砼强度检验判定
http:///
一、砼立方体试件的抗压强度试验取值与每组代 表值 1.取150mm的立方体试件的抗压强度为标准 值,当采用其他尺寸的试件时,应将测得的强度 值乘以尺寸换算系数,
边长100mm的立方体试件→0.95 边长 2 00mm的立方体试件→1.05
2.每组3个试件,当分别在试验机试验计算取 值后,对这一组的强度代表值的确定,应符合下 列规定: A:当一组试件中强度的最大值或最小值与中间 值之差均未超过中间值的15%时,取3个试件 强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值 B:当一组试件中强度的最大值或最小值与中间 值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该 组试件的强度代表值 C:当一组试件中强度的最大值和最小值与中间 值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强 度值不应作为评定的依据
例1:
fcu1=21.0
fcu2=19.8
fcu3=23.0
21.0 - 19.8 ? 100% ? 5.7% ? 15% 21.0
23.0 ? 21.0 ? 100% ? 9.5% ? 15% 21.0
中间值为21.0与最大值23.0最 小值19.8之差均未超过15%
21.0 ? 19.8 ? 23.0 ? fcu ? ? 21.3N/mm 2 3
例2: fcu1=20.8 fcu2=16.5
fcu3= 25.0
20.8 ? 16.5 ? 100% ? 20.7% ? 15% 20.8
25.0 ? 20.8 ? 100% ? 20.2 ? 15% 20.8
∴
试验结果不能作为强度评定依据
例3:
fcu1=20.8
fcu2=19.5
fcu3= 25.0
20.8 ? 19.5 ? 100% ? 6.25% ? 15% 20.8
25.0 ? 20.8 ? 100% ? 20.2 ? 15% 20.8
该组强度取中间值:fcu=20.8N/
mm
2
砼强度检验评定
1、统计方法: (n≥10组)同时符合下列两式规定:
n
mfcu ? λ1Sfcu ? 0.9fcu.k
fcu.min ? λ 2fcu.k
2 2 f ? nm fcu ? cu.k i ?1 n
mfcu fcu.k 设计砼强度标准值 fcu.min 砼强度的最小值
λ 1、λ 2 合格判定系数 Sfcu 砼强度标准差,
如 Sfcu 的计算值 小于 0.06f 时 cu.k 则取:
砼试件组数 砼强度的平均值
Sfcu ?
n ?1
Sfcu ? 0.06f cu,k
砼强度合格判定系数
试件组数 10-14 15-24 ≥25 1.6
?1 ?2
1.70 0.9
1.65
0.85
2、非统计方法评定 (n﹤10组)同时符合下列两式规定
mfcu ? 1.15f cu.k
fcu.min ? 0.95f cu.k
3、仅有一组试块时
fcui ? 1.15f cu.k
例 A: 请验核下面现浇框架结构实体砼强度等级是 否符合设计规定: 3 条件:1、砼等级C30 采用商品砼,总用量960 M
浇注时间共10天,按日平均温度逐日累计达到 600℃天等效养护龄期后,测得各组结果如下: 27 28 29 30 35 31 32 33 26 34 2、同条件养护的试件强度,按GBJ107—87 《砼强度检验评定标准》计算后乘以折算系数1.10
解:因为 n ? 10 组 采用统计方法
折算后:27×1.10=29.7 (规范4—22 D.0.1)同理: 30.8 31.9 33.0 38.5 34.1 35.2 36.3 28.6
37.4 平均值:
mf cu 29.7 ? 30.8 ? ? ? 37.4 ? ? 33.55(MPa) 10
?f
i ?1
10
2 cui
? 29.7 ? 30.8 ? ? ? 37.4 ? 11355.85
2 2 2
Sfcu ?
2 2 f ? nm fcu ? cu.k i ?1
n
n ?1
2 11355.85 ? 10? 33.55 ? ? 3.33 10 ? 1
∴ Sfcu取3.33 ∵3.33> 0.06f cuk ? 0.06? 30 ? 1.8
查表得: λ1 ? 1.70
λ 2 ? 0.90
mfcu ? λ1Sfcu ? 33.55? 1.7? 3.33? 27.89
> 0.9 fcu.k =0.9×30=27
fcu.min ? 28.6> λ 2 .fcu.k ? 0.9? 30 ? 27
依据GBJ107—87《砼强度检验评定标准》, 该批砼强度为合格
例 B: 请验核下面现浇框架结构实体砼强度等级是 否符合设计规定: 条件:1、砼等级C30
等效养护后,测得各组结果如下:
27
28
29
31
35
31
32
33
26
34
2、同条件养护的试件强度,按GBJ107—87 《砼强度检验评定标准》计算后乘以折算系数1.10
解:因为
n ? 10 组 采用统计方法
37.4
折算后:27×1.10=29.7 同理: 30.8 31.9 34.1 38.5 34.1 35.2 36.3 28.6 平均值:
mf cu 29.7 ? 30.8 ? ? ? 37.4 ? ? 33.66(MPa) 10
?f
i ?1
10
2 cui
? 29.7 ? 30.8 ? ? ? 37.4 ? 11429.66
2 2 2
Sfcu ?
