1
2.2 机电预留概况 ..................................................... 1
第三章 施工准备 ........................................................ 2
3.1 劳动力准备 ....................................................... 2
3.2 材料准备 ......................................................... 2
3.3 机具准备 ......................................................... 2
3.4 技术准备 ......................................................... 2
第四章 施工方法与工艺要求 .............................................. 3
4.1 给排水、消防、采暖及通风工程 ..................................... 3
4.2 电气工程 ......................................................... 9
第五章 质量管理计划 ................................................... 16
5.1 自检、互检制度 .................................................. 16
5.2 建立质量目标责任制 .............................................. 16
5.3 质量控制措施 .................................................... 17
5.4 实测实量技术措施 ................................................ 17
第六章 安全文明及绿色施工管理 ......................................... 18
第七章 成品保护计划 ................................................... 19
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
第一章 编制依据
第二章 工程概况
2.1 工程概况
辽阳万达广场位于新运大街南侧与太子河西路西侧交汇处,总建筑面积约为13万平方米。其中地上部分5层约10万平方米,地下室一层约3万平方米。结构形式为框架结构。
2.2 机电专业概况
1 电气专业
1) 照明系统:主要包括大商业普通照明和公共区域应急照明。
2) 动力系统:主要包括空调、消防给水、生活给水及压力排水等动力系统供电;
电梯和消防卷帘门等动力设备供电。
3) 弱电系统:主要包括消防报警系统、监控系统、门禁系统、有线电视系统、
车库管理系统及综合布线系统。
2 给排水专业
主要有生活给排水系统,雨水排水系统,中水给水系统,消火栓及喷淋系统。 3 暖通专业
1) 采暖系统:包括散热器系统和地热系统。
2) 空调系统:包括空调水及通风系统。
2.3 机电预留概况
1 给排水、采暖及空调专业管道穿墙及穿楼板套管预留预埋。
2 电气专业预留内容为结构内暗配插座线路、动力电源线路、照明线路及各智 长春传奇·鼎盛中心项目 1
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
能建筑部分各暗配管路,均为pvc电气导管。
3 通风专业预留主要为通风管道穿楼板及墙体的预留洞,此部分预留洞主要为土建单位预留,机电专业人员进行复核预留洞口位置及尺寸。
第三章 施工准备
3.1 劳动力准备
招标选择精干的施工队伍。根据采用的施工组织方式,确定合理的劳动力组织,建立相应的专业和混合施工班组。对分包单位人员进行技术等级复核,并对操作人员进行技能抽验。特殊工种必须持有相应的技术等级证书上岗操作。按施工总体进度计划,根据不同期间、不同工作内容组织劳动力进场,进行动态调整与配置。预留预埋阶段计划使用电工50名,焊工10名、水暖工30名、力工10名。
3.2 材料准备
材料采购时,确定好管材、管件等材料设备预选厂家后,组织技术人员厂家进行考察,货比三家。应对厂家资质,如(1)生产许可证;(2)技术能力;(3)质量检验能力;(4)社会服务等进行对比,选质量好、价格合理且在付款期限上有优惠的生产厂家。根据施工图纸、材料计划,对材料、设备、器具的品种、规格型号、数量进行核对,发现不对查找原因,合理采购材料、设备。材料、设备按工程实际进度,分期、分批及时运到施工现场。按照总平面布置图进行料场准备,选定合理的进场路线及时间,制定运输、进场方案,组织验收交接入库。
3.3 机具准备
1 机械设备准备:弯管器、交流电焊机、液压开孔器、砂轮机、电气焊工具、台钻、临时配电箱等。
2 测量仪器准备:游标卡尺、塞尺、接地电阻摇表、万用表、红外扫平仪、水平尺、钢卷尺等。
3.4 技术准备
1 认真学习、熟悉施工图纸,理解设计的意图,搞好图纸会审,对管道井内各专业管道进行综合排布;
长春传奇·鼎盛中心项目 2
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
2 编制施工方案和施工操作要点,对可能出现问题的部位和工序提出注意事项和措施;
3 组织现场施工人员学习工程质量验收规范及 ISO9001:2000质量体系标准与作业指导书,实行专业技术培训,全面掌握、熟悉安装工程质量检验评定标准;
4 熟悉各种规章制度:材料管理制度、安全责任制、施工现场用水用电安全制度、卫生值勤制度、出勤考核制度;
5 对工人岗前进行安全教育与安全交底。
第四章 施工方法与工艺要求
4.1 给排水、消防、采暖及通风工程
1 物资准备
1)材料进场程序应按物资报验具体标准执行。
2)主要材料应选样报审,预埋件、刚性、柔性防水套管等加工成品提前报建设及监理单位检验,报验合格后方可进行施工。
3)根据工程进度;提前提出施工材料和加工计划,保证工程的正常施工。
2 施工工艺
1)预留木模
(1) 木模预留应用于洞口大于或等于300*300的立管及水平管道的预留洞。
(2) 木模加工材料;采用模板边角料或成品板材加工,为了避免跑模,板材的厚度必须大于10mm。
(3) 木模的制作与固定;木模加工应规整齐平,楼板洞上安装木盒应高于混凝土表面大于30mm,墙体木模两端应预留1~2mm余量,防止木模影响结构模板的固定,与模板接口处应加设渗水海绵条,防止跑模漏浆。
(4) 木模固定采用铁丝四周捆扎牢固,土建木模固定后,机电人员应对木模位置、尺寸进行复核,确认无误后进行书面确认。合模前应有专人配合防止移位,如图
4.1-1所示,木模固定后应采用聚苯板严密封堵盒口,防止浇注时漏浆。
长春传奇·鼎盛中心项目 3
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
四周设加强筋
图4.1-1 木模安装及加固方式
2) 套管预埋
(1) 总则
表4.1-1 管道工艺流程总则
(2) 套管制作
表4.1-2 套管制作
长春传奇·鼎盛中心项目 4
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
套管比管道管
套管顶部高出地面完成面
图4.1-2 穿楼板套管制作
砌筑墙
抹灰
密封填料装饰面
套管套管与墙体装饰面装饰
图4.1-3 穿砌筑墙套管制作
(3) 套管安装示意
表4.1-3 套管安装示意
长春传奇·鼎盛中心项目 5
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
长春传奇·鼎盛中心项目 6
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
(4) 套管安装工艺要求
A 根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,翼环及钢套管加工完成后将刷防锈漆做防腐处理。
B 防水套管安装时,必须随混凝土施工一次性浇固于墙(壁)内,套管内的填料应在最后充填,填料将紧密捣实。
长春传奇·鼎盛中心项目 7
中国建筑第八工程局有限公司 预留预埋施工方案
图4.1-4 刚性及柔性防水套管
C 套管安装时应随同干管、立管、支管的安装,将预制好的套管套在管道上,放在指定位置。过楼板的套管应在适当部位焊好架铁,担在预留孔的地面上,防止脱落。待管道安装完找正后再调整好间隙加以固定,进行封固。楼板、隔墙和墙内的穿管孔隙在安完管道后进行堵塞封堵。预埋上下层套管时,中心线需垂直,凡有管道煤气的房间,所有套管的缝隙均按设计要求做严密处理。
D 在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业作好预留洞工作。管道井和管道穿梁、楼板都应和土建配合预留好,注意加强检查,绝不能有遗漏。
E 为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业认可的情况下,填写《预留洞一览表》,施工过程中认真对照检查,格式见表4.1-4。
表4.1-4 预留洞一览表
F 在楼板、梁、墙上留孔、洞和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对、看管模盒、埋件,以免移位。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。