◆明龙骨吊顶施工工艺
http:///
一、明龙骨吊顶施工工艺流程
弹标高水平线、划龙骨分档线 → 固定吊挂杆件 → 安装边龙骨 → 安装大龙骨 → 安装次龙骨 → 罩面板安装。
二、明龙骨吊顶施工工艺
1 弹标高水平线、划龙骨分档线
···················
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄出几点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置线。主龙骨宜平行房间长向布置,同时应考虑隔栅灯的方向,一般从吊顶中心向两边分。主龙骨及吊杆间距为900㎜~1200㎜,一般取1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
2 固定吊挂杆件
···················
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于或等于1000㎜时,可以采用ф6的吊杆,大于1000㎜时,应采用ф8的吊杆,并应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋或盘圆钢筋,盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于或等于1000㎜时,可以采用ф8的吊杆,如果大于1000㎜,应采用ф10的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆的一端同∟30×30×3 L=50mm角钢焊接(角钢的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端套出丝扣,丝扣长度不小于100㎜,也可以买成品丝杆与吊杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。
吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,搭接长度为10d,焊缝要均匀饱满。吊杆距主龙骨端部距离(即悬挑长度)不得超过300㎜,否则应增加吊杆。灯具、风口及检修口等处应设附加吊杆。大于3kg的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,应另设吊挂件与结构连接。
3 安装边龙骨
···················
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上,木砖应做防腐处理,如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。
4 安装大龙骨
···················
主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900㎜~1200㎜,一般取1000mm。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨或UC38小龙骨。主龙骨应起拱,起拱高度为房间短向跨度的1/500。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平,跨度大于15m的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨连接牢固,如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
5 安装次龙骨
···················
次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300㎜~600㎜。次龙骨分为T型烤漆龙骨、T型铝合金龙骨。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。
6 罩面板安装
···················
吊顶罩面板常用的板材有矿棉吸音板、硅钙板、塑料板、装饰石膏板等。
①、矿棉装饰吸音板安装:规格一般分为300×600mm;600×600mm; 600×1200mm三种,300×600mm的多用于暗插龙骨吊顶,将面板插于次龙骨上。600×600mm;600×1200mm一般用于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性。
②、硅钙板、塑料板、装饰石膏板安装:规格一般为600mm×600mm,一般用于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性。
③、饰面板上的灯具、烟感、温感、喷淋头、风口、广播等设备的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。