2 2 f ? nm fcu ? cu.k i ?1
n
n ?1
2 11429.66 ? 10? 33.66 ? ? 3.33 10 ? 1
∴ Sfcu取3.33 ∵3.33> 0.06f cuk ? 0.06? 30 ? 1.8
查表得: λ1 ? 1.70
λ 2 ? 0.90
mfcu ? λ1Sfcu ? 33.66? 1.7? 3.33? 28.00
> 0.9 fcu.k =0.9×30=27
fcu.min ? 28.6 > λ 2 .fcu.k ? 0.9? 30 ? 27
依据GBJ107—87《砼强度检验评定标准》, 该批砼强度为合格
例 C: 请验核下面现浇框架结构实体砼强度等级是 否符合设计规定: 3 条件:1、砼等级C30 采用商品砼,总用量960 M
浇注时间共10天,按日平均温度逐日累计达到 600℃天等效养护龄期后,测得各组结果如下: 27 28 29 32 35 31 32 33 26 34 2、同条件养护的试件强度,按GBJ107—87 《砼强度检验评定标准》计算后乘以折算系数1.10
解:因为 n ? 10组 采用统计方法
折算后:27×1.10=29.7 同理: 30.8 31.9 35.2 38.5 34.1 35.2 36.3 28.6 平均值:
mf cu
10
37.4
29.7 ? 30.8 ? ? ? 37.4 ? ? 33.77(MPa) 10
2 2 2 2 f ? 29.7 ? 30.8 ? ? ? 37.4 ? 11505.89 ? cui i ?1
Sfcu ?
2 2 f ? nm fcu ? cu.k i ?1
n
n ?1
11505.89 ? 10? 33.772 ? ? 3.36 10 ? 1
∴ Sfcu取3.36 ∵3.36>0.06f cuk ? 0.06? 30 ? 1.8
查表得: λ1 ? 1.70
λ 2 ? 0.90
mfcu ? λ1Sfcu ? 33.77? 1.7? 3.36? 28.058
> 0.9 fcu.k =0.9×30=27
fcu.min ? 28.6 > λ 2 .fcu.k ? 0.9? 30 ? 27
依据GBJ107—87《砼强度检验评定标准》, 该批砼强度为合格
例 D: 现浇11层框架结构实体砼强度等级是否符合设 计规定: 条件: 1、砼设计强度等级C40 采用预拌商品砼,总 用量960 M 3 2、用11个台班现场见证取样11组试件,按日平均 温度逐日累计达到600℃天等效养护
龄期后,按 GBJ107—87《砼强度检验评定标准》 测得各组代表 值如下: 35 35 35 45 45 43 44 40 42 40 40
解:因为 n ? 11 ? 10组
采用统计方法
折算后:35×1.10=38.5 同理: 38.5 38.5 49.5 49.5 47.3 48.4 44.0 46.2 44.0 44.0 平均值:
mf cu
11
38.5 ? 38.5 ? ? ? 44.0 ? ? 44.4(MPa) 11
2 2 2 2 f ? 38.5 ? 38.5 ? ? ? 44.0 ? 21869.54 ? cui i ?1
Sfcu ?
2 2 f ? nm fcu ? cu.k i ?1
n
n ?1
21869.54 ? 11? 44.42 ? ? 4.3 11 ? 1
∴ Sfcu取4.3 ∵4.3> 0.06f cuk ? 0.06? 40 ? 2.4
查表得: λ1 ? 1.70
λ 2 ? 0.90
mfcu ? λ1Sfcu ? 44.4? 1.7? 4.3 ? 37.09
>0.9 fcu.k =0.9×40=36
fcu.min ? 38.5 > λ 2 .fcu.k ? 0.9? 40 ? 36
依据GBJ107—87《砼强度检验评定标准》, 该批砼强度为合格
例 E: 核验现浇10层框架结构实体砼强度等级是否符 合设计规定: 条件: 1、砼设计要求强度等级C35 采用预拌砼,总 用量910 M 3 2、浇注时间为10个台班,现场见证取样10组试 件,按日平均温度逐日累计达到600℃天等效养护龄期 后,按GBJ107—87《砼强度检验评定标准》测得各组 代表值如下:
40 45 35 32 36 30 35 40 45 40
2、同条件养护的试件强度,按规定折减系数取1.10
解:因为 n ? 10组
采用统计方法
49.5 44.0
折算后:40×1.10=44.0 同理: 49.5 38.5 35.2 39.6 33.0 38.5 44.0 平均值:
mf cu
11
44.0 ? 49.5 ? ? ? 44.0 ? ? 41.58(MPa) 10
2 2 2 2 f ? 44.0 ? 49.5 ? ? ? 44.0 ? 17569.2 ? cui i ?1
Sfcu ?
2 2 f ? nm fcu ? cu.k i ?1
n
n ?1
17569.2 ? 10? 41.582 ? ? 5.58 10 ? 1
∴ Sfcu取5.58 ∵5.58> 0.06f cuk ? 0.06? 35 ? 2.1
查表得: λ1 ? 1.70 λ 2 ? 0.90
mfcu ? λ1Sfcu ? 41.58? 1.7? 5.58? 32.09
>0.9 fcu.k =0.9×35=31.5
fcu.min ? 33.0 > λ 2 .fcu.k ? 0.9? 35 ? 31.5
依据GBJ107—87《砼强度检验评定标准》, 该批砼强度为合格
补充: 核验现浇3层框架结构实体砼强度等级是否符 合设计规定: 条件: 砼设计要求强度等级C25,标准养护的试件强 度为: 25.9 23.5 25.0
fcu.min ? 23.5? 0.95f cu.k ? 0.95? 25 ? 23.75
mf cu 25.9 ? 23.5 ? 25.0 ? ? 24.8 ? 1.15f cu.k ? 1.15 ? 25 ? 28.75 3
判定:该砼强度不合格
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。