土方回填专项施工方案
审定:
审核:
编制:
年 月 日
第 1 页 共 7 页
目 录
第一章、工程概况
第二章、编制依据
第三章、施工准备工作
第四章、回填土施工方法
第五章、质量标准与控制措施
第六章、安全措施
第 2 页 共 7 页
第一章、工程概况
1.1、工程概述
工程名称:昆山市新建厂房http:///
一、二期工程
工程地点:昆山市玉峰大道玉溪路
工程规模:总建筑面积约80683 m2,建筑层数:4层
结构形式:预应力管桩基础
建设单位:环旭电子(昆山)有限公司
监理单位:
设计单位:世源科技工程有限公司(中国电子工程设计院)
地勘单位:浙江工程勘察院
施工单位:上海聚联建设发展有限公司
1.2、建筑概况
新建厂房http:///
一、二工程位于昆山市玉峰大道玉溪路;项目http:///
一、二期工程,总建筑面积:80683 平方米,包括1#-2#和5#楼,均为4层,其中1、2#楼为主厂房,总建筑面积为73776平方米,5#楼为动力厂房,总建筑面积为6907 平方米。
第二章、编制依据
2.1、世源科技工程有限公司(中国电子工程设计院)设计的施工图纸;
2.2、2、浙江工程勘察院提供的《环旭电子(昆山)有限公司新建厂区工程岩土工程勘察报告》
2.3、现场实际环境情况。
第三章、施工准备工作
3.1、施工道路畅通:水电送至现场,配置好电柜、电箱,安装好临时照明。
3.2、基坑周围设安全警示标志,作好安全保护措施。
第 3 页 共 7 页
3.3、清理基坑底建筑垃圾如木枋、多层板、
塑料等;对于基坑积水提前抽水,清除干净积水、淤泥等杂物。
3.4、由于回填土时间在秋季,故应备好彩条布、塑料薄膜等防水材料。
3.更多内容请访问久久建筑网
5、材料及主要机具:
3.5.1、回填施工应均匀对称进行,分层夯实,压实系数不应小于0.94。”,故回填土利用基坑中挖出的土,但不得含有有机杂质;使用前应注意控制土粒径不大于50mm,回填土含水率应符合规定。
3.5.2、主要机具有:、300大型挖掘机、HW-60蛙式打夯机、立式打夯机、自动安平水准仪苏州S3、手推车、筛子、木耙、2米靠尺等。
3.6、作业条件:
3.6.1、施工前应根据工程特点、填土种类、密实度要求(压实系数不应小于0.94)、施工条件等,合理的确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数。
3.6.2、回填前应对±0.000m以下开挖基坑进行检查验收,并且要办理好隐检手续。
3.6.3、施工前,应做好水平标志,在现场做好回填厚度,以控制回填土的高度或厚度。蛙式打夯机每层虚铺土厚度为250mm,压实后达到235mm左右。
第四章、回填土施工方法
4.1、工艺流程:基坑(槽)底清理→检验土质→分层铺土、耙平→夯打密实→每层密实度试验→下一层回填施工→验收
4.2、检验回填土的含水率是否在控制范围内,如含水率偏高,可采用
第 4 页 共 7 页
翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填土
的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
4.3、回填土应分层铺摊,每层铺土厚长应根据土质、密实度要求和机具性能确定。一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~250mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。
4.4、回填土每层至少夯打三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉。由于本工程采用原土回填,严禁用水浇使土下沉的所谓“水夯法”施工。
4.更多内容请访问久久建筑网
5、基坑回填时,应先填夯深坑,填至浅基坑标高时,再与浅基坑一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形。上下层错缝距离不小于1000mm。
4.6、本工程基坑面积大,回填时可不采取相对两侧或四周同时进行的方法施工。
4.7、回填土每层填实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡高出允许偏差的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方应补土夯实。
4.8、基坑(槽)回填应连续进行,尽快完成。施工中应防止地面水流入基坑(槽)内,以免边坡塌方或基土遭到破坏。现场应有防雨排水措施,如准备好抽水设备等。
第五章、质量标准与控制措施
5.1、质量标准
第 5 页 共 7 页
5.1.1、保证项目
1)、基底处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。
2)、回填的土料,必须符合设计要求或施工规范的规定。
3)、回填土必须按规定分层夯压密实。取样测定夯压实后土的干土质量密度;环刀法取样的方法及数量应符合规定(每100m2取一组)。
5.1.2、允许偏差:每层表面标高±50mm, 用水准仪,尺量检查,表面平整15mm。
5.3、应注意的质量问题:
5.3.1、未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,检验其密实度,符合设计要求才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、要求干土质量密度、试验日期、试验结论及试验人员签字,未达到设计要求部位应挖除重新回填处理,并有检测结果。
5.3.2、回填土下沉:因虚铺土超过规定厚度或夯实不够遍数,甚至漏夯,基底有机物或树根、落土等杂物清理个彻底等原因,造成回填土下沉。为此,应在施工中认真执行规范的有关规定,并要严格检查,发现问题及时纠正。
5.3.3、二次开挖安装管道后下部夯填不实:管道下部应按要求填夯回填土,如果漏夯或夯不实会造成管道下方空虚,造成管道折断而渗漏。
5.3.4、回填土夯压不密实,应在夯压前对干土适当洒水加以润湿;回填土太湿,同样夯压不密实,呈“橡皮土”现象,这时应挖出换土重填。
5.3.更多内容请访问久久建筑网
5、填方应按设计要求预留沉降量,如设计无要求时,可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等,沉降量一般不超过
第 6 页 共 7 页
填方高度的3%。
第六章、安全措施
6.1、夜间施工时,应合理安排施工顺序,设有足够的照明设施,防止铺填超厚,严禁直接倒土入槽。
6.2、施工机械如打夯机等,使用前检查线路、漏保装置等是否完好。
6.3、施工区域和危险区域设醒目的安全警示标志,防止人员坠落入基坑。
6.4、由于回填土在场内拌合,须做好防尘污染措施。现场内外道路派专人洒水清扫,保持畅通,无积水。
6.更多内容请访问久久建筑网
5、由于在回填土期间存在上下交叉作业,应有专人进行看守回填区域是否存在安全隐患。
。
第 7 页 共 7 页
bbs.99jianzhu.com内容:建筑图纸、PDF/word 流程,表格,案例,最新,施工方案、工程书籍、建筑论文、合同表格、标准规范、CAD图纸等内容。